Устройство гидроаккумулятора
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 21.04.2018
- Контактная информация:
#1 Устройство гидроаккумулятора
Добрый день! Г/а на 200 л. В верхней части шаровой кран. Раньше, при его открытии шла вода под давлением. Сейчас чуть сочится. Прверял давление по ниппелю= 1.8 бар. Может стоять ли перед краном обратный клапан, который сейчас забился? Нигде в инете не нашёл...
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 751
- Зарегистрирован: 01.10.2013
- Откуда: Химки МО
- Возраст: 58
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 21.04.2018
- Контактная информация:
#3 Re: Устройство гидроаккумулятора
Пока не могу. Я дома, а он в деревне у дочери. При первой оказии скину.
-
- Новичoк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 22.04.2018
- Контактная информация:
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 21.04.2018
- Контактная информация:
#5 Re: Устройство гидроаккумулятора
Лет 10. Грушу раз менял. Лет 6 назад.
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Фото
Отправлено спустя 53 секунды:
Добавлю общий вид
-
- Новичoк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 22.04.2018
- Контактная информация:
#6 Re: Устройство гидроаккумулятора
Не на 100% уверен, но думаю что наросло. Встречал баки которые и через 3 года обрастали. Если вода жесткая, поставьте фильтр омагничивания. А пока попробуйте снять грушу и хорошо почистить
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 21.04.2018
- Контактная информация:
#7 Re: Устройство гидроаккумулятора
Установка умягчения стоит. Около 5 лет. Жесткость держу на 1,5 - 2. Но если наросло, ну и хрен с ней. Давление в системе держит. Меня интересует, клапан обратный там есть? Почему при открытом шаровом электрод упирается в металл?
-
- Новичoк
- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 21.04.2018
- Контактная информация:
Кто сейчас на конференции