Страница 1 из 1
изгиб трубки перемычки радиатора отопления
Добавлено: 25 фев 2018, 16:57
Юрик
Здравствуйте! Нужен совет профессионала сантехника: было смонтировано отопление и в первое же подключение горячей воды перемычка одного радиатора сильно изогнулась. Летом немного выпрямилась и вот опять этой зимой при нагреве сильно изогнулась. Вопрос: надо ли менять перемычку во избежания разрыва или всё нормально? Отопление монтировали из труб полипропилена для отопления.
Re: изгиб трубки перемычки радиатора отопления
Добавлено: 25 фев 2018, 21:25
VOIN67
Монтаж на двоечку... Не должно на таком вылете так распирать. Хорошего нет в этом ничего, лучше переделать при случае...летом, например.
Re: изгиб трубки перемычки радиатора отопления
Добавлено: 25 фев 2018, 21:56
karo
перемычка одного радиатора сильно изогнулась. Юрик писал(а): ↑(25 фев 2018, 16:57) |
Линейное расширение полипропиленовых труб возникает в результате воздействия разных температур, в результате чего, возникает более или менее явное изменение размеров. На практике оно может проявляться как в увеличение размеров в случае повышения температур, так и в уменьшении при снижении температур. В вашем случае монтажник использовал трубу не очень хорошего качества, или вместо pn 25 использовал pn20 где линейное расширение гораздо больше.
Имхо надо переделать