Боковое подключение ПС
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Боковое подключение ПС
пару метров нержавейки гофрированной Д15 |
-
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19.09.2018
Re: Боковое подключение ПС
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Боковое подключение ПС
Статья на сайте Сунержи правильная, но Непочатов А.Н. тут не вдается в подробности физики и химии процесса.
"Гравитационный насос" полотенцесушителя толкает воду вниз. Против направления принудительной циркуляции в стояке ГВС (с нижним розливом, подающей воду вверх.) То есть часть воды входит в верхнюю врезку ПС и, выходя из нижней врезки, сталкивается с основным потоком, увлекающим её вверх. Образуется петля, скорость естественной циркуляции в ПС при этом ниже, чем при верхней подаче (где бы оба потока складывались и устремлялись вниз.)
Для облегчения работы «гравитационного насоса» врезку в стояк и подводку к ПС делают не меньше 3/4» Скорость воды при естественной циркуляции в ПС при этом низкая - мЕньший диаметр врезки на стальной трубе быстрее зарастает отложениями. Скорость зарастания сильно зависит от качества воды и труб.
Будь моя воля – я бы законом запретил и сварку оцинкованных труб, а 1/2-е сварные врезки на стальных трубах водоснабжения тем паче. Они даже в напорных водоразборных разводках забиваются, а здесь и подавно…
Тут есть ещё один неприятный момент. Застройщик запроектировал стояки ГВС с проходными ПС-калачами, рассчитывая использовать их в качестве компенсаторов линейного расширения. Если все собственники квартир срежут их и заварят по прямой, по примеру топикстартера (а они сделают именно так, не оставят же такое страшилище) то стояк по всей длине будет испытывать напряжения, довольно нехилые. Основная нагрузка придется на самопальные сварные стыки жильцов, а не на заводские стаканы. На соседних прямых скорее всего предусмотрены линзовые компенсаторы.
Отправлено спустя 5 минут 21 секунду:
Читаю паспорт к трубам valtec с центральной армировкой алюминием. 50 лет срок службы при Т носителя 70 градусов (ГВС) и давлении 11 атмосфер. |
Сумрачный германский гений такую хрень бы никогда не выдумал, он более осторожен в технических решениях и прогнозах на сроки работы своей продукции.
Отправлено спустя 9 минут 3 секунды:
я живу в сталинке, построенной в 56 году. Стояки не менялись. |
-
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19.09.2018
Re: Боковое подключение ПС
Рин, спасибо за развернутый ответ. Я правильно вас понимаю, что лучше отрезать мою загогулину, поставить прямую трубу с отводами и кранами 3/4? Ну это меньшее из зол, я так понимаю). Во вложении фото стояка водоснабжения как я его видел в 2007 году. разводка по квартире была выполнена меньшим диаметром и он зарос на половину. Могу ошибаться в плане возраста, но суть дела не меняет: эти трубы до меня стояли не один десяток лет. При мне еще 10.
Что касается ПП: а куда смотреть? Экопластик так же армирован фольгой. Или смотреть в сторону зеленого ПП?
У родителей в деревне дом с 80-х. Все стояки не оцинкованные. Пока не текут.
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
Тут есть ещё один неприятный момент. Застройщик запроектировал стояки ГВС с проходными ПС-калачами, рассчитывая использовать их в качестве компенсаторов линейного расширения. |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Боковое подключение ПС
Могу ошибаться в плане возраста, но суть дела не меняет: эти трубы до меня стояли не один десяток лет. При мне еще 10....У родителей в деревне дом с 80-х. Все стояки не оцинкованные. Пока не текут. |
Что касается ПП: а куда смотреть? Экопластик так же армирован фольгой. Или смотреть в сторону зеленого ПП? |
ГВС, 10 бар, 18-тиэтажка. Общедомовые стояки водоснабжения сделаны тут не из ПП, а из стали - не зря. Характеристики на пределе даже для качественных производителей полипропилена. Кроме этого следует учитывать состав воды. Если содержание хлора превышает норму (а это у нас бывает частенько) - то в горячей воде он вызывает химическую деструкцию ПП и PEX. В квартирной разводке вы можете отсечь и снизить давление регуляторами и использовать полимеры. А здесь только сталь. Ставьте нержавейку на пресс-фитингах.
Вероятно тогда он не должен был трубы заливать бетоном в перекрытии? |
-
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19.09.2018
Re: Боковое подключение ПС
Если горе-застройщик протянул стояки без гильз в перекрытиях - то это лишний повод для вашего беспокойства. Так делать категорически запрещено - жалуйтесь в техинспекцию, пусть переделывают.
|
Резюмируем: нужно вырезать загогулину, спрямить стояк, сделать 3 врезки: 2 на ПС на 3/4 и 1 на воду на 1/2 (как и было). Так?
Отправлено спустя 4 минуты 21 секунду:
Рин, по примеру вложений можно делать?
Отправлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Рин, утончил у УК параметры ГВС.
Т горячей воды 62°С, давление 6 кг/см3. Можно ведь рассмотреть ПП?)
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Боковое подключение ПС
давление 6 кг/см3 |
Отправлено спустя 4 минуты 35 секунд:
по примеру вложений можно делать? |
Но вопрос с компенсаторами остался нерешенным.
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Боковое подключение ПС
Толщина стенок труб другая |
Демонтировали в 2017 год
Толщина стенок у этих стальных труб Ду20 была 3.2мм
-
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19.09.2018
Re: Боковое подключение ПС
В какой точке измеряли? В подвале?
|
Толщина стенок у этих стальных труб Ду20 была 3.2мм |
- Cантехник-патологоанатом
- Сообщения: 70117
- Зарегистрирован: 01.10.2008
- Откуда: Санкт-Петербург
- Возраст: 54
Re: Боковое подключение ПС
А сейчас трава не такая зеленая?) |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Боковое подключение ПС
Это со слов управляющего |
-
- Новичoк
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 19.09.2018
Re: Боковое подключение ПС
Проверить достоверность данных лучше самостоятельно. Вкрутите в кран манометр. Желательно с «ябедником», стрелкой, фиксирующей пиковое значение давления.
|