Чугун на биметалл.
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29.11.2018
- Контактная информация:
#1 Чугун на биметалл.
Была чугунка. Грела отлично. Поменял на биметалл , вход горячий, выход теплый. Прогревается вся. Подключил них низ. Пробовал верх, низ по диагонали, угол застаивался. Что посоветуете. Подача снизу. Байпас горячий. Может насос только на радиатор?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#2 Re: Чугун на биметалл.
Вот он чисто извращённый подход к делу . Особенный случай , трёхходовой +
два шаровых . Давай жги дальше , конец он один и уже не за горами .
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29.11.2018
- Контактная информация:
#3 Re: Чугун на биметалл.
Ну так я ничего не трогал, ну байпас снимать не хочу. Ну я ведь прошу помочь. Трёхходовой стоит уже лет 30. Он кстати работает. Слесари вообще подключили боковым, так совсем наработали, вернее три секции только грело. А это я уже сам так смастерил. Может монтаж пластиковым сделать, там диаметр больше?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
- Контактная информация:
#4 Re: Чугун на биметалл.
Ну так я ничего не трогал, ну байпас снимать не хочу. |
(20х20):(15х15)=1,78
Иначе говоря снизил течение теплоносителя в разы. Байпас больше в чем труба подключения радиатора почти в два раза. Вода идет туда куда легче. Ессно по байпасу, мимо радиатора. Где тяжело, по остаточному принципу (вероятнее всего ТРЕТЬ от необходимого).Что что как то зашло быстренько остыло.Что не зашло (трубы тонкие) ушло к соседям вниз....по байпасу. Тепленькая , остывшая с обратки.
Сделал при этом подключение низ-низ. Еще 12% тепла потерял.
Верни все взад. Как було.
Проект был советский. Тогда это умные люди делали.
Отправлено спустя 14 минут 56 секунд:
ну байпас снимать не хочу |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#5 Re: Чугун на биметалл.
Подача снизу |
ушло к соседям вниз....по байпасу |
писец повесился .
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
- Контактная информация:
#6 Re: Чугун на биметалл.
писец повесился |
КРТП два основных положения....Мимо или сквозь радиатор. Третье и туда и сюда.
И как там было ???
Вы как Иван Грозный. Насквозь всех видите ))))
А то что подключение НизНиз, клиент сам написал. И картинка с процентами по подключениям, в общем то логичная. И то что м.пл. ф20 видно при 3\4 стояке и байпасе.
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29.11.2018
- Контактная информация:
#7 Re: Чугун на биметалл.
Ребята, я понял я сплоховал что произвел заужение.Но радиатор низ низ работает как положено, всей поверхностью. Беда только в том что слабая циркуляция. Байпас да, он кипяток. Кран советуете на байпас, так мой трёхходовой придавливает, только толку мало, да и соседи начинают мёрзнуть. Из всего что вы писали, понял что увеличить внутренний проход. Я правильно понял?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22515
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
- Контактная информация:
#8 Re: Чугун на биметалл.
Кран советуете на байпас |
соседи начинают мёрзнуть |
Байпас да, он кипяток |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
- Контактная информация:
#9 Re: Чугун на биметалл.
Капец ... а кто кроме ГКХанке, ещё так советует ? |
Байбас можно и без крана (да и нужно наверное, ибо НЕФИГ). А краном на байпасе, я же написал, можно стояк весь перекрыть. Остановить. И прикол в том, что такую же остановку можно произвести и трехходовиком КРТП, поставив его в непонятное положение.
Но у меня стоит, лет так 20. В морозы перекрываю. Пуская весь поток через радиатор. С максимально открытыми кранами и вентилями. За кран на байпасе местные сантехники злобно ругались.
Да еще добавлю.....Фитинги м.пл. трубы (ф20) имеют еще заужение, наверное так до ф10. Что дополнительно дросселирует поток через радиатор. Убрать м.пл. вообще. И оставить нормальное стандартное присоединение радиатора к стояку (как было). Или хотя бы извращайтесь с полипропиленом. Там фитинги ничего не жмут.
Отправлено спустя 23 минуты 5 секунд:
Тут вот набивка
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29.11.2018
- Контактная информация:
#10 Re: Чугун на биметалл.
Спасибо за коректный ответ. Пропилен ставить обычный 20 ? Или армированный 25? На метал 3/4.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
- Контактная информация:
#11 Re: Чугун на биметалл.
Пропилен ставить обычный 20 ? Или армированный 25? |
Полипропилен армированный:
Труба с центральным армированием PPR-AL-PPR PN25, размер 20х3 (ф20 это СНАРУЖИ), или 20-6=14, т.е внутри ф14. Зажмете сечение. (20х20):(14х14)=2, где вдвое.
Труба с центральным армированием PPR-AL-PPR PN25. размер 25х3,4, или 25-6,8=18,2. Тоже подзажмете. Но (20х20):(18,6х18,6)=400:345=1,16 , где то на 16%. В принципе терпимо.
Г.сопр. ПП трубы ф25, при расходе на 10 скц. (около 2 квт, расход 172 л\ч) = 0,048 кПа\м. это сопротивление на метр трубы.
Г.сопр. Ст.трубы ф20 при таком же расходе 172 л\ч=9 кГ\м.кв.\=0.088 кПа\м.
Т.е. у пластика ф25 вдвое ниже. 0,088:0,048=1,91.
Кстати г.сопр. ПП трубы ф20 при указанном расходе 172 л\час, будет 0,186. кПа\м. в двое ВЫШЕ чем у стальной. А у ф25 вдвое НИЖЕ чем с стальной.
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29.11.2018
- Контактная информация:
#12 Re: Чугун на биметалл.
При более тщательной проверке оказалось, что трёхходовой совдеповский кран крутится по кругу и ничего не меняется в любом положении. Как избавится от него без сварки? Или он так и должен работать? Ну вроде как нет его. Кстати интересная вещь происходит когда накрывают радиатор сверху скажем полотенцем, он начинает нормально греть. А потом, когда открою, застывает.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
- Контактная информация:
#13 Re: Чугун на биметалл.
Вместо крана , чугунный резьбовой тройник. По размерам ... у меня получилось. Собрал и без сварки по резьбам.Но всегда часть теплоносителя идет мимо радиатора.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#14 Re: Чугун на биметалл.
когда накрывают радиатор сверху скажем полотенцем, он начинает нормально греть. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 29.11.2018
- Контактная информация:
#15 Re: Чугун на биметалл.
А что смешного? Думаю он начинает греть, потому что медленная циркуляция .Это видимо проблема биметалла. Выше советуют увеличить проход , так как режут фитинги. Но это уже в с следующий год , думаю должно помочь.