SOCLA (FRANCE)

Сантехники интересуются, а представители Российских и зарубежных производителей бытовой и инженерной сантехники рассказывают о преимуществах своей продукции участникам форума.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#16 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

Закисание межфланцевого обратного клапана (с чугунным корпусом) Danfoss на хвс

спустя 5 лет (изготовлен был в апреле 2014 года,установлен в начале 2016 года)

Здесь вины Danfoss нет никакой (изготовитель таких обратных клапанов французская "SOCLA")

Был заменён на подобный с корпусом из нержавейки другого производителя

А этот Danfoss (SOCLA) будет восстановлен и отправится на другую систему

SOCLA FRANCE  - P1520602.JPG
SOCLA FRANCE  - P1520605.JPG
SOCLA FRANCE  - P1520603.JPG
SOCLA FRANCE  - P1520604.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#17 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

будет восстановлен
Эак писал(а): (22 май 2021, 11:05)
Остановимся на данном вопросе подробнее

Самый быстрый способ по времени удаления образования наростов

в чугунном корпусе,который займёт около (чуть более) получаса:

Делаем раствор щёлочи с водой и опускаем туда обратный клапан

Примерно половина (чуть больше) стакана щёлочи на 3 литра воды (на фото)

Через 15 минут начинаем очищать и затем промываем в чистой воде

SOCLA FRANCE  - P1530038.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530037.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530039.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530040.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530061.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530043.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530044.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530060.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530046.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530047.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530048.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530049.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530050.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530051.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530052.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530053.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530054.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530055.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530056.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530058.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530059.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530063.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530066.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530065.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#18 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

Если есть водоотталкивающая смазка,то перед установкой

смажьте 4 направляющих в чугунном корпусе клапана (на фото)

SOCLA FRANCE  - P1530067.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530069.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530068.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530070.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530072.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530071.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530080.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530081.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#19 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

Даже мизерный нарост,который появится на одной из 4х направляющих

в корпусе не позволит затвору клапана плотно прилегать к его седлу в корпусе

и он не будет держать

На фото просто в качестве примера

SOCLA FRANCE  - P1530084.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530085.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530087.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530090.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#20 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

Корпус это обратного клапана из серого чугуна GG25 и в нём будет

образовываться нарост

Затвор,пружина и направляющая из нержавки и на них будет образовываться

только налёт

Нарост и Налёт это не одно и то же

При необходимости данный межфланцевый обратный клапан можно

полностью разобрать

Нужно разогнуть две лапки на направляющей из нержавки и повернуть

её по часовой стрелки рукой,и вы её извлечёте из корпуса (на фото)

Не бойтесь разгибать и затем сгибать обратно эти лапки,они из нержавки AISI 304L

и её пластичность позабоилась об этом

SOCLA FRANCE  - P1530085.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530091.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530092.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530093.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530094.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530095.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530096.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530097.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530098.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530099.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530100.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530101.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530102.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530103.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530104.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530105.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530106.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530107.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530108.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530109.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530110.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530111.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530114.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530115.JPG
SOCLA FRANCE  - 1.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#21 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

Данный межфланцевый обратный клапан устанавливается в любом положении

cогласно стрелки направления потока на корпусе

Но в нём есть и маленькая ремарка:

Если извлечь из него пружину,то можно устанавливать его строго

на вертикальном трубопроводе при потоке воды снизу вверх

https://www.santech.ru/nn/files/downloa ... 31ddda5aec

SOCLA FRANCE  - P1530132.JPG
SOCLA FRANCE  - 1.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#22 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

Данные межфланцевые обратные клапана ремонтнопригодные

SOCLA позаботилась,чтобы они легко разбирались и делалась

переодически их профилактика

При полной разборки таких клапанов вы увидете состояние

всех деталей клапана,в первую очередь седло затвора в чугунном корпусе

и рабочую поверхность самого затвора,плюс четыре направляющих

в чугунном корпусе (на фото)

Правильнее всего использовать такие клапана в системе отопления (ЦО),

а не на хвс

SOCLA FRANCE  - P1530116.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530109.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#23 Re: SOCLA (FRANCE)

Сообщение »

По окончании работ сборка клапана происходит в обратном порядке

В концовке сгибаете две лапки в направляющей из нержавки (на фото)

SOCLA FRANCE  - P1530118.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530119.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530120.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530121.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530122.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530123.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530124.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530125.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530131.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530130.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530126.JPG
SOCLA FRANCE  - P1530137.JPG
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.

Новая тема Ответить

Вернуться в «Cантехники о производителях»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя