Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.06.2017
Контактная информация:

#1 Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Сообщение »

Добрый вечер!

Требуется помощь профессионалов.

У мамы в пятиэтажке уже третий, кажется, раз переваривают отводы от стояков на водомеры. Стояки металлические, дому порядка 20 лет. Переваривают их потому что отводы начинают гнить и потом появляется течь. Происходит это из-за конденсата, вентиляция почти не работает, рядом труба горячей, может капать по трубе достаточно сильно.

В прошлый раз, пока варили дальний (на холодной) отвалился приваренный отросток на ближнем (горячем) стояке. Аварийщики, который делали то, что на фото, месяц назад, сказали, мол, чего вы хотите, нужно менять стояк по всему подъезду на ППР, варить, мол, бесполезно, уже и ввариваться некуда. На предложение мамы вырезать кусок стояка и вварить новый аргументировали что так у вас 1 точка вварки гниет, а так 3 будет.

Менять на ППР не стали, потому что с соседями не везет: первый и второй(мама) этажи согласны, третьему все равно, а 4-й и 5-й вообще не особо адекватные товарищи: при авариях в системе могут даже в квартиру к себе не впускать, последняя зима при запуске отопления на не неделю оставила подъезд холодным, потому что была завоздушена магистраль, пускают, через полчаса остывает, а соседи днем на работе, вечером еще где-то, трубку кидают и в общем им и так неплохо, они не мерзнут. А менять кусок трубы на ППР в пределах одной квартиры как-то...

Моё субъективное мнение, во-первых, нечего менять на ППР то, что по проекту было сделано из металла, во-вторых, напор не просто ого, а ого-го, соответственно, трубы не заросли, в-третьих, выводы из стояка гниют потому что на трубе холодной (дальняя, а гниет больше она) конденсат, соответственно, нужно зачистить и покрасить места варки, а на трубы надеть утеплитель, и конденсат уйдет. Наконец, в четвертых, на трубе видны места сварки выше, и ничего там не гниет, соответственно, просто плохая сварка плохого металла + отсутствие утеплителя.

Т.е., как мне кажется, нужно найти хорошего сварщика с куском хорошей трубы, нормально приварить/вырезать часть стояка и вварить новый кусок с отводом, покрасить, теплоизолировать стояки и пусть соседи и дальше варятся в своем соку раз им ничего не нужно. Или все же биться за ППР? Пока полгода борьбы ничего не дали со слов мамы. Прошу совета.

Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР? - IMG_20181028_201631.jpg
Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР? - IMG_20181028_201639.jpg
Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР? - IMG_20181028_201708.jpg
Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР? - IMG_20181028_201719.jpg
Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР? - IMG_20181028_201731.jpg
Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР? - IMG_20181028_202048.jpg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#2 Re: Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Сообщение »

Живу в доме 2005 года постройки. У нас водоснабжение - ППР, отопление - металл. Полёт нормальный.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#3 Re: Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Сообщение »

Прошу совета
koenig88 писал(а): (28 окт 2018, 20:37)
Забейте . Не ваша проблема , а УК . Они приваривают резьбы не к стояку , а к

старому " отростку " , плюс материал новых резьб не внушает доверия , плюс

могли старую резьбу вварить . Не надо делать революций , 20 лет не срок .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 16.06.2017
Контактная информация:

#4 Re: Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Сообщение »

Забейте . Не ваша проблема , а УК . Они приваривают резьбы не к стояку , а к

старому " отростку " , плюс материал новых резьб не внушает доверия , плюс

могли старую резьбу вварить . Не надо делать революций , 20 лет не срок .

монтана писал(а): (28 окт 2018, 22:23)
Да я тоже предлагаю забить, но, как видно на фото, отросток уже совсем усох и приваривали новые отростки к стояку, это раз, а самое главное, проблема то УК, а потечёт у мамы, и мама после последней протечки уже боится куда-то надолго уезжать.

А мамино душевное спокойствие нужно беречь. И если с конденсатом я её убедил что это нормально, против физики не попрешь, теплоизоляцию накинуть и все эти тряпочки можно будет убрать по большей части, то вот вопрос "а когда в следующий раз?" и меня, если честно, немного беспокоит. А у аварийной бригады, которая все это восстанавливает, один ответ: "А что вы хотели? Поменяйте стояк на ППР и все будет хорошо...". А я вот не хочу менять то, что работает, я хочу не вздрагивать при любом шуме в санузле.

Тут у мамы в Мурманске такая УК (а пару лет назад их было 2 сразу, одновременно, и обе платы хотели, причем это не шутка), что они прямо в глаза говорят "а вот кроме вас никто не жалуется, всех всё устраивает, чего вы хотите?" и любую проблему раздувают в разжигание межсоседских свар в подъезде: потекли стояки, отключили весь подъезд на пару дней, а когда им звонят говорят "это все хозяйка такой-то квартиры, а мы пушистые", текли старые батареи осенью, сначала не хотели менять, потом их заставили, так они принесли какой-то хлам, поставили, меньше чем через неделю рвануло снова, залило одну комнату пока бригада приехала, хорошо струйка несильная была и в комнате ковер толстый, отключили стояк и уехали. Несколько дней не было никого, на звонки отвечали "это из-за мадам Н". Потом неделю во всем подъезде не было тепла, потому что завоздушилась система, а верхние этажи не пускали в квартиру. Пускали теплоноситель, через 30 минут все холодное. И тоже самое, на все жалобы "это мадам из такой-то квартиры, из-за неё все".

В общем, тут полнейший беспредел какой-то у коммунальщиков, никакой управы на них нет. Ни прокуратура, ни звонки через городскую диспетчерскую, ничего не помогает. Поэтому хочется как-то этот вопрос закрыть, а не ждать новый цирк с конями.

Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#5 Re: Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Сообщение »

не ждать новый цирк с конями.
koenig88 писал(а): (28 окт 2018, 22:51)
Вы не поверите ... какой цирк получается иногда при работе иных с полипропиленом .

И не надо быть слишком уверенным , что человек уходя от одной проблемы не создаст

другую , порой более глобальную . Удачи ...

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#6 Re: Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Сообщение »

уже третий, кажется, раз переваривают отводы от стояков на водомеры. Стояки металлические, дому порядка 20 лет. Переваривают их потому что отводы начинают гнить и потом появляется течь. Происходит это из-за конденсата, вентиляция почти не работает, рядом труба горячей, может капать по трубе достаточно сильно.

В прошлый раз, пока варили дальний (на холодной) отвалился приваренный отросток на ближнем (горячем) стояке. Аварийщики, который делали то, что на фото, месяц назад, сказали, мол, чего вы хотите, нужно менять стояк по всему подъезду на ППР, варить, мол, бесполезно, уже и ввариваться некуда. На предложение мамы вырезать кусок стояка и вварить новый аргументировали что так у вас 1 точка вварки гниет, а так 3 будет.

koenig88 писал(а): (28 окт 2018, 20:37)
Аварийщики правы.

Если отвалился "отросток" ГВС - причина не в конденсате, на горячей его нет, согласны? По виду сварных швов на фото - не сказать, что ребята - рукожопы. Если уже третий раз отваливается - корни зла: в составе воды и/или в материале трубопровода. Полного запрета сварки стальных водопроводов хозяйственно-питьевого назначения - нет пока, на федеральном уровне не доросли ещё. Но есть актуальный свод правил, который прямо указывает на недопустимость подобного способа соединений. По науке: вода, поставляемая в наши дома, довольно агрессивна к металлическим частям трубопровода. Она насыщенна газами, электролитами, бактериями - это вызывает сильную коррозию. При этом портится всё: ухудшается качество самой воды и разрушается трубопроводы. Скорость коррозии зависит от различных факторов, в каждом случае нужно разбираться отдельно. Сварные стыки здесь - самое слабое звено.

Менять на ППР не стали, потому что с соседями не везет: первый и второй(мама) этажи согласны, третьему все равно, а 4-й и 5-й вообще не особо адекватные товарищи: при авариях в системе могут даже в квартиру к себе не впускать, последняя зима при запуске отопления на не неделю оставила подъезд холодным, потому что была завоздушена магистраль, пускают, через полчаса остывает, а соседи днем на работе, вечером еще где-то, трубку кидают и в общем им и так неплохо, они не мерзнут
koenig88 писал(а): (28 окт 2018, 20:37)
Постарайтесь поладить с соседями. Не думайте, что только в вашей квартире подобная проблема. Страдают все, без исключения. Найдите активистов, организуйтесь, проведите собрание/сантехликбез для жителей дома. Водоснабжение по возможности следует делать из полимерных материалов, меняйте во всем доме, целиком. И вода будет на порядок лучше, а трубопроводы надежней, перестанете вызывать аварийщиков. Найдите хороших мастеров, качественный ППР. Это будет гораздо эффективнее и дешевле по деньгам. Кусочками что-то латать - бессмысленная тягомотина, только здоровье и время потеряете.

Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#7 Re: Стояки водоснабжения: продолжать варить или менять на ППР?

Сообщение »

напор не просто ого, а ого-го
koenig88 писал(а): (28 окт 2018, 20:37)
А ого-го это сколько?