этта, про отключения УЗО подскажите
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 16.03.2016
- Откуда: СПб
этта, про отключения УЗО подскажите
не замечал раньше тут раздела про электрику... эта я удачно зашёл.
имеем периодическую проблему с отключением УЗО (противопожарного, установленного ещё при предыдущими хозяевами).
иногда может не проявлять себя месяцами.
иногда, как "сейчас", срабатывает каждый вечер (уже неделю так)
при включении всё работает дальше в штатном режиме до следующего срабатывания.
нового оборудования не подключалось,
в период сработки (обычно вечером) я либо за компом сижу, либо вообще уже сплю.
мистика!
фото щитка приложил.
срабатывает только "главное" УЗО на 63A
доп группы не все защищены своими дополнительными УЗО.
Отправлено спустя 3 минуты 36 секунд:
какие мысли у меня, поправьте:
1) заменить противопожарное узо автоматом (можно и вообще убрать, но хотелось бы общий рубильник в квартире)
2) поставить дополнительные пару узо с током срабатывания 0,03А на незащищенные группы
заодно узнаю, по какой группе происходит сработка
или я неправильно мыслю?
зы: или это просто IEK - китайских хлам и проблема в самом УЗО (ложное срабатывание)?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 320
- Зарегистрирован: 15.04.2013
- Откуда: Иркутск
Re: этта, про отключения УЗО подскажите
Для начала заменить УЗО 63А на что-нибудь по-серьёзнее: ABB, Legrand, Schneider Electric. ИЭК непредсказуем.
Если бюджет позволяет, то заменить всё в этом щитке.
2. Если не поможет, то последовательно отключать группы или
поставить дополнительные пару узо с током срабатывания 0,03А на незащищенные группы заодно узнаю, по какой группе происходит сработка |
Ликбез по УЗО. http://cs-cs.net/ www.uzo.ru/books/
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 74
- Зарегистрирован: 16.03.2016
- Откуда: СПб
Re: этта, про отключения УЗО подскажите
чтоб не создавать новую тему,
спрошу тут. снова.
итак, после небольших переделок, а позднее собственного криворукия были замкнуты земля и фаза (выключателем света)
сработали:
1) автомат на 16А
2) УЗО на эту линию
3) вводной автомат в квартире на 50А
4) автомат в щитке на 50 А
вопросы:
если было КЗ, то почему не хватило автомата на 16А (фиг с ним,он IEK) и автомата на 50A в квартире?
если не КЗ, а утечка, то почему кроме УЗО сработали автоматы????
УЗО то хоть "живо"? явно не успело отработать свои 40А, раз вырубились автоматы в квартире и в щитке на 2*50А
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: этта, про отключения УЗО подскажите
если не КЗ, а утечка, то почему кроме УЗО сработали автоматы???? |
Макс. ток, указанный на нём это ток, который может выдержать УЗО, а не ток срабатывания.
были замкнуты земля и фаза (выключателем света) |
В таком случае, думаю, УЗО сработало (порог 30 мА), но пока оно отключалось, успели среагировать автоматы. Ток при КЗ растёт быстро, не как при утечке через тело на землю.
Где-то в здании, скорее всего, нейтраль зануляется, так что всё и должно быть так.
Для сравнения попробуйте устроить КЗ с нейтралью (N) - УЗО при этом не должно сработать, а автоматы - да.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей