подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема

Добавлено: 24 апр 2018, 20:40
Zvezdnaya5

Теплый пол от печи в бане,будет стоять смесительный клапан на теплый пол в 2 контура,можно ли залить в систему теплоноситель? Теплообменник будет в печи, нагреваться от открытого огня, либо от дымохода, есть ли риск закипания теплоносителя?можно ли как то этого избежать?


Re: подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема

Добавлено: 25 апр 2018, 17:11
Andrey K.

Пока я вижу бомбу. Нет расширительного бака, нет группы безопасности. Да и клапана я бы поставил для одновременной работы.

Непонятно по установке насоса и клапану.


Re: подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема

Добавлено: 27 апр 2018, 20:17
VOIN67

Пока я вижу бомбу
Andrey K. писал(а): (25 апр 2018, 17:11)
Я тоже. Если мощность печи превысит теплопотери в полу, куда девать излишки? Нужен буфер. Ну и
Нет расширительного бака, нет группы безопасности
Andrey K. писал(а): (25 апр 2018, 17:11)
Тут тоже нет возражений...