#1 Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

Привет всем форумчанам .

Специально нашла форум,чтобы , перед вызовом слесаря, почитать умных людей.

Может, кто столкнулся с таким.

Дом старый, Хрущева, газовая колонка, вода только холодная.

Прихожу домой с работы, на кухне и в ванной стоит гул дикий, как насос качает. Я сначала не обратила внимание. Мало ли . Включила душ и в шланге чувствуется та же вибрация, в такт с гулом. Стала смотреть свои трубы, везде сухо, но заметила, что при закрытых смесителях медленно мотает счётчик воды прямоходом. Стала бить тревогу, думала кого топлю. Пошла в подъезд. В подъезде гул ещё сильнее. Короче, благодаря своему слуху и паникерству выяснила, что гул из квартиры сверху. Там периодические посуточные квартиранты. Получила доступ в квартире, захожу а там на кухне приоткрыт кран , течет тонкая струйка воды и работает колонка!!!!!. Видимо, ушли и забыли (((. Кран перекрыла, звук тут же прекратился. Пришла домой, счётчик не мотает. Все как раньше. В общем, не могу понять, что за ерунда?? Расход воды всегда стабильный, то есть, по идее, если бы такое было часто, то у меня бы набегали большой расход за месяц+ в случае, если б счётчик мотал при включенных кранах у соседей сверху. То есть,вчера что то в системе перебило?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

При чём здесь ваши соседи в другой квартире,

если счётчик стоит в вашей квартире и считает только

расход воды именно вашей квартиры?

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.02.2019
Возраст: 36
Контактная информация:

#3 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

При чём здесь ваши соседи в другой квартире,

если счётчик стоит в вашей квартире и считает только

расход воды именно вашей квартиры?

Эак писал(а): (13 фев 2019, 10:05)
Да!

Но раньше не было такого.

И вчера он крутил пока у них текло из крана и стоял этот гул.

Только я кран перекрыла у них,

Все встало на свои места и счётчик стоит на месте при моих закрытых смесителях. В том и вопрос. За ночь ничего не намотал.

Отправлено спустя 55 секунд:

Только не говорите,что такого быть не может.

Констатирую факт.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#4 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

Проблемы в вашей квартире,что счётчик крутился при закрытых

кранах в смесителях

Смотрите внутри бачка унитаза,возможно там причина

Ваши соседи здесь никаким боком,хоть всемирный потоп будет

в их квартире,но ваш счётчик не будет крутиться

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 13.02.2019
Возраст: 36
Контактная информация:

#5 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

Проблемы в вашей квартире,что счётчик крутился при закрытых

кранах в смесителях

Смотрите внутри бачка унитаза,возможно там причина

Ваши соседи здесь никаким боком,хоть всемирный потоп будет

в их квартире,но ваш счётчик не будет крутиться

Эак писал(а): (13 фев 2019, 10:27)
Поняла, жду слесаря

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#6 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

может колесико счетчика из-за вибрации трубы двигалось из стороны в сторону? а вы подумали, что расход идет через ваш счетчик?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#7 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

Такие вещи действительно бывают . Решаются не у монитора , а на месте .

Где то ставили обратный клапан , где то меняли водосчётчик , где то саму

врезку меняли через соседей ... но решить можно только изучив тему по месту .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#8 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

Такие вещи действительно бывают
монтана писал(а): (13 фев 2019, 18:30)
В одном случаи:

Когда хоть 1 йота воды проходит сквозь крыльчатку

Никогда счётчик не будет крутить,если отсутствует движение

воды по направлению к приборам (полнейшая статика)

Крыльчатка очень чувствительная и даже если с иголку будет

скажим течь,счётчик будет крутиться (динамика)

Очень часто,когда с бачка сочится вода в унитаз,что глазу даже не видно,

но при этом счётчик будет слабо крутиться

Не так давно демонстрировал сей процесс сестре жены,которая делала

круглые глаза,что в её смесителях всё нормуль,а счётчик делает движуху

Перекрыл воду на бачок и чудо-счётчик перестал крутиться

Это далеко не единичный случай из моей практики

Но у нас из этого принято Хоттабычей и Джинов обвинять

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#9 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

В одном случаи
Эак писал(а): (13 фев 2019, 19:42)
Верно и этот случай надо пробивать на месте , в квартире .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#10 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

надо пробивать на месте , в квартире
монтана писал(а): (13 фев 2019, 20:10)
Михайло свет Алексеевич

Так большенство вопросов которые задают у нас на форуме,

нужно решать по месту,а не сидя за компом разгадывать шарады

:smile:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#11 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

Со слов топикстартера имеем : закрытые контрольные краны, вибрацию по стоякам от соседской неисправности и движение крыльчатки.

Вывод: движение крыльчатки вызывает вибрация.

Если вы такого никогда не видели, то значит просто никогда не видели. :blind:

Чего тут раздувать ...

Кстати, я видел. Причём у себя дома. :P

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#12 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

вибрация
San-Remo писал(а): (14 фев 2019, 06:49)
Не буду оспаривать , хотя опять же со слов топика , тоненькая струйка сверху , значит

ноль вибрации , думаю в другом причина .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 646
Зарегистрирован: 08.03.2016
Откуда: РФ, Воронеж
Возраст: 51
Контактная информация:

#13 Re: Крутит счётчик при закрытых кранах

Сообщение »

при моих закрытых смесителях
Евгения Квасова писал(а): (13 фев 2019, 10:24)
Т.е. смесители закрыты, те что на раковине, а не запорная арматура? Значит от стояка отвод не перекрыт? Тогда смывной бачок травит, или накопительный водонагреватель или еще что.... Кстати, посудомойка так может или нет (сам такую не имею)?