Страница 1 из 1

проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 01 окт 2018, 00:15
Сержант

в систему отопления с твердотопливным котлом врезали бойлер косвенного нагрева.стоят два насоса на подаче-один на отопление-второй на бойлер.на трубе подачи стоят два реле включения-один на насос отопления на 40 гр-второй на насос бойлера на 50 гр.когда котел прогорает насосы не отключаются пока вода в бойлере не остынет.может кто подскажет схему нормальную....благодарствую


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 01 окт 2018, 12:36
викинг

Покажите фотографии или схему обвязки.


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 01 окт 2018, 13:14
Сержант

https://www.santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=178064 подача от котла-группа безопасности-медная труба-на ней два термовыключателя на насосы.ну что-то типа так........что тут не так...


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 01 окт 2018, 18:37
VOIN67

Конечно... Какого им выключаться при горячем бойлере

насосы не отключаются пока вода в бойлере не остынет
Сержант писал(а): (01 окт 2018, 00:15)
Я бы подключил бойлер к трубе подачи и вход и выход. Термодатчик насоса бойлера - соответственно в бойлер. А термодатчик насоса отопления - к обратной трубе перед входом в котёл.


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 01 окт 2018, 21:35
викинг

Под креплением насоса бойлера обратный клапан?


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 02 окт 2018, 11:40
Сержант

да.обратный клапан.и за тройником подачи на бойлер тоже обратный клапан на отопление.......насосы стоят на подаче,если термодатчик насоса поставить на обратку котел закипит но не запустит насос.уже есть сомнения что получится автоматизировать запуск котла,запуск бойлера,отключение бойлера при температуре 45-50гр.?????????? :wacko:


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 02 окт 2018, 19:06
VOIN67

Тогда насос отопления без датчика - на постоянно включенный режим. Тем более что ТТ котёл. А насос бойлера - на температуру нагреваемой воды. Кажется так ...


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 02 окт 2018, 20:13
викинг

второй на насос бойлера на 50 гр.
Сержант писал(а): (01 окт 2018, 00:15)
Пока можно без переделок попробовать выставить это реле на 60 градусов и протестировать.
может кто подскажет схему нормальную
Сержант писал(а): (01 окт 2018, 00:15)
Обычно с одним радиаторным насосом и трехходовым разделительным клапаном на бойлер.


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 12 окт 2018, 20:27
Ацетилен

Насос бойлера включить через два термостата, подключенных последовательно - трёхконтактный термостат на подаче отопления и термостат в бойлере. Логика такая: насос бойлера включается только если темпер в бойлере упал, а на подаче котла при этом не ниже чем.

Один термостат на подаче отопления, который на 40, дело опасное - можно прощёлкать топку и разморозить котёльную на фиг. Просится ещё один термостат, но уже включёный параллельно - чтобы при снижении температуры до 5-10 градусов включал насосы, во избежание.

Отправлено спустя 9 минут 43 секунды:

А вообще, бойлер сейчас вполне себе как теплоаккумулятор работает...


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 12 окт 2018, 20:35
Duga

можно прощёлкать топку и разморозить котёльную на фиг
Ацетилен писал(а): (12 окт 2018, 20:27)
Бред.


Re: проблемы с бойлером косвенного нагрева

Добавлено: 12 окт 2018, 20:45
Ацетилен

Этого не может быть, потому что не может быть никогда?