#1 Давление в многоэтажке

Сообщение »

Снова к вам за советом уважаемые профи!

Новостройка, 17 этаж (последний), только въезжают люди. Давление на монометрах ХВС и ГВС 2 бара - этого достаточно для 17 - го этажа. Стоит коллекторный распределитель на ХВС и ГВС. В ванне смеситель GROHE с термостатом. Так вроде идет воде средне, как переключаю на душ, то из лейки очень слабо!

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

2 это мало, возможно когда народу по боле ведут, поднимут.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 10822
Зарегистрирован: 21.04.2009
Откуда: С-Пб
Возраст: 62
Контактная информация:

#3 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

Ждать когда заселят весь дом не надо, а вот клевать каждый день управляющую компанию следует. Если Вы конечно живёте сейчас.

Не думай что другие не думают.
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 08.12.2018
Контактная информация:

#4 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

Да тут только каждый день звонить - иначе никак.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#5 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

Давление на монометрах ХВС и ГВС 2 бара
spartak писал(а): (13 дек 2018, 19:44)
Минимально допустимое давление согласно нормативу. Желательнее 3-3.5, конечно.Если в доме (в здании на вводе) установлена повысительная станция, то можно на ней увеличить давление. Если есть возможность увеличить диаметры вводных кранов, фильтров и т.п.. и, по крайней мере, линии к душу, то лучше это сделайте. Очень желательно, чтобы на нижних этажах были установлены редукторы давления, этажа до 6-го , это создаст некоторую стабильность и это - требования современных норм. Как-то так.

Цена свободы - постоянная бдительность!
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#6 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

и это - требования современных норм
Астар писал(а): (16 дек 2018, 12:13)
Это в каком документе прописано?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#7 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

Был такой документ, как СНиП Внутренний водопровод и канализация зданий, ныне - это СП с аналогичным названием и другим номером. Вот в нем и прописано от 2.0 до 4.5 бар для горячей и холодной. Точный пункт, будет время, поищу, можете сами в инете. Если водопровод у вас в одну зону спроектирован, то на этажах до 6го примерно будет более 4.5 и должны быть регуляторы давления. Если это двухзонка то все намного лучше. :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#8 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

А, ну этим нормам сто лет в обед. Я думал может что новое появилось про вынь да положь редуктор давления..

В новой несоветской редакции кстати написано, что в "зданиях проектируемых в существующей застройке", допускается и шесть. Но это по большому счёту по фигу вообще, потому что область действия этих СНиП/СПов она ведь для проектантов. Про предоставление коммунальных услуг же расписано большей частью в постановлении правительства №354. Там вообще минимальное давление - 0,3 (ноль три) очка.

По сабжу - не раз попадались Гроевские смесители, правда без термостатов и для раковин, в которые хоть пять очей дуй, они всё равно еле ссут. Экваномия.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#9 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

хоть пять очей дуй, они всё равно еле ссут.
Ацетилен писал(а): (16 дек 2018, 18:25)
Полно, и для душей в том числе.
действия этих СНиП/СПов она ведь для проектантов
Ацетилен писал(а): (16 дек 2018, 18:25)
И монтажников, они же - пусконаладчики. В главном листе с общими сведениями обычно пишут: "... Смонтировать по СНиП такому-то и такому-то..". Отмазка для проектантов, если они не досчитывают, например, компенсаторов, или тех же регуляторов, или рисуют стояковые краны в квартирах (обычно с циркуляции ГВС на верхних этажах). Всё это можно потом стрясти с застройщика, при хорошей приемке.

Цена свободы - постоянная бдительность!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 13.12.2007
Откуда: Вятка
Контактная информация:

#10 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

Не исключено, что в доме двухконтурная система водоснабжения. 1-8 этажи- подача снизу, 9-17- подача сверху, и возможно проблемы с давлением на доме нет.

Вам стоит проверить редуктор(если он есть) на вводе в квартиру и проверить давление на душевном шланге, без самой лейки.

Может вы копаете слишком глубока, а проблема и её решение лежат на поверхности.

Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей...
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1589
Зарегистрирован: 13.12.2007
Откуда: Вятка
Контактная информация:

#11 Re: Давление в многоэтажке

Сообщение »

Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей...

Новая тема Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей