#1 Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Здравствуйте.
Прошу модераторов, если считают, что ошибся с разделом форума - перенести в соответствующий, т.к. тема по сути смежная и я сомневался куда выложить.
Также, если это уже обсуждалось и на все моменты есть ответы, то прошу дать ссылку, поиском ничего дельного не нашёл, анализировать весь форум за всё время существования...ну вы сами понимаете что это невозможно.

Очень прошу помочь в вопросе отгнивания резьбы на отводах к полотенцесушителю и некоторых смежных моментах. Так вышло, что у меня выполнено именно с отводами и я поздно узнал, что это проблемный потенциально вариант, переделать его на другой уже не получится малой кровью.
Санузел стандартный для П44-Т, раздельный. Стояк в туалете. Стояк 1", от него идёт два отвода к ПС 1" тоже, высота первого отвода 127 см от пола, второй через 60 см, смещённый байпас 3/4", длиной 60 см, на отводах резьба и два шаровых крана. Далее через латунный переходник к отводам подключены металлопластиковые трубы Rehau c латунными гайками на 3/4 на концах, они через стену и далее в штробе по стене ванной комнаты идут до ПС, длина до ПС около 400 см.
(Схема ниже, спс Duga)
Да, труба стояка заземлена, при чём ленточные специальные хомуты с заземлением стоят как раз выше и ниже байпаса перед отводами на ПС на стояке, так что этот момент я выполнил уже и вполне добротно, это действительно помогает?

*Сейчас я планирую заменить все краны от стояка на еврофлай дисковые, потому как то, что мне туда поставили изначально уже подтекает на выводе на горячую воду со стояка, а значит это не качественные краны, заменю сразу все и на холодном тоже, чтоб быть спокойным. Еврофлай латунные, но может есть смысл на выводы к ПС поставить краны не из латуни, а из нержавейки? Это может снизить риски коррозии на отводов? Просто на форуме мастегрград видел обсуждение, что нержавейка наоборот хуже в этом плане будет, это действительно так? Может кто-то этот вопрос разъяснить?
И подвопрос, как вообще эти eurofly, добротные краны или стоит выбрать что-то другое и на отводы на ГВС и ХВС?

*Обжимные муфты Gebo. Может есть смысл краны ставить не на стояк сразу, а через муфту Gebo соединить со стояком? Т.е. отвод с резьбой обжать муфтой Gebo, а на неё уже накрутить кран. Но о них говорят то как об очень надёжных соединениях стоящих по 10 лет, то как о варианте на один день, а потом переваривай и нарезай резьбу (но если она за 1-2 года отгнивает, то муфты гебо выглядят более надёжными). Можете как-то такой вариант прокомментировать?

*Есть viega mega press, возможно аналогично сделать через него переход, видел там с резьбой варианты, но тут смущают два момента, есть ли соединение с резьбой 1" и допуском на питьевую воду и водоснабжение (дальше вода возвращаясь идёт по отводам ГВС, и у меня, например, дети иногда и могут пить/случайно хлебнуть воду когда купаются, и по стояку она к другим людям ещё уходит, этот момент не исключишь) и какова цена подобного соединения будет с расходниками и работой/арендой для москвы?

*На металлопластиковых Rehau трубах которые идут к ПС жёлтые, как понимаю латунные, гайки, они и сами трубы (до ПС там около 400см металлопластиковой трубы идёт подвод) как-то влияют на эти процессы положительно/отрицательно? Может можно подключить их через переходники не из латуни и это улучшит ситуацию?

*Для подключения самого ПС нужны угловые переходники 3/4" на 1", у меня латунные, может лучше из нержавейки у сунержи купить?

*Обнаружил, что сам полотенцесушитель с одного конца изнутри трубы уже с налётом ржавчины, принимал не я, не знаю сразу ли так было или, вероятно, его подключали уже на квартире, потом сняли и пошла коррозия. Вопрос, если его подключить в итоге как есть, то это опасно для самого ПС или эта ржавчина может сыграть как раз в местах вывода со стояков, где-то на форумах писали про то, что ржавчина из ПС как раз там начинает сказываться. Мне это важно потому, что если это будет в самом ПС происходить, то я его поменяю потом, через пару лет или как увижу снаружи ржавчину, а если это может сыграть на резьбе в отводах со стояка, тогда придётся брать сразу новый чтоб исключить этот момент.

*И, кажется, последний момент. Я не могу понять места сварки на стояке покрашены чем-то или нет, потому решил для надёжности что лучше ещё раз их обработать. Вопрос, могу ли я их покрасить грунтовкой по металлу (Hammerite Rust Beater), которой грунтовал cтояки отопления и может даже потом эмалью для радиаторов для надёжности или нужно именно цинковую краску покупать обрабатывать эти места?

Схема по ссылке.
Изображение
Благодарю за уделённое время.
Последний раз редактировалось Barsukus 03 дек 2018, 19:59, всего редактировалось 3 раза.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#2 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Не разобрался как выложить схему jpg
Barsukus писал(а): (03 дек 2018, 18:23)
Re: Как скидывать фото и видео на форум! (Пост Эак #428655)

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#3 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Сколько у человека намешано ... электрический ПС ( самое верное и практическое

завершение этого рассказа ) и без иронии .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.12.2018
Контактная информация:

#4 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Ирония лишь в том, что мне некуда подключать электрический ПС, а ремонт практически завершён. Если бы отмотать на начало ремонта, то именно это было бы решением, и не только это, но и много чего бы было сделано иначе и по сантехнике и по электрике, но, к сожалению, отмотать я не могу, могу лишь исходя из данности пытаться хотя бы частично исправить то, что есть. Выложена плитка, наклеены обои, вся электрика выполнена и скрыта и розетка ближайшая в коридоре или на кухне, это метров 5 минимум через дверь к тому же. А в остальном с вами полностью согласен, это решение проблемы, без иронии. Но не завершение моего рассказа, уж извините.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#5 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

И подвопрос, как вообще эти eurofly
Barsukus писал(а): (03 дек 2018, 18:23)
Если внимательно прочитаете эту тему,то получите ответ

GRUPPO BONOMI (ITALY) (Пост Эак #360790)

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#6 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

длина до ПС около 400 см.
Barsukus писал(а): (03 дек 2018, 18:23)
И это будет работать при байпасе у стояка ?

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.12.2018
Контактная информация:

#7 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

И это будет работать при байпасе у стояка ?
монтана писал(а): (03 дек 2018, 21:05)
Не сочтите за грубость, просто не совсем понимаю возможно чего-то. Вы знаете, вот я лично по профессии и образованию врач. Вот представьте, получили вы на руки анализ крови, там какие-то значения выделены, а вы слышали, что это опасно для организма, но само собой не разбираетесь, вы ж не учились этому. И вот вы обеспокоены и решили спросить у человека, который разбирается (ну должен по крайней мере) в этом, то бишь у врача. А я вам на ваш обеспокоенный вопрос вот отвечу: "и вы думаете с такими анализами вы будете хорошо жить?" В чём, простите, смысл такого моего вопроса и что вам с ним делать? Я считаю что это как минимум некрасиво будет с моей стороны. Я же, не будучи сантехником, но будучи обеспокоен, не совсем понимаю что мне делать с вашим вопросом. Вы если что-то знаете, вы поделитесь, если не сложно и не жалко, а сложно и жалко - так вы ж мне ничем не обязаны - не делитесь. Но к чему тогда писать вопросы, на которые у меня явно нет ответов. Не понимаю, извините.

Если внимательно прочитаете эту тему,то получите ответ
Эак писал(а): (03 дек 2018, 20:54)
Спасибо, прочитал, стало понятнее. Тем не менее изначальные вопросы остались, там где материал латунь - вы везде в скобках пишете "гальванопара". Если я правильно понял, это и есть предположительная проблема отгнивания резьбы на отводах к ПС. Тогда что всё же на счёт кранов из нержавеющей стали, это может улучшить ситуацию или наоборот ухудшит? Или без разницы. Про необоснованность установки нержавейки в быту я также видел там пост, но понимаю это в отношении отводов ХВС и ГВС сказано, я туда и не собираюсь нержавейку ставить, дорого и не нужно. Тем не менее так не могу выяснить в отношении отводов на ПС и проблем с гальванопарой есть у нержавейки преимущества/недостатки в этом плане? И если нержавейка не выход, тогда что можно предпринять, неужели никто не думал над этим вопросом? Не один же я не могу электро полотенцесушитель поставить...

