Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 25 фев 2018, 11:56
Нипель

Прошу совета... Работаю завхозом в школе,здание трехэтажное,разводка отопления нижняя,давление 4,2 обратка 4 ,стояки все горячие, воздух стравлен еще осенью.Проблемма в том,что батареи на первом этаже еле теплые,а на 2 и 3 этажах горячие.Ощущение что по стояку весь теплоноситель уходит сразу на 2и3 этажи минуя 1 этаж.(Система чищенная "гидропузырьковым методом"в 17 году).

По логике: 1 этаж с нижней разводкой должен быть самым теплым .... а получается наоборот.Консультировался с местными Тепловодоканалом ... нечего толком сказать не могут. Помогите разобраться ... Если нужны фотки или уточнения какие ...все сделаю.


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 25 фев 2018, 16:48
Zerg

Видимо все-таки засоры в радиаторах, снимите один и будет понятно.


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 26 фев 2018, 15:08
Балтика

давайте фотки, и у вас в здании 2 и 3 этаж можно прижать ?


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 26 фев 2018, 17:29
Нипель

батареи чистые,лично сам пробки откручивал.Прижать 2 и 3 этаж нет пока возможности но скоро весна, подумываю выше батареи 1 этажа на подающем стояке поставить вентиль.Есть сомнения не заглушу ли я подобным методом 2 и 3 этаж ....


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 26 фев 2018, 18:07
Балтика

фото давайте. Заглушите - если совсем перекроете.


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 27 фев 2018, 19:21
Нипель

https://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=168364


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 28 фев 2018, 15:05
Балтика

А до промывки 17 года как все работало ? И еще, на концевых батареях краны воздушные е ?


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 28 фев 2018, 19:43
Нипель

До 17 года все не работало также как и сейчас (т.е промывка ничего не дала) на концах батарей и верхний и нижний край оснащены шаровыми кранами и грязь можно слить(нижним) и воздух удалить (верхним)- эти краны остались после всех экспериментов по улучшению.Головой то я понимаю что где-то на стояке надо делать регулировку что-бы на 2 и 3 этаж много не давило,а больше раздавало на 1-й .А где вентелек-то ставить ? перед каждой батареей 2 и 3 этажей,а может на высоте 70-80 см выше батарей 1 этажа - общий? Опять метод "угадай-ка"..


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 28 фев 2018, 20:08
Балтика

Почему угадайка. Ставьте на стояках , только не шаровые. И маховики потом снимите, после того как отбалансируете. Перед каждой батареей более накладно. а школа бюджетная организация. В свое время была похожая проблема в детсаду. Он двухэтажный был. Но тогда было возможностей больше, мы на каждый этаж свой ввод делали, ну естественно с вентилями на каждый этаж. Балансировать проще отдельно первый , отдельно второй.


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 28 фев 2018, 20:55
Нипель

"только не шаровые" это какие ? сейчас других то нет...ну остались кой где чугунные. Самое то интересное , что этот косяк только на 3-х стояках из 10 (причем стоящих не подряд).Никаких особенностей и разностей я как не искал не обнаружил. в чем-же разница?


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 01 мар 2018, 08:05
Балтика

Вон оно как, не на всех. А сразу что об этом не сказали ? Циркуляция присутствует ? Берете шланг, надеваете на кран на батарее и спускаете воду пока горячая не пойдет ( она не может не пойти).Потом закрываете кран, батареи остывают. Возможно в местах врезки в стояк заузили донельзя, ну прожгли чутка резаком и усе. Очень даже запросто.


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 01 мар 2018, 11:51
Andrei

врезки в стояк заузили донельзя
Балтика писал(а): (01 мар 2018, 08:05)
- очень даже похоже.


Re: Нижняя разводка 1 этаж холодный

Добавлено: 01 мар 2018, 19:49
Нипель

Вот чую я: без услуг высокооплачиваемого газо сварщика моему бедному учреждению не обойтись ...