Страница 1 из 1
#1 Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 17 мар 2018, 15:54
JustOzz
Всем добрый день!
Прошу Вашего совета и помощи.
Имеется помещение - цоколь, по факту чуть ниже обычного первого этажа.
Три радиатора в помещении, подключение на фото (к сожалению, не разбираюсь)
Также, на обратке стоял автоматический балансир.
В общем, обратка еле-еле теплая, практически холодная. Радиаторы сверху относительно теплые, снизу почти холодные.
Знакомый сантехник, сказал, раз у вас последнее помещение, то автоматический балансир не работает корректно... Санта из УК тоже сказал, ставьте механику и всё.
В общем...воткнул я вместо этого балансира обычный механический.
Воздух спускал.
В итоге ничего не изменилось.
УК говорят, что ничего не сделать с этим...
#2 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 17 мар 2018, 19:56
викинг
В общем, обратка еле-еле теплая, практически холодная JustOzz писал(а): ↑(17 мар 2018, 15:54) |
Измерьте температуру подачи и обратки.
Грязевик чистый?
Температура в помещении?
Узел нижнего подключения радиатора,сфотографируйте поближе или посмотрите логотип или название.
#3 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 17 мар 2018, 20:13
Ацетилен
Добавлю пару вопросов:
1. Помещение угловое?
2. Разводку, коллектор, вот эти вот красивые узлы подключения радиаторов сами монтировали или таки застройщик/управляшка?
#4 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 18 мар 2018, 05:29
JustOzz
В общем, обратка еле-еле теплая, практически холодная JustOzz писал(а): ↑(17 мар 2018, 15:54) |
Измерьте температуру подачи и обратки.
Грязевик чистый?
Температура в помещении?
Узел нижнего подключения радиатора,сфотографируйте поближе или посмотрите логотип или название. викинг писал(а): ↑(17 мар 2018, 19:56) |
Добрый день! Температуру измерю.
Разница между ними будут градусов 20 это минимум, чисто тактильно. Померяю поточней, отпишусь.
Грязевик не смотрел, но сантехник УК говорил, что чистил. Проверю еще сам.
Температура в помещении, когда нет солнца 17-19 C'.
Там стоит коллектор Valtec. Подача и обратка подключена согласно стрелкам на коллекторе. Сфотографирую отдельно.
#5 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 18 мар 2018, 06:41
JustOzz
Добавлю пару вопросов:
1. Помещение угловое?
2. Разводку, коллектор, вот эти вот красивые узлы подключения радиаторов сами монтировали или таки застройщик/управляшка? Ацетилен писал(а): ↑(17 мар 2018, 20:13) |
1. Верно, угловое.
2. Всё монтировали застройщики\подрядчики. Я только у двух радиаторов, когда перевешивали их "налево". Менял местами обратку с подачей, согласно подключению радиаторов, т.к. когда перевесил, обратка с подачей поменялись местами на коллекторе.
До этого было так же. Да и ошибиться тут не мог. Всё проверял, открывая подачу, на снятом радиаторе, смотрел, где выходит подача.
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=169051
https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=169051
#6 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 18 мар 2018, 11:52
Ацетилен
Ну, если с управляшкой всё глухо, а писать в Спортлото по поводу своих законных двадцати градусов в угловом помещении нет времени и/или желания, то ничего не остаётся, кроме как самостоятельно систему "разжимать".
Алгоритм примерно такой:
1. Убрать балансировочник вообще, данфосовский клапан тоже.
2. Если не помогло, убрать нафиг узлы подключения радиаторов - вниз шаровый кран, на верх терморегулятор или ручной настроечный клапан.
3. Если помогло, возвращаем на место балансировочник и/или данфосовский клапан - вы не одни в этом доме. Сильно хорошо - это тоже нехорошо.
4. Опять стало плохо - пункт 1 повторить.
5. Если ничто не помогло - разобрать ламинат и переделать разводку более толстыми трубами. Лучше пропиленом, там фитинги без заужений. Схема разводки - отдельный вопрос.
Из всех известных мне клапанов терморегуляторов самая большая пропускная способность - у вальтековских.
Отправлено спустя 5 минут 12 секунд:
А у соседей кстати как? А дом на гарантии от застройщика ещё?
#7 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 18 мар 2018, 11:53
викинг
Убрать балансировочник вообще, данфосовский клапан тоже. Ацетилен писал(а): ↑(18 мар 2018, 11:47) |
Если ещё кто то проявил инициативу и сделал так же ,это возможно и будет главной причиной недостатка циркуляции в последней квартире,расбалансировка системы.
#8 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 18 мар 2018, 12:02
Ацетилен
Согласен, всегда когда подобные темы читаю, в голове сразу возникает мысль, что где-то в отдельно взятой квартире ( или в нескольких), от жары в одних трусах ходят. Но щито поделать, если управляшка руками разводит?
#9 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 18 мар 2018, 21:53
hashmelator
#10 Re: Холодная обратка. Двухтрубное. Цоколь.
Добавлено: 21 мар 2018, 10:36
JustOzz
Узел подключения Luxor, тоже регулируемый.
http://www.luxor.it/sites/default/files/documento-condiviso/file/distributori.pdf hashmelator писал(а): ↑(18 мар 2018, 21:53) |
Сначала обрадовался, проверил...все открыты на максимум. Эх...
Завтра будет встреча с подрядчиками, дом на гарантии.
Посмотрим, что они скажут.
Если никакого решения не будет, то буду разжимать пробовать, как советовал Ацетилен.
Мы в конце здания, после нас никого нет, потому вряд ли моё разжимание кому-то навредит, лишь бы хоть чуть-чуть помогло нам, а то у меня жена замерзает на работе((
Ну и очень жду установку теплосчетчика, по нему хотя бы будет виден расход теплоносителя.
Завтра еще отпишусь по результатам встречи с подрядчиками.
Всем спасибо!