#1 Гидропневмопромывка отопления
Есть двухтрубная система отопления в административном здании. В системе вода. Нужно промывку сделать, можно ли подключить компрессор к отстойнику и с него же сливать воду? Понимаю, что сливать лучше там, где есть штатный слив. Есть слив в самом низу систему, но там проблематично сливать из-за того, что соседний собственник земли установил забор и теперь нужен очень длинный шланг.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
- Контактная информация:
#2 Re: Гидропневмопромывка отопления
Я использую дополнительно пластиковую бочку и дренажный насос.
Длинный шланг это лишнее сопротивление при промывке. Лучше подключиться внизу, сливать в бочку, а уже из бочки с помощью насоса выливать грязную воду в колодец (ну или ещё куда)