Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Был мой первый серьёзный объект
Топочная - хоть в футбол играй, места куча. Решил и я разгуляться по стенам...
Спаяли ветки и везде поставили пп краны. Идея в том, чтобы распределить двухэтажный дом на равные ветки. 4 крыла радиаторов по 2-4 штуки и к коллектору тёплых полов. Кстати встретил впервые металлопласт времён СССР наверное Но т.к. заказчик хоть и был уверен, но до заморозков с подключением газа не успел, пришлось сливать воду и заливать незамерзайку, чтобы не порвало ничего.
И вот когда потом мы приехали промывать систему и заполнять уже водой, то половина кранов просто не пошли на закрытие или же закрывали но не полностью. Для себя сделал вывод - полипропиленовые краны - зло
И сейчас стараюсь всегда ставить латунь. Да, так получается дороже, т.к. кроме кранов нужны комбинированные муфты с переходом с резьбы на полипропилен.
Их раньше всегда паковал на лён. Фумку я использую крайне редко.
Были такие ситуации, когда при закручивании ключами портили белизну и красоту пп муфт. Поэтому попробовал анаэробный герметик. Красиво получается. И сейчас, имея незаконченный тюбик анаэроба, весь полипропилен сажу на него. Но есть немного дёгтя в бочке мёда.
Был объект где пока остаётся старая система с чугунными радиаторами, но планируется переделываться. Когда, как, на что и чьими силами не понятно.
До моего приезда выглядело всё как-то так: Как система будет работать, когда 1/3 труб вырезается и на двух радиаторах меняется направление обратки я не знал.
По этой причине решил сразу под котлом разделить подачу по контурам и сделать возможной регулировку веток по 2 радиатора у котла с помощью вентилей.
Изготовил коллектор и обвязал котёл: Всё запустил и работала система замечательно всю зиму. Но по весне заказчик обнаружил лужу воды. Оказалось потекла разборная муфта. Прокладка дальше не поджималась. Имея похожую муфту, принимаю решение поменять ответную половину и достаю ключи. И начался "гемор"!
Анаэроб я сорвал, но полностью муфту скрутить не смог. Греть не чем, лучше и уверенней за фитинг не взяться. Короче газовым ключом кое-как выворачиваю, полностью портя всю резьбу под накидную гайку. Беру муфту и "счастливые" уезжаю на поиски точно такой же.
Поэтому сейчас вдумчиво использую анаэробный геметик. Знаю, что будь запаковано на лён - этого не произошло
Пакую на "Унипак", на силикон автомобильный (преимущественно сгоны, т.к. качество муфт и контргаек гуляет) и анаэроб.
Ну как-то так.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Andrey K., А про какую именно разборную муфту вы имеете в виду?
Сколько простояли ппр краны без движения? Чьей фирмы были ппр краны?
Почитав форумы, для себя понял, что все буду садить на лен.
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Немного добавлю коллеги. Анаэробом пользуюсь практически во всех соединениях, естественно до 2", после только пакля. Так вот лет пять назад анаэроб был действительно не разборный, чтобы раскрутить 1/2 приходилось вдвоем разными разводными крутить. Сейчас анаэроб разбавлять стали, так он и называется "разборный", хотя в тех же тюбиках, цвет зеленый и качество по протечки такое же. Единственное что было замечено временем и опытом, что он не держит соединение пластик/латунь (водяная синяя муфта и на нее кран). И еще комплекты для радиаторов иногда попадаются с окрашеной внутренней резьбой, там вентиля тоже течь иногда дают, особенно когда антифриз залит, особенно если антифриз на основе этиленгликоля...
Отправлено спустя 13 минут 15 секунд:
Был мой первый серьёзный объект |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Что посоветуете новичку, при сборке системы из ппр, лен или анаэроб?
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
голову не забивай, анаэробом работай! исключая те случаи, что я выше описал...
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Подскажите пожалуйста. Изрыл все, не нашел. Как посадить термоманометр (внешняя 1/2") на 32ую трубу ппр. Беру ппр тройник 32-20-32, в отверстие 20 ввариваю коротыш трубы 20, и к этому коротышу комбинированную ппр муфту 20-1/2" и уж в муфту сажаю термоманометр, верно?
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И еще один вопрос, скажите правильно ли я обвязал узел на картинке? Или с американками я переборщил?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
в 2 раза можно меньше
Отправлено спустя 4 минуты 2 секунды:
слева краники поставьте. На смеситель - можно взять американки 3/4* под плоское уплотнение и убрать футорку.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
novor113, краник поставил, на смеситель я и закладывал американки 3/4, но не понял Вас по поводу плоского соединения, разве эти американки не с плоским соединением? Поубирал почти все американки, так лучше?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Кран с горячей стороны смесителя переверните - он должен систему отсекать и смеситель сниматься.
По американкам - есть с уплотнением Оринг (конус и резинка круглая), есть под плоскую прокладку, они чуть разные.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Картинку с краном наоборот не нашел, ну я понял вас, просто снять полусгон с крана и вкрутить его с другой стороны крана и установить...
Я так понимаю, что предпочтительней использовать американки плоские?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Немного не так. Как в магазине будете скупаться - сделаете скрутку всего и поймете, чего не хватает, а что лишнее. Американки можно и те и те. Под плоское уплотнение более универсальны и их можно применять чуть по другому - одну часть снять и пустить как футорка.
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Я и с чехами и с болгаркой и с таджиками одинаково успешно...
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И еще один вопросик, заказал все элементы, осталось выбрать только трехходовой, правильно ли я подобрал трехходовой термостатический клапан для ТП (6 веток по 60м), имею в виду по линейки у производителя:
Если Stout то - SVM-0025-236520 (D: 3/4, квс: 2,3, T: 30-65)
Если watts то - aquamix 63c (D:3/4", квс: 1,9, T: 25 – 50)
У ESBE квс либо меньше 2х, либо больше 3х.
С hertz не разобрался, я так понял у них львиная доля клапанов предназначены для обратки...
Подскажите пожалуйста, какому трехходовому отдать предпочтение?
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
В пол максимально можно подавать 55 градусов, а квс "на глаз" минимум 2,5.