Страница 1 из 1
#1 Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 16 апр 2018, 17:04
Evgenii Angarskii
Добрый день, уважаемые форумчане.
Прошу помощи в проектировании канализационной сети напорного типа для вахтового поселка (схему прилагаю).
Планируется использовать 4 очистных станции 200 м3 /день каждая.
Никаких тех условий от заказчика нет и не будет.
Необходимо опираться на свой опыт и международные стандарты.
Планирую использовать НПВХ трубы и много-много КНС по площади.
Имел дело с безнапорными системами, было проще.
Главные вопросы:
1) какой материал труб и тип соединений использовать?
2) логично ли расположение КНС на прилагаемой схеме?
3) любые ваши реккомендации крайне приветствуются!
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
Схему прилагаю
#2 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 16 апр 2018, 21:22
викинг
На вашей схеме ничего не видно,во вторых все ответы должны быть в проекте.
#3 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 17 апр 2018, 05:09
Evgenii Angarskii
Схему в лучшем качестве прилагаю по ссылке:
https://www.dropbox.com/sh/7qjkd7hv48p6nhy/AACWz4p1KR4s9T4tK8hZnR_da?dl=0
Проекта от заказчика нет, так как это этап тендера и они ожидадают проект от нас. Не супер детальный, но который потом можно доработать до рабочего.
#4 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 10:50
Рин
Где находится поселок? Важно учесть климат и геологию местности.
#5 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 14:25
Evgenii Angarskii
Где находится поселок? Важно учесть климат и геологию местности. Рин писал(а): ↑(18 апр 2018, 10:50) |
Поселок находится в Центральной Африке. Промерзание остутсвует. Грунты супесь, глина...
#6 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 15:01
Рин
Есть солнышко (потребуется защита труб от ультрафиолета)
Есть тепло (повышенные требования к санитарным условиям) Максимально разнести друг от друга источник водоснабжения и КНС.
#7 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 15:23
Evgenii Angarskii
Спасибо. Прокладка подземная. От источника водоснабжения удалим. Более прочего интересует именно ньюансы прокладки напорной канализации с большим количеством потребителей. Топографически невозможно проложить гравитационную линию, поэтому приходится задейтсвовать большое количество КНС.
Прилагаю более простой пример для упрощения разговора. Прокладываем в гору линию канализации. Справятся ли КНС одна за другой при 500 жителей, 1000 жителей, 5000 жителей? Или последняя КНС просто захлебнется?
#8 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 15:47
Рин
Более прочего интересует именно ньюансы прокладки напорной канализации с большим количеством потребителей. Топографически невозможно проложить гравитационную линию, поэтому приходится задейтсвовать большое количество КНС...Прокладываем в гору линию канализации. Справятся ли КНС одна за другой при 500 жителей, 1000 жителей, 5000 жителей? Или последняя КНС просто захлебнется? Evgenii Angarskii писал(а): ↑(18 апр 2018, 15:23) |
Проект уникальный, не слышал о таком. Стремноватая картинка получается..
Возможно ли просто создать единую гравитационную линию для всех потребителей? А в нижней точке линии поставить одну КНС, которая будет гнать общее говно в гору?
#9 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 16:02
Эак
Разные по объёму ставьте КНС,а перед 2ой и 3ей колодцы с гасителем
У вас последовательная система получается из кнс в кнс
Насосы с ножами перемолят в труху всё содержимое на КНС
У меня 10 лет кнс шпарит на 500 человек и никаких проблем
От кнс идёт труба пнд Д100 600м с разными зигзагами и на разной глубине до колодца с гасителем
от которого всё идёт в общий колодец от разных компаний
#10 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 16:21
Рин
У меня 10 лет кнс шпарит на 500 человек и никаких проблем Эак писал(а): ↑(18 апр 2018, 16:02) |
А дублёр есть, на случай отказа?
#11 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 18:09
Эак
Рин писал(а): ↑(18 апр 2018, 16:21) |
Обязательно
Два насоса в кнс стоят
#12 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 18:30
Evgenii Angarskii
Рин писал(а): ↑(18 апр 2018, 16:21) |
Обязательно
Два насоса в кнс стоят Эак писал(а): ↑(18 апр 2018, 18:09) |
Спасибо за ответ. Вы имеете в виду именно отдельный колодец гаситель или насосы установленные в колодце (КНС как таковая)? Если КНС + колодец гаситель, немогли бы вы уточнить причину его установки?
Отправлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Более прочего интересует именно ньюансы прокладки напорной канализации с большим количеством потребителей. Топографически невозможно проложить гравитационную линию, поэтому приходится задейтсвовать большое количество КНС...Прокладываем в гору линию канализации. Справятся ли КНС одна за другой при 500 жителей, 1000 жителей, 5000 жителей? Или последняя КНС просто захлебнется? Evgenii Angarskii писал(а): ↑(18 апр 2018, 15:23) |
Проект уникальный, не слышал о таком. Стремноватая картинка получается..
Возможно ли просто создать единую гравитационную линию для всех потребителей? А в нижней точке линии поставить одну КНС, которая будет гнать общее говно в гору? Рин писал(а): ↑(18 апр 2018, 15:47) |
Достаточно изящное решение, возьму на заметку.
#13 Re: Проектирование канализационных систем вахтовых поселков (1000-5000 чел.)
Добавлено: 18 апр 2018, 18:45
Эак
отдельный колодец гаситель или насосы установленные в колодце (КНС как таковая)? Если КНС + колодец гаситель, немогли бы вы уточнить причину его установки? Evgenii Angarskii писал(а): ↑(18 апр 2018, 18:30) |
Это отдельный колодец в котором стоит гаситель напора после КНС
Где-то фото его я показывал у нас на форуме
Без этого гасителя фонтан был бы из колодца несколько метров,
а так он гасит этот напор в колодце
Колодцы с гасителями перед кнс-В и кнс-С я отметил крестами
После кнс-С так же устанавливается колодец с гасителем