Жил я в детстве в Узбекистане, дома двухэтажные двухподъездные, центральное хвс/гвс, кажется все условия для вредоносных бактерий, и при этом все пили воду из под крана, и температура воды ни кого не напрягала, 5 секунд слил и вот тебе ледяная вода, так же и с горячей. Zerg писал(а): ↑(17 ноя 2019, 08:30) |
5 секунд – это отличный результат, но это неудивительно. В жилых домах, построенных в СССР, санитарные узлы и кухни были очень малы по площади. Соответственно, объем квартирной разводки воды не превышал 1,5 -2 литров.
А сейчас? Если сравнить разных по объёму систем и режиму эксплуатации - 2 квартиры в одном районе, с одинаковыми стартовыми условиями - отборы проб СЭС на домовых вводах друг от друга не отличаются.
1 вариант:
Хрущевка, квартира на 1-ом этаже,
первоочередная в транзите стояка PWC, стандартная «заводская» санкабина. Общий смеситель на ванну/умывальник, кухонная мойка, унитаз, стиральная машина. Общий объём тройниковой разводки ½” не превышает 2 л.
Режим пользования – регулярный, усиленный. Хозяйка-пенсионерка, 24 часа/сутки дома. Дети подкинули внука: бабушка стирает пеленки, моет-кормит., вода не застаивается. Разница между пробами СЭС на домовом вводе и в такой квартире будет незаметной.
2 вариант:
Современная многоэтажка , точечной застройки, «элитный» ЖК. Пентхаус,
последний абонент в транзите PWC. На 300 кв. метрах двухуровневой квартиры - раскиданы 3 санузла, по разным углам. Ввод водоснабжения - с общего холла. Диаметр входа PEX-трубой – 32 мм, PWC – тупиковое, PWH от общего шкафа - без рециркуляции. Общая протяженность магистрали от шкафа до дальнего санузла квартиры – 40 м. Разводка водоснабжения в санузлах по коллекторной схеме. Общий объем тупиковой разводки –
около 50 литров...
Сколько литров воды нужно слить зря в канализацию? Сколько времени нужно ждать, чтобы из PWH - тёпленькая пошла, а из нагретой PWC – холодная?
Чтобы хоть как-то снизить дискомфорт в пользовании, хозяин установил в квартире небольшой электр. бойлер (
для догрева остывшей тупиковой PWH) и проложил рециркуляционную петлю с насосом. Брак горе-проектировщика пришлось исправлять за счёт средств собственника жилья, при этом его внеплановые монтажные и эксплуатационные расходы выросли.
А проблема с PWC осталась нерешенной, вода в квартире
тухнет. Если устанавливать в отдельной квартире генератор холода с рециркуляцией PWC и её ультрафильтрацией – цена такой «еды №1» будет космической.
Режим пользования – нерегулярный. Хозяева – бизнесмены. Дома не сидят: командировки, отдых и т.п. После возвращения их ждут опасности: бактериальное загрязнение системы, неприятный запах и вкус воды из-под крана, питьевого фильтра и т.п.
Какая будет разница в пробах воды между домовым вводом и такой «элитной» квартирой? Читателю нетрудно догадаться.
Разумеется, я взял пограничные случаи из практики. Но если рассматривать целиком весь российский континуум - бóльшая часть водопроводных систем сейчас находятся в плохом состоянии.
Какие лимиты застоя «trinkwasser» на сегодняшний день в европейских нормативах?
1. «Правило 3-х литров»
Правило трех литров установлено в рабочем листе DVGW W 551.
https://www.dvgw.de/medien/dvgw/wasser/ ... rhardy.pdf
Линии с объемом воды менее 3 л могут быть без рециркуляции. Вода с температурой не менее 55 ° C должна подаваться из каждого крана не позднее, чем после того, как закончится 3 л. Правило 3 литров также применяется к холодной воде. PWC должна быть при этом не выше 25°C. Объем воды 3 л должен соблюдаться как верхний предел. Следует стремиться к меньшим объемам воды.
2. «Правило 30 секунд».
Это правило установлено DIN 1988-200
https://www.din.de/blob/257868/17def13d ... l-data.pdf
DIN EN 806-2, 3.6 рабочая температура
Через 30 секунд после полного открытия точки отбора температура воды не должна превышать 25 ° C для точек холодной воды и не должна быть ниже 60 ° C для точек отбора горячей воды, если это не запрещено местными или национальными правилами. Для целей термической дезинфекции в системах горячего водоснабжения должна быть возможность достигнуть 70 ° C даже в самых удаленных точках отбора (см. 9.1).
DIN 1988-200, 3.6 рабочая температура
В нормальном режиме работы температура холодной питьевой воды не должна превышать 25 ° C, а температура горячей питьевой воды должна достигать не менее 55 ° C в течение максимум 30 секунд после полного открытия точки отбора. Температура холодной воды не должна быть выше 25 ° C, а горячей воды – не выше 55 ° C в течение максимум 30 секунд после полного открытия точки отбора.
Это означает, что в дополнение к "правилу 3 литров" из рабочего листа DVGW W 551, также применяется "правило 30 секунд" из DIN 1988-200.
Причем, что характерно: при использовании смесителя для душа с расчетным расходом 0,15 л / с время слива 3 л стоялой воды при минимальном давлении потока составляет 27 с → «правило 30 секунд» выполняется. Однако у смесителя для раковины с расчетным расходом 0,07 л / с время слива почти 60 секунд при минимальном давлении потока → уже вдвое больше. Поэтому
«правило 30 секунд» - гораздо более строгое требование для смесителей для раковины.