ЧУДЕСА С ГВС
Добрый день! Помогите разгадать загадку с трубчатым теплообменником ТТАИ( сложноходовой); подача греющего теплоносителя с двух Сторон, обратка одна!теплообменник горячий, а На выходе вода ГВС -холодная....(( Давление воды хорошее; При открытом кране ГВС на выходе; сам теплообменник остаётся горячий!
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25.02.2018
Re: ЧУДЕСА С ГВС
Параметры замерять нет возможности,но речь идет о центральном отоплении в частном доме.Подключен дом к магистрали напрямую, поэтому давление не менее 2,5 . Скорость не известна. Бойлер подключался и к обратке и к подаче системы отопления. Результата нет. Температура теплоносителя более 75 градусов. Температура воды на входе и на выходе практически одинаковая, как при обычном ХВС. Производилась проверка подключения бойлера, поэтому как такового расхода и не было максимум литров 20-30 отбиралось.
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: ЧУДЕСА С ГВС
Параметры замерять нет возможности |
То есть, их можно и нужно (было!) замерять.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: ЧУДЕСА С ГВС
Теплообменник выбирают исходя |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2686
- Зарегистрирован: 07.01.2014
Re: ЧУДЕСА С ГВС
Опять - двадцать пять:"искра-зверь, слона убьёт, а ни шиша не схватывает!"
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25.02.2018
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: ЧУДЕСА С ГВС
не менее важно правильно его подключить... |
Из описания в заглавном посте я понял то, что и на чертеже, это правильный способ (я встречал такие холодильники для рабочих жидкостей в производстве).
Дальше начинаются более точные рассчёты: скорость "носителя Б", в этом случае ХВС, должен быть не более, чем некоторый Х.
Сергей7777, стОит проверить, что все тонкие трубки в теплообменнике проходимы. Переход от трубопровода ХВС к теплообменнику как выглядит? Должен выходить на диаметр трубы обменника хотя бы за 1 диаметр до фланца.
Разность давлений "носителя А" (тех. воды) какая?
Вообще, есть циркуляция? Оба входных порта продуваются до выходного?
Могли при изготовлении накосячить в сепараторах трубок...
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25.02.2018
Re: ЧУДЕСА С ГВС
Тонкие трубки проходимы все(проверял);Входные порты продуваются оба.Циркуляция есть, но точную разность между входом и выходом не проверял.Переход ХВС выполнен полипропиленом через комбинированную муфту(диаметры совпадают.). В сепараторах вряд ли есть косяки, т.к. теплообменник уже б/у., отсюда и предположение, что частично забита греющая полость(однако снаружи он весь горячий). И еще вопрос: Уточните насчет скорости носителя Б(ХВС), что такое не более, чем некоторый Х???
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: ЧУДЕСА С ГВС
теплообменник уже б/у |
Уточните насчет скорости носителя Б(ХВС), что такое не более, чем некоторый Х??? |
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25.02.2018
-
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 3523
- Зарегистрирован: 04.05.2015
Re: ЧУДЕСА С ГВС
Документации к сожалению нет |
Отправлено спустя 8 минут 9 секунд:
Второй тип (с фасонными трубками, без перегородок) может легко забиться.
-
- Новичoк
- Сообщения: 7
- Зарегистрирован: 25.02.2018
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 10822
- Зарегистрирован: 21.04.2009
- Откуда: С-Пб
- Возраст: 62
Re: ЧУДЕСА С ГВС
Они плотно уложены, а иногда и очень плотно (трубки сложного сечения), |