Перенос полотенчика.
Приветствую всех! Очень важный вопрос скорее всего очень простой для бывалых. Хочу перепаять стояк с переносом полотенцесушителя. Дом 19 этажей,15 этаж, труба водоснабжения полипропилен 40 мм, принудительная рециркуляция, подача воды сверху.Отвод от байпаса хочу сделать трубой 32 мм.Привожу рисунок на котором слева вариант застройщика исходный и как надо изменить. Вопросы следующие...
1. Какой вариант более правильный 1 (смещенный) или 2 (несмещенный) или оба верные.
2. Нужно ли соблюсти уклон от стояка к полотенчику и наоборот и с каким перепадом.
3. Я так понимаю что такой отвод еще играет роль компенсационной петли на стояке и у меня длина колена С не превышает 20 см. Хватит ли этого или нет причит даже заморачиваться этим вопросом.
Заранее всем спасибо!
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Перенос полотенчика.
1. - 1 .
2. Нет .
3. Хватит .