#16 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

В принципе должен в лёгкую потянуть эти ваши 60 кВт. Но! Расходы в ветках с регистрами и с радиаторами будут по любому разными, тем более что на радиаторной ветке вы планируете двухтрубку. В сдедствие чего, как вам уже писали, ветки с регистрами придётся давить. И вот насколько вы их, а значит и всю систему, а значит и насос задавите - вопрос! А тут ещё и рояль из кустов, в виде тёплого пола будет вносить свои коррективы. В общем, если по хорошему, нужно делать полноценный проект, с расчётом теплопотерь (что в гаражах и складах та ещё головоломка) и гидравлики. Ежели так на глазок, то я бы отказался от тёплого пола, а радиаторную ветку сделал бы ленинградкой, с диаметром магистрали этак ду 32-40, и подводками ду 20.

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#17 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

Кстати в тупиковой двухтрубке придётся ближние радиаторы давить, причём ветки регистров при этом быть может и трогать на надо будет. Короче, чем меньше колец тем проще.

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.10.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#18 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

От теплого пола не могу отказаться,не моя прихоть,тем болле он уже залит,а что скажите поповоду открытой системы или все таки закрытую при такой схеме?

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.10.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#19 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

Или вот появилась идея, поставить еще доп регистру из 76мм в складском помещении с ЕЦ, вопрос только где лучше установить ОБ?

https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=178549

Нужен совет професионала по отоплению - Безымянный3.png
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#20 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

ЕЦ в складах и гаражах не делают если зимой возможны минусы,

так же ЕЦ и насос не женят.

ТП откуда взялся? В первом вопросе была обвязка котла при готовой

работающей системе.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.10.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#21 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

ТП в небольшом помещении (раздевалке),а эта доп регистра нужна для отопления не большого склада,и как предохранитель когда закипит котел,всякое может быть,света нет,бесперебойник не сработал,группа безопасности отказала)

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#22 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

Небольшой тп обвязать через унибокс.

Систему делать закрытую,если теплоноситель гликоль.

Аварийный регистр обязательно обвязывать стальными трубами

не менее ду 32,в верхней точке автоматический воздухоотводчик

(будет проблемно сбалансировать с остальными контурами).

Насос на байпасе с обратным клапаном низкого сопротивления.

Eppur si muove!
Мастер-сантехник
Сообщения: 327
Зарегистрирован: 03.02.2018
Откуда: Столица солнечной Бурятии
Контактная информация:

#23 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

не моя прихоть
Сергей Удин писал(а): (21 окт 2018, 16:53)
Простите, а вы в данном проекте в качестве кого выступаете?

Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.10.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#24 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

не моя прихоть
Сергей Удин писал(а): (21 окт 2018, 16:53)
Простите, а вы в данном проекте в качестве кого выступаете?
Ацетилен писал(а): (21 окт 2018, 23:04)
В качестве работника этой организации и исполнителя в одном лице.)

Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:

Небольшой тп обвязать через унибокс.

Систему делать закрытую,если теплоноситель гликоль.

Аварийный регистр обязательно обвязывать стальными трубами

не менее ду 32,в верхней точке автоматический воздухоотводчик

(будет проблемно сбалансировать с остальными контурами).

Насос на байпасе с обратным клапаном низкого сопротивления.

викинг писал(а): (21 окт 2018, 21:20)
А будет ли работать аварийная регистра в закрытой системе без открытого бака?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.10.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#25 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

Если поставить открытый бак (в ситеме вода) где лучше его ставить что бы насос воду через расширитель не гнал,может обьеденить 2 110 регистры в один контур,в общем если можно схему как лучше и безопасней для системы(ЕЦ только на доп регистре хочу сделать)

Нужен совет професионала по отоплению - Безымянный32222.png
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#26 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

ЕЦ работает одинаково в открытых и закрытых системах.

Насос не может гнать воду через открытый бак.

если можно схему
Сергей Удин писал(а): (22 окт 2018, 11:51)
Покажите фотографии ситуации в топочной.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.10.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#28 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

Как лучше подключить аварийную регистру с ЕЦ? Из коллектра или сразу из подачи?

Нужен совет професионала по отоплению - есте цирк 1.png
Нужен совет професионала по отоплению - есте цирк 2.png
Аватара пользователя
Новичoк
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18.10.2018
Возраст: 38
Контактная информация:

#29 Re: Нужен совет професионала по отоплению

Сообщение »

Всем привет подскажите мембранный бак какого объема поставить.объем отопления 1160л,в системе залит будет пропиленгликоль(Расширение больше чем у воды)Сам думаю 150л или сразу взять на 200?