Сантехник-профи
Сообщения: 1403
Зарегистрирован: 02.09.2012
Откуда: Томск/Северск
Возраст: 45
Контактная информация:

#8 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Услуги сантехника в г. Северск +79039530537
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#9 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

"гальванопара"
Barsukus писал(а): (04 дек 2018, 01:13)
Совершенно верно,что латунь-углеродистая сталь являются гальванопарой

Здесь никакого открытия Америки нету

Но одно дело,когда они между собой контактируют напрямую,

и совсем другое,когда между ними герметизирующий материал,или особое покрытие углеродистой стали

В СССР были одни стальные трубопроводы на хвс,гвс,отоплении

и при этом на них устанавливалось большое количество латунных пробковых кранов,вентилей и т.д

Здесь каждый случай гальванопары рассматривается по отдельности

Скажим латунь-нержавеющая сталь не являются гальванопарой

Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Cантехник-любитель
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14.04.2015
Контактная информация:

#10 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Проблема довольно часто встречается на форумах, но большинство сантехников обходятся заявлением типа "электрохимическая коррозия" или "подшламовая коррозия", в качестве решения пишут - "надо было ставить электрический ПС".

На мой взгляд современному сантехнику не выгодно разбираться в подобных проблемах, гораздо легче просто снять с себя ответственность (и в принципе их можно понять - зачем им лишние звонки заказчиков с критикой и требованиями что-то переделывать).

На форуме mastergrad видел комментарий от Technik-san (довольно известная личность), что проблема в большинстве случаев возникает на коротких отводах с резьбой, где от сварочного шва до нарезанной резьбы менее 10 см. При сварке выгорает цинковое покрытие, и т.к. в месте резьбы металл тоньше, там процесс коррозии уже не защищенного металла происходит гораздо быстрее.

p.s. "дисковые затворы eurofly", "viega mega press" - топикстартер видимо подписан в соц. сетях на Sansvar'а.

Отправлено спустя 4 минуты 48 секунд:

http://www.mastergrad.com/forums/t22155 ... tovki-gvs/

http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya

http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-korroziya-part-2

http://cs-cs.net/electrohimicheskaya-ko ... ew-sunerja

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#11 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

На форуме mastergrad видел комментарий от Technik-san (довольно известная личность), что проблема в большинстве случаев возникает на коротких отводах с резьбой, где от сварочного шва до нарезанной резьбы менее 10 см.
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
У меня таких отводов (50мм) пруд пруди на работе и на них краны и манометры установлены и не только
10 лет на разных системах и полный порядок
При сварке выгорает цинковое покрытие, и т.к. в месте резьбы металл тоньше, там процесс коррозии уже не защищенного металла происходит гораздо быстрее.
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
Значит товарищи не видели в жизни стальных оцинкованых трубопроводов,
в которых быстрее свищи начинаются в сварных местах нежели в резьбах,
а порой и на ровном месте,там где точечная коррозия образовалась
в следствии дефектов в трубах
Я же писАл,разрежьте любую стальную оцинкованную трубу,которая сваривалась
и увидите сколько цинкового покрытия отсутствует в трубе спустя всего 1 год,
это метры а не не счастные 5см от которых как мёртвому припарки
Коррозия не сегодня и не вчера появилась
Почитайте книги 20х годов уже в те времена об этом явлении было написано
многими талантливыми людьми
Инет-это помойка большая,где один чихнул и понеслось копирование
на разных сайтах
Я вот изучаю всё сам на практике и что пишут на разных сайтах
меня лично абсолютно не интересовало и не интересует

Отправлено спустя 11 минут 32 секунды:
p.s. "дисковые затворы eurofly
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
Опять же на нашем форуме были впервые показаны в России
с детальным обзором,после того как один такой затвор я получил
на выставке Акватерм в своё время от Группы Бономи для показа
на нашем форуме,когда они в России ещё не реализовывались

Отправлено спустя 3 минуты 28 секунд:
"viega mega press"
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
И это нашему форуму предоставила Viega для детального обзора,
когда о них в России вообще мало кто знал,не то что видел
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#12 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

к чему тогда писать вопросы, на которые у меня явно нет ответов.
Barsukus писал(а): (04 дек 2018, 01:13)
Был довольно простой вопрос , зачем столько слов и ни слова конкретики . Повторяю

вопрос - ПС у вас уже в работе , т.е. греет ?

