Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
- Контактная информация:
#76 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
novor113,Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
викинг, Подскажите пожалуйста, у меня на от котла идет 32 труба, после тройника переходит в 25 трубу. Это ответвление на ТП. Тк вот, по логике я понимаю, что на 25 трубу надо все вешать 3/4, однако трехходовые как правило с размером резьб 3/4 идут KVS меньше 2х, а мне надо 2.5. В моем случае тогда весь этот узел делать на дюйм? А то я его весь в смете заложил на 3/4...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#77 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Если насос будет 25/6,то резьба по любому будет 1",так что с этого можно и плясать,всю
обвязку делать 1",смеситель,ок,краны.
Уже подзабыл,где будет установлен смесительный узел,у пола или у котла?
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#78 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Я вам привел фото - там смеситель на 1*, а вся обвязка - на 3/4*. Покупаете американки 3/4* с плоским уплотнением и убираете футорку - получаете сгон как на водосчетчиках, или покупаете именно сгон для счетчиков 3/4*. У них будет гайка 1* - как раз на смеситель.
ПС. Смеситель с квс 1,6 для ваших 6 веток будет достаточен, на него 50-70 м.кв. можно ставить смело.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
- Контактная информация:
#79 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Если насос будет 25/6,то резьба по любому будет 1",так что с этого можно и плясать,всю обвязку делать 1",смеситель,ок,краны. Уже подзабыл,где будет установлен смесительный узел,у пола или у котла? |
смесительный узел будет находиться у котла, 15 метров до коллектора, магистраль 25 ппр.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
- Контактная информация:
#80 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Я вам привел фото - там смеситель на 1*, а вся обвязка - на 3/4*. Покупаете американки 3/4* с плоским уплотнением и убираете футорку - получаете сгон как на водосчетчиках, или покупаете именно сгон для счетчиков 3/4*. У них будет гайка 1* - как раз на смеситель. ПС. Смеситель с квс 1,6 для ваших 6 веток будет достаточен, на него 50-70 м.кв. можно ставить смело. |
помогите рассчитать, точно ли хватит квс 1,6. страшно сэкономить тысячу рублей и потом желеть... (6 веток, 4ветки - 60м, 1ветка - 90м и 1 ветка 25 метров. От узла подмесь до коллектора 15 метров, 25 труба ппр. Насос 25-60. труба тп - 16)
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#81 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
да конечно 1" весь узел делай. только трехходовой не ставь как на картинке Stout, диапазон температур у него маленький, возьми TIM или esbe. А на счет kvs, то у тебя при максимальном расходе на 6 веток 1,5 выходит. вот кстати я такие узлы собираю с трехходовым TIM
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#82 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
3/4* арматура с запасом огромным, 1,6 квс - с запасом. Дальше думайте сами. На ТП последние лет 5 я в основном 3/4* и применяю, и арматуру и коллектора. 1* беру только с расходомерами и под приводы, т.к 3/4* таких нет.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#83 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
kvs, то у тебя при максимальном расходе на 6 веток 1,5 выходит |
1,6 квс - с запасом |
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 269
- Зарегистрирован: 19.11.2017
- Откуда: Воронеж
- Возраст: 43
- Контактная информация:
#84 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Если не углубляться в справочные расчеты (Kvs=расход/на кв.корень разницы давлений-вроде так) и не отвлекаться на поправку на всякие смешение или разделение и кавитационные режимы, то я считаю данный расход на клапане так: беру максимальный расход всех контуров, в данном случае их 6 по 4л/мин. на каждом- получается 24 л/мин и перевожу в м.куб/час, получается 1,45. как то так, если ошибаюсь, поправьте.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
- Контактная информация:
#85 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
да конечно 1" весь узел делай. только трехходовой не ставь как на картинке Stout, диапазон температур у него маленький, возьми TIM или esbe. А на счет kvs, то у тебя при максимальном расходе на 6 веток 1,5 выходит. вот кстати я такие узлы собираю с трехходовым TIM |
Какой конкретно TIM советуете?
ESBE неоправданно дорог для обычного термостатического клапана.
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#86 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
Конечно не так. Расход мы считаем по мощности и дельте. КВС клапана подбирается по графикам, КВС - это не расход, а пропускная способность при потере давления в 1 бар.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
- Контактная информация:
-
- Сантехник-профи
- Сообщения: 1236
- Зарегистрирован: 13.11.2013
- Контактная информация:
#88 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И не надо, 1,6 - 2,5 у них цена почти одинаковая, берите любой.
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
- Контактная информация:
#89 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И не надо, 1,6 - 2,5 у них цена почти одинаковая, берите любой. |
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 108
- Зарегистрирован: 21.01.2018
- Контактная информация:
#90 Re: Помогите доделать весьма кривой проект отопления
И еще один вопрос. Я понимаю, что уже достал с глупыми вопросами, извиняюсь. Выбираю коллектор на теплый пол, хочу услышать ваше мнение, стоит ли брать готовый коллектор с термометрами, расходомерами, кранами и воздухоотводчиками, или взять простой коллектор (привожу пример на фото), поставить туда термометры и воздухоотводчики, а регулировать встроенными в коллектор кранами по ощущениям в комнатах. Вы так не делаете?
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 9 гостей