#1 периодически встают радиаторы на первом этаже
Здравствуйте!
Если не сложно помогите пожалуйста разобраться в
следующем .Дом 8 этажей ,двух трубная СО, розлив нижний(идёт под потолком
коммерческого помещения на 1 этаже ) . Давление на коллекторе отопления подача 6.4 обратный трубопровод 6
Все стояки , и радиаторы со 2 по 8 этаж прогреты, и работают хорошо. Проблема в"хвосте"
розлива ,от него запитываются пара стояков наверх до 8 этажа, и один стояк вниз(в коммерческое помещение ) на окончании которого установлены два радиатора.
С коллегой уже замучились их прогонять Периодически "встают" .Воздуха в радиаторах и
системе нет. Стояки идущие на верх до 8 этажа присоедены посредством обычных кранов
бабочек установлены и на подаче и на "обратке". Стояк идущий вниз в коммерческое
помещение просто врезан в розлив без каких либо кранов. Вопрос такой:
1. Можно ли установить балансировочные клапана на стояки идущие на верх для того что бы часть потока теплоносителя направить в радиаторы коммерческого помещения?
2. Врезать без разницы в подающий или обратный трубопровод? ( сомнения по по поводу врезки балансировочного клапана в "подачу", читал что лучше не ставить т.к он (клапан)
создаёт сопротивление на в стояке, а на обратке это сопротивление минимально)
с уважением Дмитрий
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#2 Re: периодически встают радиаторы на первом этаже
Врезать без разницы в подающий или обратный трубопровод |
на обратке это сопротивление минимально |
-