#1 Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

Коллеги всем привет. Кто что думает про такую схему. Дом квартирный, новый, на каждом этаже коллектор, тепловой счетчик поквартирный и магистраль (если так можно назвать) из трубы КАN D14, далее попутка к трем радиаторам. Заказчик принципиально хочет Т.П. но не по всей квартире, а на половине это 30-35кв/м и при этом оставить радиаторы. А еще хочет чтоб в межсезонье Т.П. работал когда центральную С.О. не включили. У кого какие размышления.

Отправлено спустя 11 минут 4 секунды:

второе фото лучше

Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение - IMG_20190212_143323.jpg
Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение - IMG_20190212_145602[1].jpg
Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#2 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

Примитивный теплый пол, пара петель в параллель радиаторам, поверх электрический для межсезонья.

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#3 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

Диаметра 14 не хватит.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#4 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

Диаметра 14 не хватит.
викинг писал(а): (12 фев 2019, 19:31)
Я тоже об этом думаю, но на данный момент от застройщика висят стальные радиаторы 3 шт.(кухня и 2 комнаты) на площадь 70 кв и если термоголова на 5, в комнатах достаточно тепло. Если даже принять, что 150-160 Вт на 1 кв/м, то выходит 10кВт., как то же застройщик спроектировал передать это через 14 трубку?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#5 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

В квартире правильней будет считать наверно где то 60 Вт.

Если пол взять за доп. опцию в 1-2 кВт,то всё потянет наверно на 5-6 кВт.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#6 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

думаешь проектировщики на 1 кв/м 60Вт расчитали? Ну все может быть... Мне же переделывать, значит буду увеличивать диаметр подвода от поэтажного коллектора и разводку к радиаторам, чтоб выйти на задуманные 7,5 кВт радиаторной сети и 3 кВт теплых полов. Интересует еще пару моментов:

1.Как мне известно, может ошибаюсь, тепловой счетчик работает по разнице температур подачи/обратки, как отразится система Т.П., она же низкотемпературная и будет давать холодный подмес в обратку?

2. Мне не приходилось ставить трехходовой термостатический без котлового насоса, как в данном случае, насос только на узле подмеса, как это отразится на его работу, ведь везде говорится о перепаде давлений перед клапаном и после?

3. Как быть с вторичным теплообменником, сопротивление в нем много меньше радиаторной сети,вентиль балансировочный на входе?

4. Место установки расширительного бака? первичное кольцо (теплообменник-электрокотел) или вторичное Т.П., вопрос из-за того, что есть обратный клапан и при закрытии трехходового два кольца отделятся друг от друга. Мое мнение-на обратке Т.П. из-за большего объема теплоносителя в контурах, чем в первичном кольце.

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#7 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

sss-36, почему не хотите без подмеса, вполне рабочая схема?

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#8 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

думал, узнал что в данном доме температура подачи от погоды меняется и в морозы больше 60-65 не выдают, с учетом всех потерь в данной квартире на 17 крайнем этаже через вторичный 50 пойдет. Все равно опасаюсь перегрева... Сегодня автоматика работает, завтра нет и в наши полы напрямую 70...

Отправлено спустя 3 минуты 54 секунды:

Просто заказчик принципиально не хочет сервоприводы и термостаты зональные, а так бы конечно на прямую без подмеса, по температуре помещения или по выносному датчику в полах термостат сработает, да и делов...

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#9 Re: Схема теплого пола через центральное отопление на рассмотрение

Сообщение »

Делал небольшие полы (лоджии) без автоматики, просто ручным вентилем зажимал, на входе у нас 70 это норма, клиенты довольны, стяжку правда надо потолще делать.