Полбатареи холодные.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19.11.2018
- Контактная информация:
#1 Полбатареи холодные.
Спецы, подскажите! Первый этаж в кирпичной 5этажке. Установлены современные биметаллические радиаторы. Сбоку подходит от стояка 2 трубы. Стояк горячий,верхняя труба и верх радиатора горячие. Нижняя труба и нижняя часть радиатора чуть теплые! В итоге в комнате 18 .холодно, окна плачут. Вызвала сантехника из УК.Сказал так и должно быть,когда на улице будет -8 дадут давление на всю катушку и батарея прогреется. Первый раз с таким сталкиваюсь,в других квартирах родственников все батареи одинаковой температуры !А вы что скажите?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
- Контактная информация:
#3 Re: Полбатареи холодные.
Сказал так и должно быть,когда на улице будет -8 дадут давление на всю катушку и батарея прогреется. |
В любой котельной есть Режимная карта
Согласно ей соблюдается график параметров теплоносителя
в разные температуры наружного воздуха в отопительный период
Соответственно никто не будет одинаково греть при 0 и -10 скажим
У меня к примеру эта Режимная карта на работе от +8 до -26 градусов
наружного воздуха,отсюда и разная температура подаётся котельной
Скажим при 0 прямая +77 обратка +44
При -10 прямая +106 обратка +55
И т.д
Поэтому порой при небольших параметрах радиатор не полностью прогревается,
как только добавляются параметры,радиатор полностью прогревается
Очень много зависит от окон
К примеру у меня в квартире при +36 градусах на прямой радиаторов
температура в квартире +25 градусов при +5 градусах на улице
При понижении температуры на улицы будет возрастать
температура теплоносителя в радиаторе,при этом в квартире
будет так же +25 градусов,в самые сильные морозы у меня в квартире +23
при этом температура теплоносителя около +50 на прямой и около 40 на обратке
При этом одностороннее подключение на панельных стальных радиаторах СССР
Знакомый живёт в 25ти этажном доме,в лютые морозы температура
конвекторов у него +40 а в квартире под +30 потому как шикарные стеклопакеты
Как говорят:Радиаторами улицу не натопишь
Это ведь в частных домах со своими котлами сам себе хозяин,
а на ЦО мы все зависимы от котельных,которые порой вообще не соблюдают температурный график в наше время
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19.11.2018
- Контактная информация:
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19.11.2018
- Контактная информация:
#5 Re: Полбатареи холодные.
Сфотографируйте как подключено. |
Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:
Если "так и должно быть",то почему у меня на другой квартире,при таком же подключении и таком же почти радиаторе ,тоже 1 этаж- температура радиаторов и труб везде одинаковая!!. Если тепло на улице-то холоднее по всему контуру,а не верх-низ....
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#6 Re: Полбатареи холодные.
Такое подключение без смещения и (или) уменьшения диаметра байпаса работает с
чугунными радиаторами и в основном на естественной циркуляции.У биметала больше
теплоотдача и меньше внутренние каналы,вода успевает остыть дойдя до обратки.
- Новичoк
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 19.11.2018
- Контактная информация:
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#8 Re: Полбатареи холодные.
А я, по простоте душевной, просто не могу понять как подобные вещи могут вообще греть?. Объясните без сарказма плизз, какая сила заставляет теплоноситель идти в радиатор?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#9 Re: Полбатареи холодные.
При подаче сверху-сила естественной циркуляции в радиаторе + перепад давления на
стояке между врезками на радиатор(насосная циркуляция).
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 06.01.2013
- Откуда: Тверская обл.
- Возраст: 67
- Контактная информация:
#10 Re: Полбатареи холодные.
При подаче сверху-сила естественной циркуляции в радиаторе + перепад давления на стояке между врезками на радиатор(насосная циркуляция). |
Кто сейчас на конференции