Холодная батарея в одной из комнат

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#76 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

бывает и три стояка в связке
монтана писал(а): (14 ноя 2018, 23:05)
А вот когда три стояка, там две подачи или две обратки получаются?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#77 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Я пас ... не могу помогать человеку когда он либо не слышит , либо не читает , либо

не отвечает .

Отправлено спустя 2 минуты 19 секунд:

две обратки
Ацетилен писал(а): (15 ноя 2018, 10:54)
Да полдюймовки х 3/4 подачу ... дурачок её придумал в эконом варианте .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12.11.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#78 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Я пас ... не могу помогать человеку когда он либо не слышит , либо не читает , либо

не отвечает .

монтана писал(а): (15 ноя 2018, 18:42)
Извините, я работаю на двух работах практически без возможности выхода в интернет.

Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:

Это если у неё слева кухня , хотя бывает и три стояка в связке , плюс ещё комната потом

кухня , но тогда Ж ...

монтана писал(а): (14 ноя 2018, 23:05)
Слева (от проблемной батареи) не моя квартира, это уже другой подъезд 9 этаж. За 9 месяцев в этой квартире только сейчас увидела, что действительно труба обратки идет не вниз, а поворачивает налево, не доходя 15-20 см до стены с соседями уходит вниз (проходит под полом). Справа (от проблемной батареи) идет комната ребенка, за ней кухня.

Отправлено спустя 2 минуты 17 секунд:

Я пас ... не могу помогать человеку когда он либо не слышит , либо не читает , либо

не отвечает .

монтана писал(а): (15 ноя 2018, 18:42)
Я действительно хочу понять в чем проблема и кому мне стучаться, пока не начались холода. У меня нет знакомых, которые мне могли бы помочь. У меня нет мужа (я вдова). Мне не к кому больше обратиться, поэтому я обратилась к вам. Прошу прощения.

Отправлено спустя 11 минут 45 секунд:

Сейчас (при перекрытом кране на байпасе) у меня 3 секции теплые и 1/4 часть секций сверху тоже теплые. Середина и низ холодные.

Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:

Сейчас заходила во 2-й подъезд на 6 этаж. У них слева в комнате просто идет обратка (как поняла через все квартиры до последнего этажа), а с права в комнате батарея (подача снизу- через батарею - наверх). Байпас тоже стоит.

Холодная батарея в одной из комнат - IMG_3506.JPG
Холодная батарея в одной из комнат - IMG_3508.JPG
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#79 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Сейчас (при перекрытом кране на байпасе) у меня 3 секции теплые и 1/4 часть секций сверху тоже теплые. Середина и низ холодные.
Екатерина Коваль писал(а): (15 ноя 2018, 19:29)
Сделайте пожалуйста эксперимент.

Откройте байпас,закройте оба крана на радиатор.

Когда радиатор остынет,закройте байпас,откройте краны на радиатор и проверьте рукой,

который из радиаторных кранов будет горячий,который холодный.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12.11.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#80 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

радиаторных кранов будет горячий,который холодный.
викинг писал(а): (15 ноя 2018, 20:39)
Вы имеете ввиду какая труба (подача или обратка) будет горячее? Сразу извиняюсь, я в этом нисколько не понимаю.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#81 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Ну да,труба или сам кран.

При остывшем радиаторе один кран после открытия станет горячим,второй комнатной

температуры,типа холодный.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12.11.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#82 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Ну да,труба или сам кран.

При остывшем радиаторе один кран после открытия станет горячим,второй комнатной

температуры,типа холодный.

викинг писал(а): (15 ноя 2018, 20:55)
Сделала, как вы просили, снизу очень горячо, сверху чуть теплая.

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#83 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Не совсем хорошая новость,подача снизу.

У всех радиаторов кроме чугуна,при боковом подключении и нижней подаче есть

классический симптом,со стороны стояка-

3 секции теплые и 1/4 часть секций сверху тоже теплые. Середина и низ холодные.
Екатерина Коваль писал(а): (15 ноя 2018, 19:29)
Количество горячих секций варьируется от одной до нескольких,в зависимости от

скорости воды по стояку,чем больше скорость,тем больше секций горячие.

Дальний от стояка нижний угол всегда холодный.При очень слабой циркуляции на

стояке с байпасом без крана вообще нет затока в радиатор,что и было у Вас в начале

истории.Сила давления естественной циркуляции в радиаторе уравновешивается с принудительной

из стояка,или другими словами давление со стояка не может

выдавить на верх более тяжелую холодную воду ,радиатор стоит при горячем стояке.

Кстати,очень редкая ситуация.

Как решить.Ждать,пытаться добиться увеличения скорости по стояку.Скорее всего в

какой то квартире гореспециалисты не правильно обвязали радиатор.Причины могут

быть и другие,но эта самая вероятная.Но добиться полного прогрева радиатора всё

ровно не получиться.

Если ситуация по стояку не улучшится или не сможет вообще улучшиться,придется Вам

поднимать радиатор по выше и переобвязать его низ-низ.Тогда он будет нормально греть

(хотя бы весь быть с температурой стояка) не зависимо от направления подачи.

Здесь была аналогичная ситуация с панельником при боковом подключении и нижней

подаче.Переварил низ-низ без смещения байпаса и радиатор заработал идеально.

В вашем случае байпас лучше сместить ближе к радиатору.

Холодная батарея в одной из комнат - IMG_20181026_185728.jpg
Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12.11.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#84 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Огромное вам спасибо за вашу консультацию! Я уже написала заявление в ЖЭК с требованием пройти по всем жильцам "по стояку". Если нарушений не будет выявлено, попробую сделать как вы советуете.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Генеральный сантехник
Сообщения: 22514
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#85 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Нагрев идет через верхний кран
Екатерина Коваль писал(а): (14 ноя 2018, 20:24)
Уже хорошо
монтана писал(а): (14 ноя 2018, 21:40)
снизу очень горячо,
Екатерина Коваль писал(а): (15 ноя 2018, 21:23)
Не совсем хорошая новость
викинг писал(а): (15 ноя 2018, 22:48)
??? Арвид ты чё понял ?

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#86 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Через верхний кран при сливе.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12.11.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#87 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Действительно, когда воду сливаем, греется быстрее свеху (с обратки что ли?), как посоветовал проверить ув.викинг, то снизу труба всегда горячее (значит там подача?)

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#88 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

При сливе скорость воды в радиаторе большая,соответственно и гидравлика тоже упирается.

Между сливным и верхним краном прямой канал,между сливным и нижним два поворота и узкие

каналы,вода конечно при сливе затекает через оба крана,но через

верхний больше и через нижний ещё и смешивается с холодным баластом.

От сюда и логичный вывод что верх горячее.

снизу труба всегда горячее (значит там подача?)
Екатерина Коваль писал(а): (15 ноя 2018, 23:10)
Если при холодном пуске радиатора нижний кран и труба до байпаса горячие,а на верху

холодные,подача снизу.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 12.11.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#89 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

Спасибо, огромное, за разъяснения!

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#90 Re: Холодная батарея в одной из комнат

Сообщение »

подача снизу
викинг писал(а): (15 ноя 2018, 23:21)
Тогда как на пропилене до переделки на железо все работало?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064

Новая тема Ответить

Вернуться в «Отопление»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей