Установка радиатора на коротком участке трубы
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30.09.2010
- Контактная информация:
#1 Установка радиатора на коротком участке трубы
Посоветуйте, возможно так установить радиатор в соседнее (за стеной) помещение. Врезку планирую хомутами для врезки без сварки, металлопластиковая труба. Расстояние между трубами подключения не более 10 см. Будет она нагреваться?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#2 Re: Установка радиатора на коротком участке трубы
Не будет
-
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 30.09.2010
- Контактная информация:
#3 Re: Установка радиатора на коротком участке трубы
Очень жаль. А если вот так. Сверху не далеко от котла, до спуска трубы вниз к радиаторам подать теплоноситель к радиатору. Труба от котла проходит под потолком через помещение, в котором нужно установить радиатор. Трубу возьму тонкую. А краном регулировать, чтобы не шло все сразу назад в котел.
Так пойдет?
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2683
- Зарегистрирован: 07.01.2014
- Контактная информация:
#4 Re: Установка радиатора на коротком участке трубы
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
- Контактная информация:
#5 Re: Установка радиатора на коротком участке трубы
Первый вариант будет работать,если ставить чугунный радиатор и трубу к нему сталь ¾,с соблюдением уклонов для естественной циркуляции.
С мп нет.
Кто сейчас на конференции