#1 Аэратор на последнем этаже
Вообщем купили квартиру на последнем (10ом) этаже, по началу не придал значения , но когда поставил унитаз из гидрозатвора высасывает воду. Стояк канализации заканчивается у меня в С/у и стоит аэратор. Застройщак утверждает что у них всё по проекту. Видимо этот клапан предназначен не для многоквартирных домов, и при большом обьеме слива не пропускае должное количество воздуха. Хотел узнать мнение специалистов.
Кстати и у соседей снизу такая же проблема.
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
- Контактная информация:
#2 Re: Аэратор на последнем этаже
На кол «застройщака» и проектировщика этого безобразия. Эта хрюкалка не справится с залповыми сбросами не только 10, но и 4-х этажей.
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 755
- Зарегистрирован: 03.01.2011
- Откуда: Киев
- Контактная информация:
#3 Re: Аэратор на последнем этаже
Застройщак утверждает что у них всё по проекту. |
Отправлено спустя 8 минут 28 секунд:
102% он Вас обманывает. Ни один проектировщик не может такое напроектировать ни при каких обстоятельствах