Модернизация тупиковой системы отопления
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17.06.2018
- Контактная информация:
#1 Модернизация тупиковой системы отопления
Добый день! частный дом размеры 12,25х8,5 м снаружи, 11,61х7.86 внутри высота потолков 3.1 м.
Экиз выполненной типиковой схемы отопления прилагаю. Радиаторы + теплый пол. Радиаторы алюминий 100 DIVA- 70 секций. Коллектор теплого пола ivr 3 контура, насос vilo 4, клапан essbe в полу 180 м металло пластика 16 мм. Длина кольца отопления радиаторомэв 56 м. Магистраль 25 мм пп трубы, подвод к радиаторам 20 мм. Краны для балансировки на подаче и обратке одинаковые на всех радиаторах.
Вопросы
1 нужно ли на последнем радиаторе убрать заужение с 25 трубы на 20, и заменить балансировочные краны на шаровые. 2 стоит ли переделать схему с тупиковой на попутную (повысится ли эффективность отопления). 3 котел часто тактует, быстро нагревает теплонаситель и быстро остывает, т.е. Температура задана 45 градусов нагрев до 50, быстрое остывание до 35 и ниже, дальше ждет цикл на нагрев 3 минуты,
Хотя должен равномерно остывать до 40 градусов. Настроен согласно инструкции Вчем проблема котла? Если прикрыть кран на газ, ситуация меняется греет дольше такт становится реже, но растёт расход газа
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#2 Re: Модернизация тупиковой системы отопления
Магистраль 25 мм пп трубы |
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#3 Re: Модернизация тупиковой системы отопления
котел какой?
Проверить фильтр грязевой - очень часто проблема в нем.
Отправлено спустя 50 секунд:
котел какой?
Проверить фильтр грязевой - очень часто проблема в нем.
- Новичoк
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 17.06.2018
- Контактная информация:
#4 Re: Модернизация тупиковой системы отопления
Buderus logamax u072 24 kw
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Фильтр в котле или непосредственно который спаян?
Отправлено спустя 3 минуты 51 секунду:
Первый запус системы был без проблем, система работала даже лучше чем ожидалось, магистраль спрятана в бетоне, заменить на 32 нет возможности
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#5 Re: Модернизация тупиковой системы отопления
Грязевик на трубе - постоянная проблема.
Зажмите котел програмно до нужных кВт, настройте такт горелки, насос циркуляции при отоплении - только на 2-ю скорость. Там вариантов настроить достаточно.
Кто сейчас на конференции