Шум в батареях: в чем причина?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24.02.2019
Шум в батареях: в чем причина?
Друзья, приветствую!
Частный дом, котёл Viessman 24 КВт. Батарей 5 шт, тёплый пол на площади 45 м. Шумит вода при открытии термоголовок на полную. Убираешь с 5 на 3-4, все нормализуется. Воздуха (вроде) нет. Маевским стравливал - ровно стабильно идёт. Подача и обратка (надеюсь) не перепутана. Стуков нет. Подсобите советом плиз!
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1408
- Зарегистрирован: 02.09.2012
- Откуда: Томск/Северск
- Возраст: 45
Re: Шум в батареях: в чем причина?
Видимо шток крана разболтался, плюс скорость теплоносителя высоковата. Не исключаем и вариант с перепутанным направлением. Второй кран на радиаторе прикройте, скорей всего поможет.
-
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 24.02.2019
Re: Шум в батареях: в чем причина?
Видимо шток крана разболтался, плюс скорость теплоносителя высоковата. Не исключаем и вариант с перепутанным направлением. Второй кран на радиаторе прикройте, скорей всего поможет. |
- сварщик/сантехник
- Сообщения: 26701
- Зарегистрирован: 14.02.2010
- Откуда: МО Ивантеевка
- Возраст: 53
Re: Шум в батареях: в чем причина?
под шестигранник на выходе |
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 23.06.2018
- Откуда: Иваново
Re: Шум в батареях: в чем причина?
Правильное дросселирование потока нужно делать обоими кранами - на прямой и на обратке. Тогда шуметь не должны.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], claudebot [Bot] и 0 гостей