Помогите подобрать насос!

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.04.2019
Возраст: 40
Контактная информация:

#1 Помогите подобрать насос!

Сообщение »

Здравствуйте! Помогите подобрать насос на воду! Надо постоянное давление в 3 атм! Соответственно насос надо чтобы давил 4-5атм. Тот что на фото давит еле еле 3! Мне мало!!! :swoon: :P На первом фото давление в магистрали, краны закрыты! На втором, открыт 1 кран! Это без насоса! С ним лучше, но не то...

Помогите подобрать насос  - WhatsApp Image 2019-04-19 at 01.32.02.jpeg
Помогите подобрать насос  - WhatsApp Image 2019-04-19 at 01.32.44.jpeg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

Дело-то может не в насосе, в настройках реле и мембраном баке.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#3 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

давит еле еле 3
Владимир Широбоков писал(а): (19 апр 2019, 02:11)
На шильдике есть надпись,напор мах 35 м,что соответствует примерно 3,5 бар.

Но это в идеальных условиях ,при уровне воды рядом с насосом и разборе сразу после насоса.

Можно попробовать поджать реле,но есть риск не отключения насоса.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.04.2019
Возраст: 40
Контактная информация:

#4 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

[/quote]

давит еле еле 3
Владимир Широбоков писал(а): (19 апр 2019, 02:11)
На шильдике есть надпись,напор мах 35 м,что соответствует примерно 3,5 бар.

Но это в идеальных условиях ,при уровне воды рядом с насосом и разборе сразу после насоса.

Можно попробовать поджать реле,но есть риск не отключения насоса.

викинг писал(а): (19 апр 2019, 06:52)
Вода из центрального водопровода. Длинна трубы примерно 70м пластик 25. Реле поджимал, меньше 3бар давит при 1 открытом кране и не выключается! А надо чтобы было так! Открыл краны все в доме, их 5 и получил постоянное давление 3 бара в системе и отключение насоса 4-5бар

Отправлено спустя 42 секунды:

Дело-то может не в насосе, в настройках реле и мембраном баке.
Duga писал(а): (19 апр 2019, 06:30)
нет, как раз в нем!

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#5 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

Длинна трубы примерно 70м пластик 25
Владимир Широбоков писал(а): (19 апр 2019, 14:12)
До или после?

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#7 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

Открыл краны все в доме, их 5 и получил постоянное давление 3 бара в системе и отключение насоса 4-5бар
Владимир Широбоков писал(а): (19 апр 2019, 14:12)
Такие параметры получить через 70 м 25-ки невозможно.

В лучшем случае через 50 пнд и другим насосом.

А так эта китайская насос пукалка через такое расстояние и диаметр 25 только на одном

смесителе руки помыть .

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 19.04.2019
Возраст: 40
Контактная информация:

#8 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

Хотите сказать, если дать в 25 трубу 10 бар, то в конце не будет 3бара? (примерно)

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#9 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

если дать в 25 трубу 10 бар, то в конце не будет 3бара? (примерно)
Владимир Широбоков писал(а): (20 апр 2019, 22:03)
Падение давления зависит от расхода.

Для примера смотрите таблицу на стр 11 (9) тут: http://www.henco.be/web/assets/download ... 05RU01.pdf

И это ещё без потери на стыках, и труба хорошая.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#10 Re: Помогите подобрать насос!

Сообщение »

если дать в 25 трубу 10 бар, то в конце не будет 3бара?
Владимир Широбоков писал(а): (20 апр 2019, 22:03)
10 бар это насос с напором 100 метров,у вас 3,5 метра мах.,и во вторых, при закрытых

кранах давление будет 10 бар в системе,вам это надо?

Владимир Широбоков, одновременно открытых 5 смесителей это примерно

50 литров в минуту.Прогоняя такое количество воды через 70 м 25-ки(скажем PN10),

скорость в трубе будет около 2,6 м/сек. ,а потери только на трение в прямой трубе

составит 28 метров водяного столба.К этому ещё плюс перепад по высоте,плюс потери

на всей арматуре,плюс напор в конце,в итоге 28+5(высота подъема,поправьте)

+14(примерно)+30=77 м.

Ищите насос с параметрами-расход 3 м³/час при напоре 80 метров.

Eppur si muove!