в качестве решения пишут
panikovsky писал(а): (04 дек 2018, 11:11)
Форма огульности ни есть само решение .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Cантехник-любитель
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 14.04.2015
Контактная информация:

#13 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Опять же на нашем форуме были впервые показаны в России
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
Я не в коей мере не умаляю достоинств данного сайта, просто например в instagram сейчас присутствует очень большое количество сантехников и сварщиков, демонстрирующих свои работы возможным будущим клиентам.

У Sansvar'a более 11 тыс. подписчиков, и именно он рекомендует устанавливать дисковые затворы eurofly и часто использует в работе соединение труб с помощью фитингов системы viega mega press. Судя по фото человек действительно очень качественно выполняет свою работу.

Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:

Не сочтите за рекламу...

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#14 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

panikovsky

То что делает Олег,Дмитрий и т.д с Мастерград их немало в России

Они профи в своём монтажном мире

Я делаю то,что они не делают и имеют в этом лишь поверхностные познания,

точно так же как я в их монтажном мире

Я профи в своём мире исследований ТПА

Все мы разные в большом сантехническом мире

Сантехники Пети,Васи,Феди,которых миллионы в нашей стране не могут работать

с дорогой продукцией иноземных производителей,им что попроще надо,

потому как в их регионе нет таких финансов как в Москве

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02.12.2018
Контактная информация:

#15 Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС.

Сообщение »

Zerg, эту тему я уже читал.

Монтана, может я конечно не верно понял вашу интонацию. По вопросу - не знаю, когда спрашивал на другом форуме (мастерград) про работоспособность схемы, где подробнее описал как это всё выполнено - сказали что работать должно, но лучше с лесенкой и краном маевского ПС ставить (у меня П-образный с доп змейкой тонкой по середине), само собой выяснится это когда подключу, теперь сделаю это раньше пробно. Просто сюда я пришёл несколько с другим вопросом, т.к. там ничего внятного не услышал, и из-за того, что здесь бывает Эак, мне интересно его мнение по некоторым моментам, человек явно имеет практический опыт не малый.

