не греет полотенчик((

Какой выбрать полотенцесушитель? Плюсы и минусы полотенцесушителей.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.04.2019
Возраст: 36
Контактная информация:

#1 не греет полотенчик((

Сообщение »

Помогите разобраться что делать, не греет полотенцесушитель.

Вода течет снизу. Полотенчик находится на расстоянии 2метра!

Спасибо за любую информацию.

Отправлено спустя 2 минуты 1 секунду:

Когда открыл вентиля - сразу нагрелся, а потом остыл (вода в нем не циркулирует).

не греет полотенчик  - IMG_20190409_212619.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: не греет полотенчик((

Сообщение »

С какого бы ей циркулировать? Она, стерва, по наименьшему сопротивлению чешет...

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.04.2019
Возраст: 36
Контактная информация:

#3 Re: не греет полотенчик((

Сообщение »

Не правильная работа сантехника? Как делать правильно (заужать не разрешили)?

Cантехник-любитель
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 25.08.2016
Откуда: приморский край
Возраст: 58
Контактная информация:

#4 Re: не греет полотенчик((

Сообщение »

кто вам это делал? горе специалисты!у вас вся вода идёт по отводу к которому ГВС подключена.

Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#5 Re: не греет полотенчик((

Сообщение »

Андрей Кадочников, как было изначально, сушилка была от застройщика?

При нижней подаче, либо заужают перемычку, либо ставят сушилку максимально близко к стояку.

Как вариант, поставить электрическую сушилку.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09.04.2019
Возраст: 36
Контактная информация:

#6 Re: не греет полотенчик((

Сообщение »

Изначально от застройщика была рядышком и грела хорошо.

Отправлено спустя 12 минут 24 секунды:

В данной ситуации можно переделать что бы грел?

Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#7 Re: не греет полотенчик((

Сообщение »

можно переделать что бы грел?
Андрей Кадочников писал(а): (10 апр 2019, 20:10)
Гарантированно только с заужением перемычки, поговорите с местными сантехниками, может разрешат, при условии демонтажа кранов.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#8 Re: не греет полотенчик((

Сообщение »

Помогите разобраться что делать, не греет полотенцесушитель.
Андрей Кадочников писал(а): (09 апр 2019, 21:51)
С точки зрения "создать принудительную циркуляцию через пс не заужая стояк" сделано

правильно. Но. Если я правильно вижу,трубы идут с уклонами,может собраться воздух

вверху пс и у нижнего крана,скорее всего от этого пс и стал.

Eppur si muove!