Страница 1 из 1

#1 две гидрострелки

Добавлено: 13 мар 2019, 09:55
Макс-master

Здравствуйте! У меня дом 3 этажа по 100 кв.м. каждый, стоит гидрострелка (см фото), планирую пристройку 200кв м, подключить параллельно ещё один настенный котел.

1. что делать со стрелкой? новую заказывать?или можно также параллельно подключить вторую гидрострелку??

2. нет уверенности,что существующая стрелка сделана правильно...

Буду рад любым советам!


#2 Re: две гидрострелки

Добавлено: 13 мар 2019, 12:20
ГКХанке

У меня дом 3 этажа по 100 кв.м. каждый, стоит гидрострелка
Макс-master писал(а): (13 мар 2019, 09:55)
Угу...дом условно 300 м.кв., потери порядка 25 квт.

Правильно или нет, проверьте, пересчитайте. Может поможет. Есть пример расчета


#3 Re: две гидрострелки

Добавлено: 03 апр 2019, 12:40
Макс-master

а кто сможет покритиковать мою гидрострелу?


#4 Re: две гидрострелки

Добавлено: 03 апр 2019, 21:28
викинг

Плохо работает? :)


#5 Re: две гидрострелки

Добавлено: 04 апр 2019, 08:53
sss-36

Обратных клапанов нет, отсекающих кранов подачи и обратки от котла нет, шламоуловитель не виден, может и есть, что касается и воздухоотводчика. А про расстояние между выходящими патрубками равное трем диаметрам котловых, гдэээ? так же как диаметр самой стрелки равный трем диаметрам котловых патрубков, гдэээ? Может рулеткой померить и сойдется, но по внешнему нет... Это хотели услышать, так обращайтесь, здесь вам накидают...


#6 Re: две гидрострелки

Добавлено: 04 апр 2019, 17:49
Ацетилен

Обратных клапанов нет
sss-36 писал(а): (04 апр 2019, 08:53)
Есть.


#7 Re: две гидрострелки

Добавлено: 04 апр 2019, 19:26
VOIN67

как диаметр самой стрелки равный трем диаметрам котловых патрубков
sss-36 писал(а): (04 апр 2019, 08:53)
Пошла религия на научной основе...


#8 Re: две гидрострелки

Добавлено: 05 апр 2019, 09:01
sss-36

религия на научной основе...
VOIN67 писал(а): (04 апр 2019, 19:26)
это как-то так...

А по поводу клапана, сори, не рассмотрел, привычный вид у них другой


#9 Re: две гидрострелки

Добавлено: 05 апр 2019, 16:22
Макс-master

Плохо работает? :)
викинг писал(а): (03 апр 2019, 21:28)
Викинг, как Вам объяснить...как не странно (после балансировки) всё работает...котел даже в сильные морозы редка включает пламя 2 (всего скоростей 5) Но пришлось краны подачи 2 и 3 этажа максимально задушить (сечение 0,5 кв.см), а первый этаж открыт полностью. Я грешу именно на несоблюдение диаметров!!! Гидрострелу не я делал (нет такого паяльника), остальное всё сам (благо на форуме подсказали)...

Мне пристройку в 200 кв.м. подключать...., второй котел повешу -разводка уже есть под него, а вот что делать со стрелой?не знаю...

Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:

А про расстояние между выходящими патрубками равное трем диаметрам котловых, гдэээ? так же как диаметр самой стрелки равный трем диаметрам котловых патрубков, гдэээ? Может рулеткой померить и сойдется, но по внешнему нет... Это хотели услышать, так обращайтесь, здесь вам накидают...
sss-36 писал(а): (04 апр 2019, 08:53)
sss-36, Вы не поверите! да хотел это и услышать! положился на мастера, лучше бы сам стрелу бы сделал...

Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:

Всех благодарю за ответы! :victory:

Отправлено спустя 16 минут 34 секунды:

Господа, а если я на подачу 1 и 2 повешу по 100 квм. пристройки, получиться?заодно краны приоткрою..., мощность стрелки вроде с запасом?