Panikovsky, мастерград я читал, а за cs-cs большое спасибо, почитаю что там вышло у него, не знал, что ещё и с сантехникой его сайт буду изучать (с электрикой тоже проблемы были, не мало времени я провёл за чтением его сайта). Олега Sansvar я действительно смотрю в ютубе, вот в соцсетях не обитаю особо. Еврофлай и проблему коррозии увидел у него, и когда человек профессионал, но отказывается от дополнительного заработка и перестаёт делать выводы на ПС от стояка, это заставляет задуматься, что проблема и правда есть и просто качественным монтажом не решается. А viega mega press услышал на мастерграде, где задавал подобные вопросы, но как оказалось ни с гебо, ни с мегапресс тот человек не работает и никакого опыта не имеет, так что спрашивать дальше бесполезно. А вот сама система интересна, не понятно только с допуском на водоснабжение. Сансвар прекрасный сварщик и не малый имеет опыт сантехнический, но в плане кранов и прочей запорной арматуры Эак, как мне кажется, намного больше разбирается, и еврофлай изучал разбирал и мучал.
Все мы разные в большом сантехническом мире
Эак писал(а): (04 дек 2018, 12:51)
Инет-это помойка большая,где один чихнул и понеслось копирование
на разных сайтах. Я вот изучаю всё сам на практике и что пишут на разных сайтах
меня лично абсолютно не интересовало и не интересует
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
Именно по этому всегда как минимум интересно услышать разные мнения основанные на личном опыте) Я тоже, что могу сам изучаю, но эту проблему изучить сам я возможности не имею, а спросить у людей, которые изучают лишним не будет ведь.
Здесь каждый случай гальванопары рассматривается по отдельности
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Вот я и хотел бы рассмотреть отдельно случай гальванопары на отводах к ПС, если такой имеет место быть, и ваше мнение по этому поводу. Это явление имеет место быть, так ведь? Поправьте/назовите бредом, если не прав, но помогите разобраться.
Прямого контакта между латунным краном и резьбой не будет, там лён, паста, это понятно. Но, как я понял, реакция происходит не по наружной поверхности, а изнутри. Водопроводная вода, пусть слабый, но электролит, там растворено определённое кол-во солей, иногда не малое. В обычном отводе вода идёт оцинкованная труба - латунный кран - обычно полипропилен или металлопластик - канализация, вода не участвует в электрохимической реакции, т.к. направление в другую сторону, от трубы и там таких проблем никто не замечал. В отводах на ПС же происходит обратный ток воды, латунный кран - оцинкованная труба, при этом изнутри никакой защиты нету - вода как электролит обеспечивает через себя непрямой контакт между латунью и оцинкованной трубой и возникновение гальванопары?
Если эти размышления верны, тогда как можно исключить/снизить эти риски? Повторюсь, про электро ПС всё понятно, но в моём случае это невозможно на данный момент. Понимаю, что возможно многие смотрят на это проще - "рванёт - тогда и размышляй, а пока не делай мозги", но я так не могу...

1.
Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Выходит кран из нержавейки на оцинкованной трубе исключает возможность возникновения гальванопары и является как минимум вариантом значительно снижающим риски?

2. Если нет, то всё же может кто-то что-то сказать, если между краном и трубой отвода будет переходник, т.е. (Gebo обжимная соединительная муфта с резьбой или viega mega press соединительный элемент с резьбой, ссылку вставить не позволяет на эти изделия) это может исправить ситуацию?

3.
У меня таких отводов (50мм) пруд пруди на работе и на них краны и манометры установлены и не только
10 лет на разных системах и полный порядок
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)

возможно мне с этого надо было начать... Среди "разных систем" есть такие, где происходит циркуляция аналогично таковой, которая происходит через ПС? Если есть, то выходит прям отдельной проблемы обособлено с отводами на ПС в принципе и нету по вашему опыту?

4. Места сварки можно ли покрасить грунтовкой для радиаторов вместо цинковой краски специальной? И надо ли вообще их красить или исходя из
разрежьте любую стальную оцинкованную трубу,которая сваривалась
и увидите сколько цинкового покрытия отсутствует в трубе спустя всего 1 год,
это метры а не не счастные 5см от которых как мёртвому припарки
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
это в принципе больше понты и необходимости обрабатывать отдельно места сварки нету вовсе?

Благодарю всех за уделённое время, кое-что уже стало понятнее.

Отправлено спустя 8 минут 37 секунд:
Zerg, эту тему я уже читал.

Монтана, может я конечно не верно понял вашу интонацию. По вопросу - не знаю, когда спрашивал на другом форуме (мастерград) про работоспособность схемы, где подробнее описал как это всё выполнено - сказали что работать должно, но лучше с лесенкой и краном маевского ПС ставить (у меня П-образный с доп змейкой тонкой по середине), само собой выяснится это когда подключу, теперь сделаю это раньше пробно. Просто сюда я пришёл несколько с другим вопросом, т.к. там ничего внятного не услышал, и из-за того, что здесь бывает Эак, мне интересно его мнение по некоторым моментам, человек явно имеет практический опыт не малый.

