Одна батарея - горячая, вторая - холодная
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 27.11.2018
- Возраст: 30
Одна батарея - горячая, вторая - холодная
Добрый день. Переехали в новую квартиру, в комнате стоит две батареи. На фото левая прогревается полностью. Правая прогревается только на 2 левые секции из 11.
Собственно вопрос, как правильно переделать схему подключения, чтобы грелись полностью 2 радиатора?
Обратился для оценки к сантехникам, посчитали переделок на 11000 рублей. Предложили поднимать оба радиатора на 3-4 сантиметра и делать подключение низ-низ, добавить байпас на левый радиатор.
Верно ли это? Смущает подключение низ-низ, т.к. начитался что лучше подключение по диагонали с входом на верху и выходом снизу.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Одна батарея - горячая, вторая - холодная
Убойная обвязка радиаторов П-образной системы с нижним розливом (однотрубка)
Если перекрыть любой кран перед левым радиатором,то
звездец всей циркуляции по этим стоякам прямой и обратки на всех этажах в квартирах
Преступники,кто это делал в этой квартире на последнем этаже
Отправлено спустя 12 минут 51 секунду:
Антон Кузьменко,
Не вздумайте перекрывать ни один из двух кранов на левом радиаторе
Отправлено спустя 51 минуту 30 секунд:
Обратился для оценки к сантехникам, посчитали переделок на 11000 рублей. |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 196
- Зарегистрирован: 06.01.2013
- Откуда: Тверская обл.
- Возраст: 67
Re: Одна батарея - горячая, вторая - холодная
Верно ли это? Смущает подключение низ-низ, т.к. начитался что лучше подключение по диагонали с входом на верху и выходом снизу. |
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Одна батарея - горячая, вторая - холодная
5й этаж , комната угловая , стояли родные конвекторы , подача слева , до правого
не доходит из за большого удаления байпаса , должны стоять рядом с кранами ,
верхнюю пайку на обвязке правого засадили ... переделать по новой , с наименьшим
количеством соединений и на левый установить байпас . Точно такие летом переделывал
работают ровно , с полным прогревом , только слева ставил шесть секций , а справа
десять . 11 000 конечно только для московии норма , но мне кажется штук 8 в самый
лязг .
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 0 гостей