Помогите с вопросом!!! Будет ли рециркуляционный насос работать через редуктор давления в системе нас?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04.01.2019
- Возраст: 41
- Контактная информация:
#1 Помогите с вопросом!!! Будет ли рециркуляционный насос работать через редуктор давления в системе нас?
Не знаю проблема это или не. Но стоит гидроаккумулятор на хол. Воде. Холодная вода идет прямотоком (то есть гид.акум. стоит как бы в стороне хвс . За гид. Акум. Стоит бойлер косвенного нагрева. А с него идет горячая вода подача и обратка. Мне нужно поставить рециркуляционный насос на гвс . Но на его пути стоит редуктор давления. Будет ли он правильно работать с ним . И куда его лучше поставить до редуктора или после.спасибо .
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
- Контактная информация:
#2 Re: Помогите с вопросом!!! Будет ли рециркуляционный насос работать через редуктор давления в системе нас?
Нарисуйте схему. Регулятор давления должен стоять на ХВС до бойлера и не касаться циркуляции ГВС. Циркуляции через него не сможет постоянной быть, так как он будет закрываться по давлению, а следовательно и размыкать циркуляционное кольцо, вынуждая насос работать на закрытую линию.