Нужен совет професионала по отоплению
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#16 Re: Нужен совет професионала по отоплению
В принципе должен в лёгкую потянуть эти ваши 60 кВт. Но! Расходы в ветках с регистрами и с радиаторами будут по любому разными, тем более что на радиаторной ветке вы планируете двухтрубку. В сдедствие чего, как вам уже писали, ветки с регистрами придётся давить. И вот насколько вы их, а значит и всю систему, а значит и насос задавите - вопрос! А тут ещё и рояль из кустов, в виде тёплого пола будет вносить свои коррективы. В общем, если по хорошему, нужно делать полноценный проект, с расчётом теплопотерь (что в гаражах и складах та ещё головоломка) и гидравлики. Ежели так на глазок, то я бы отказался от тёплого пола, а радиаторную ветку сделал бы ленинградкой, с диаметром магистрали этак ду 32-40, и подводками ду 20.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#17 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Кстати в тупиковой двухтрубке придётся ближние радиаторы давить, причём ветки регистров при этом быть может и трогать на надо будет. Короче, чем меньше колец тем проще.
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#18 Re: Нужен совет професионала по отоплению
От теплого пола не могу отказаться,не моя прихоть,тем болле он уже залит,а что скажите поповоду открытой системы или все таки закрытую при такой схеме?
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#19 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Или вот появилась идея, поставить еще доп регистру из 76мм в складском помещении с ЕЦ, вопрос только где лучше установить ОБ?
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=178549
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#20 Re: Нужен совет професионала по отоплению
ЕЦ в складах и гаражах не делают если зимой возможны минусы,
так же ЕЦ и насос не женят.
ТП откуда взялся? В первом вопросе была обвязка котла при готовой
работающей системе.
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#21 Re: Нужен совет професионала по отоплению
ТП в небольшом помещении (раздевалке),а эта доп регистра нужна для отопления не большого склада,и как предохранитель когда закипит котел,всякое может быть,света нет,бесперебойник не сработал,группа безопасности отказала)
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#22 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Небольшой тп обвязать через унибокс.
Систему делать закрытую,если теплоноситель гликоль.
Аварийный регистр обязательно обвязывать стальными трубами
не менее ду 32,в верхней точке автоматический воздухоотводчик
(будет проблемно сбалансировать с остальными контурами).
Насос на байпасе с обратным клапаном низкого сопротивления.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 327
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
- Контактная информация:
#23 Re: Нужен совет професионала по отоплению
не моя прихоть |
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#24 Re: Нужен совет професионала по отоплению
|
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Небольшой тп обвязать через унибокс. Систему делать закрытую,если теплоноситель гликоль. Аварийный регистр обязательно обвязывать стальными трубами не менее ду 32,в верхней точке автоматический воздухоотводчик (будет проблемно сбалансировать с остальными контурами). Насос на байпасе с обратным клапаном низкого сопротивления. |
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#25 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Если поставить открытый бак (в ситеме вода) где лучше его ставить что бы насос воду через расширитель не гнал,может обьеденить 2 110 регистры в один контур,в общем если можно схему как лучше и безопасней для системы(ЕЦ только на доп регистре хочу сделать)
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#26 Re: Нужен совет професионала по отоплению
ЕЦ работает одинаково в открытых и закрытых системах.
Насос не может гнать воду через открытый бак.
если можно схему |
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#28 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Как лучше подключить аварийную регистру с ЕЦ? Из коллектра или сразу из подачи?
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 18.10.2018
- Возраст: 38
- Контактная информация:
#29 Re: Нужен совет професионала по отоплению
Всем привет подскажите мембранный бак какого объема поставить.объем отопления 1160л,в системе залит будет пропиленгликоль(Расширение больше чем у воды)Сам думаю 150л или сразу взять на 200?