Panikovsky, мастерград я читал, а за cs-cs большое спасибо, почитаю что там вышло у него, не знал, что ещё и с сантехникой его сайт буду изучать (с электрикой тоже проблемы были, не мало времени я провёл за чтением его сайта). Олега Sansvar я действительно смотрю в ютубе, вот в соцсетях не обитаю особо. Еврофлай и проблему коррозии увидел у него, и когда человек профессионал, но отказывается от дополнительного заработка и перестаёт делать выводы на ПС от стояка, это заставляет задуматься, что проблема и правда есть и просто качественным монтажом не решается. А viega mega press услышал на мастерграде, где задавал подобные вопросы, но как оказалось ни с гебо, ни с мегапресс тот человек не работает и никакого опыта не имеет, так что спрашивать дальше бесполезно. А вот сама система интересна, не понятно только с допуском на водоснабжение. Сансвар прекрасный сварщик и не малый имеет опыт сантехнический, но в плане кранов и прочей запорной арматуры Эак, как мне кажется, намного больше разбирается, и еврофлай изучал разбирал и мучал.
Все мы разные в большом сантехническом мире
Эак писал(а): (04 дек 2018, 12:51)
Инет-это помойка большая,где один чихнул и понеслось копирование
на разных сайтах. Я вот изучаю всё сам на практике и что пишут на разных сайтах
меня лично абсолютно не интересовало и не интересует
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
Именно по этому всегда как минимум интересно услышать разные мнения основанные на личном опыте) Я тоже, что могу сам изучаю, но эту проблему изучить сам я возможности не имею, а спросить у людей, которые изучают лишним не будет ведь.
Здесь каждый случай гальванопары рассматривается по отдельности
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Вот я и хотел бы рассмотреть отдельно случай гальванопары на отводах к ПС, если такой имеет место быть, и ваше мнение по этому поводу. Это явление имеет место быть, так ведь? Поправьте/назовите бредом, если не прав, но помогите разобраться.
Прямого контакта между латунным краном и резьбой не будет, там лён, паста, это понятно. Но, как я понял, реакция происходит не по наружной поверхности, а изнутри. Водопроводная вода, пусть слабый, но электролит, там растворено определённое кол-во солей, иногда не малое. В обычном отводе вода идёт оцинкованная труба - латунный кран - обычно полипропилен или металлопластик - канализация, вода не участвует в электрохимической реакции, т.к. направление в другую сторону, от трубы и там таких проблем никто не замечал. В отводах на ПС же происходит обратный ток воды, латунный кран - оцинкованная труба, при этом изнутри никакой защиты нету - вода как электролит обеспечивает через себя непрямой контакт между латунью и оцинкованной трубой и возникновение гальванопары?
Если эти размышления верны, тогда как можно исключить/снизить эти риски? Повторюсь, про электро ПС всё понятно, но в моём случае это невозможно на данный момент. Понимаю, что возможно многие смотрят на это проще - "рванёт - тогда и размышляй, а пока не делай мозги", но я так не могу...

1.
Нержавеющая сталь-углеродистая сталь не являются гальванопарой
Эак писал(а): (04 дек 2018, 10:07)
Выходит кран из нержавейки на оцинкованной трубе исключает возможность возникновения гальванопары и является как минимум вариантом значительно снижающим риски?

2. Если нет, то всё же может кто-то что-то сказать, если между краном и трубой отвода будет переходник, т.е. (Gebo обжимная соединительная муфта с резьбой или viega mega press соединительный элемент с резьбой, ссылку вставить не позволяет на эти изделия) это может исправить ситуацию?

3.
У меня таких отводов (50мм) пруд пруди на работе и на них краны и манометры установлены и не только
10 лет на разных системах и полный порядок
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)

возможно мне с этого надо было начать... Среди "разных систем" есть такие, где происходит циркуляция аналогично таковой, которая происходит через ПС? Если есть, то выходит прям отдельной проблемы обособлено с отводами на ПС в принципе и нету по вашему опыту?

4. Места сварки можно ли покрасить грунтовкой для радиаторов вместо цинковой краски специальной? И надо ли вообще их красить или исходя из
разрежьте любую стальную оцинкованную трубу,которая сваривалась
и увидите сколько цинкового покрытия отсутствует в трубе спустя всего 1 год,
это метры а не не счастные 5см от которых как мёртвому припарки
Эак писал(а): (04 дек 2018, 11:52)
это в принципе больше понты и необходимости обрабатывать отдельно места сварки нету вовсе?

Благодарю всех за уделённое время, кое-что уже стало понятнее.