Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Форумы по канализации. Установка, эксплуатация, промывка, ремонт канализации. Схемы подключения канализационных систем.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06.12.2018
Возраст: 36
Контактная информация:

#1 Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Сообщение »

У меня помещение на первом этаже пятиэтажного дома. Периодически оно затапливается из ванны в квартиры выше (унитаза там нет), когда несколько квартир одновременно сливают воду.

Диаметр фановой трубы 50 мм, она не справляется и вода выливается на пол из раковины вышерасположенной квартиры.

Местный сантехник говорит, что диаметр 50 мм соответствует ванной без туалета, а проблема в том, что труба просто старая и забивается.

Подскажите, пожалуйста, не должна ли фановая труба быть 100 мм? Что говорят СНИПы?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-профи
Сообщения: 1236
Зарегистрирован: 13.11.2013
Контактная информация:

#2 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Сообщение »

если теоретически принять около 3л/с расход (5 этажей по 0,6 л/с) то 110 труба однозначно.

Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#3 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Сообщение »

труба просто старая и забиваетс
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 13:21)
Всему приходит конец со временем , я бы заменил на 75ю стояк от подвальной

сотки .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06.12.2018
Возраст: 36
Контактная информация:

#4 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Сообщение »

Благодарю за ответы! Мне требуется обосновать перед ЖЭК необходимость замены трубы. Как это сделать?

Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#5 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Сообщение »

Как это сделать?
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 14:32)
В письменном виде и по хорошему попросить .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06.12.2018
Возраст: 36
Контактная информация:

#6 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Сообщение »

Как это сделать?
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 14:32)
В письменном виде и по хорошему попросить .
монтана писал(а): (06 дек 2018, 14:45)
Попросил. Отвечают, что диаметр трубы соответствует всем требованиям. Осталось понять где найти требования. В СНИПе не нашёл, но возможно не в том смотрел.

Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#7 Re: Какого диаметра должен быть фановый стояк в ванной без унитаза в многоэтажном доме?

Сообщение »

диаметр трубы соответствует всем требованиям
Конон Петрович писал(а): (06 дек 2018, 15:21)
Тогда пусть заглянут в этот диаметр и содержат в норме и без снипов , а

чтобы просто вода уходила . Я уже рассказывал как мужик с первого этажа

спустился в подвал разбил кувалдой стояк который опускался из его

квартиры и позвал товарищей из УК со словами - я же предупреждал что

меня затапливает ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...

Новая тема Ответить

Вернуться в «Канализация»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей