#16 Re: Котельная ТТ-котёл и буфер. Способы обвязки.
Данных с избытком |
Теплопотери не известны |
Ну и расчётные температуры котлового контура и контура системы отопления знать надо. Чем больше Δt между подачами на котле и в СО, тем меньшая ёмкость ТА нужна. Да и насосы чтоб подобрать из чего-то исходить надо. Например, в котловом контуре температура подачи 85, обратки - 60. Для котла 32 кВт приблизительно получается что: 32/((85-60)*1,163)=1,1 куб/час вынь да положь. 1,163 - это количество Вт*ч, необходимых для нагрева одного литра воды на один градус. Соответственно, при остывании одного литра на один градус выделится столько же.
Если известны теплопотери при минимальной наружней температуре, хоть бы и по квадратам (что конечно неправильно), то если принять внутреннюю температуру во всех помещениях одниковой и пренебречь тем, что при более тёплой погоде инфильтрация наружнего воздуха меньше (в конце-концов, а форточки на что?!), то расчитать теплопотери на другую наружнюю температуру легко-
Q1=Q*(Δt1/Δt)
Где Q - теплопотери известные.
Q1-теплопотери искомые.
Δt - разница между внутренней и наружней температурой при известных теплопотерях
Δt1 - новая разница температур.
Например: внутренняя температура 24 градуса, наружняя -37, теплопотери (по киловатту на десять квадрат) 23 кВт. При наружней температуре -20 теплопотери составят 23*(44/61)=16,6 кВт.