подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема
Добавлено: 24 апр 2018, 20:40
Zvezdnaya5
Теплый пол от печи в бане,будет стоять смесительный клапан на теплый пол в 2 контура,можно ли залить в систему теплоноситель? Теплообменник будет в печи, нагреваться от открытого огня, либо от дымохода, есть ли риск закипания теплоносителя?можно ли как то этого избежать?
Re: подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема
Добавлено: 25 апр 2018, 17:11
Andrey K.
Пока я вижу бомбу. Нет расширительного бака, нет группы безопасности. Да и клапана я бы поставил для одновременной работы.
Непонятно по установке насоса и клапану.
Re: подскажите пожалуйста, будет ли работать такая схема
Добавлено: 27 апр 2018, 20:17
VOIN67
Я тоже. Если мощность печи превысит теплопотери в полу, куда девать излишки? Нужен буфер. Ну и
Нет расширительного бака, нет группы безопасности Andrey K. писал(а): ↑(25 апр 2018, 17:11) |
Тут тоже нет возражений...