Страница 1 из 3

#1 Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 18:46
Чистоступов Артем

Добрый день. Столкнулся с проблемой при замене тройника, сантехники из жэу говорят о том, что нужно ломать стяжку и вытаскивать тройник, но хотелось бы обойтись без этого. Нужно установить тройник на 110 для унитаза, имеется на 50. В существующий тройник вставлен компенсатор, т.е. выше него трубу разобрать можно, там резинка, а вот снять компенсатор с тройника уже проблема, соединение без резинки и то ли запаяно, то ли заклеено, кто с этим сталкивался и что делать, стык тройника с трубой ниже заканчиватся таким же непонятным соединением. Гугл не помог...


#2 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 19:06
Hzhz

Если судить по этому фото,компенсатор засажен "на горячую" в тройник,у которого отсутствует борт под резиновый уплотнитель.

Если я прав,то нужно выбить компенсатор наверх и выдернуть наверх же тройник.возможно,он пойдет вместе с компенсатором,если хорошо к нему приклеился.

Далее,подрезать трубу,убирая "расплавленный самопальный раструб" и,либо через муфту,либо через спец.раструб для гладкого конца ПНД конструировать новый тройник и далее уже соединяться со стояком.


#3 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 19:25
Чистоступов Артем

Подрезать некуда, тройник нижним концом уходит в стяжку. Может ли он быть приклееным? Выбивать как? - от соседа?


#4 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 19:40
hashmelator

стык тройника с трубой ниже заканчиватся таким же непонятным соединением
Чистоступов Артем писал(а): (03 апр 2018, 18:46)
Похоже на то, что это был обычный тройник с раструбом и пазом под уплотнитель, а потом его срезали, оставили только раструб. Если труба ПВХ, могли и вклеить компенсатор.

Что там ниже, у соседа? Такой недо-раструб на трубе или на том, что выходит из перекрытия?

Если второе, то в перекрытии - не просто тройник, а тройник и муфта.


#5 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 20:15
Чистоступов Артем

Тройник не похож на обычный, да и диаметр трубы в целом 112мм почти...сравнивал с серой, серая 110. Стенка на соединении даже визуально толще. Аналогичная труба стоит на ливневой канализации. Очень похоже на обсадную трубу, только высота раструба меньше. Тройник мамка-мамка. У соседа просто труба, муфты в полу наверняка нет.

Отправлено спустя 6 минут 37 секунд:

У соседа аналогичный стык двух труб выше компенастора, причем похоже, что вниз у него может и протечь, что за трубы и кто их ставил 10 лет назад непонятно...


#6 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 20:40
Hzhz

Подрезать некуда, тройник нижним концом уходит в стяжку. Может ли он быть приклееным? Выбивать как? - от соседа?
Чистоступов Артем писал(а): (03 апр 2018, 19:25)
Если жалко стяжку,то резать только изнутри трубы,демонтировав перед этим тройник и компенс.труба походу ПНД d 100 мм.

Демонтировать ремешковым ключём, например.


#7 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 21:25
Чистоступов Артем

Судя по кромке, все таки запаяли(((

На первом скрине видно, что нижний раструб в стяжке и он такой же как и верхний.

Отправлено спустя 2 минуты 27 секунд:

Раструб не пилили и не убирали резинку и это такой вид соединения, так как брал черный тройник для замены и раструб на нем значительно большего диаметра


#8 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 21:32
hashmelator

Раструб не пилили и не убирали резинку и это такой вид соединения
Чистоступов Артем писал(а): (03 апр 2018, 21:25)
Пайка (сварка) выглядит иначе - по крайней мере те её виды, с которыми я встречался.

Скорее всего, это ПВХ, склеенная клеем ТГФ.

Если это таки клеевое соединение, то пространства для фантазии (её называют "колхозить") больше.

Клеевому соединению неважно направление. Можно оставить "пенёк" нынешнего тройника, на него наклеить муфту, а в неё - новый тройник, если с высотой повезёт.


#9 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 21:53
Чистоступов Артем

Какой клей при этом использовать и насколько надежно соединение (наклеить муфту к тройнику)?


#10 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 22:08
Hzhz

Есть спец раструба для присоединения к гладкому концу трубы ПНД д 100."штуцер" вставляется внутрь ПНД,раструб останется как положено наверху.

Риск протечек сведен к минимуму.главное, чтоб типоразмер соответствовал


#11 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 22:20
Чистоступов Артем

Нашел вот такой патрубок. Единственный выход тогда - долбить стяжку и сажать это на герметик, а уже в него ставить тройник.


#12 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 22:25
монтана

Пайка (сварка) выглядит иначе
hashmelator писал(а): (03 апр 2018, 21:32)
Да нет Боря , так раньше и сваривали и раструбы лепили , полоску режут , греют

её до начала плавления и постепенно прижимают ... держит легко , эстетики нет -

работа есть .

Чистоступов Артем,

Набери "восстановитель раструба" .

Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:

сажать это на герметик,
Чистоступов Артем писал(а): (03 апр 2018, 22:20)
Глупее и не придумать


#13 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 22:40
Чистоступов Артем

Что самое интересное это не самопальная полоска, а заводская и зачем было вообще это придумывать - непонятно, дом не старый и трубы с резиновым уплотнителем не роскошь, компенсатор почему то с обычным раструбом. Как понимаю при снятии компенсатора раструбу тройника в случае пайки придет конец...


#14 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 23:14
Hzhz

Такой нужен.не редкость.цена рябчиков 800.

Отправлено спустя 2 минуты 3 секунды:

Стяжку трогать не обязательно.но нужны сноровка и приспособления.


#15 Re: Перебрать канализационный стояк

Добавлено: 03 апр 2018, 23:24
Чистоступов Артем

По высоте норм будет, спасибо. Что за приспособления?