Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Добрый день!
Уважаемые специалисты своего дела, помогите советом в решение некой проблемы с ГВС в 5-ти этажном панельном доме военной постройки (КПД 4570).
В подвале дома идет труба ГВС горячая (прямая) и менее горячая (остывшая, обратка) диаметром 50. Схема подключения во вложении. Поясню. Кран 1,3,5 открыты - прямая подача воды , а краны 2, 4 -обратная подача воды. Дак вот если все краны открыты, то на дальнем стояке краны 4,5 идет чуть теплая (просто теплая) вода из разборных кранов в квартирах по стояку. При такой схеем сантехники управляющей компании утверждают, что идет циркуляция воды и всегда в полотенцесушителях, что установлены на ГВС будет тепло. Это не так. После ночи, утром он холодный. Следовательно нет никакой циркуляции воды. Что в этой схеме сделано все-таки не так, раз она нерабочая? Спасибо
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Закройте кран 5 и сбросьте воздух в верхней точке ... если будет работать ,
то кран 5 не открывайте совсем . Это в том случае , если всё нарисовано так
как у вас сделана система . Последний стояк будет в роли обратки , но всё
лучше холодного . Если у вас просто завоздушена концовка , тогда кран
откройте после развоздушивания .
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Такой вариант пробовали, при этом еще даже кран 2 закрывали, да полотенчико теплое (ну так слегка) ночью, но вода как будто уже разбавленная . Зато хорошо 1 и 3, у них прямая подача.
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Параметры гвс на входе в дом - температура и давление на подаче и обратке ?
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Сегодня гляну в подвале, приборы учета стоят. Вчера пробовал такую схему: закрыл кран 2,3,5 и оставил одно большое кольцо от 1 до 4. Прямая по 1 обратка по 4. Ночью буквально минут 30 и полотечико остыло, в кране потекла снова слабо теплая вода. Еще хотелось бы добавить. Давление в подвале при входе в стояк крана 1 на выходе через 5 уже не особо сильный напор. Это нормально и будет ли даже при таком напоре в конце работать циркуляция?
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
не особо сильный напор. |
имея после перекрывающих кранов сливники , но параметры вначале знать , чтобы
не зря копать .
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Давление 4 атмосферы на прямой и обратке на 0,2 ниже. Температура разница огромная : на прямой градусов 80-90, на обратке около 20-25
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Давление прямой 0,42 атмосферы, температура 72 градуса, обратки давление 0,38 атм, температура 42 градуса. Почему нет циркуляции, не понятно. По всем параметрам она должна присутствовать
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Вот план циркуляции. Слева 5 подъезд, справа 1 подъезд. по центру ввод прямой и обратки. Диаметр обратки 40, прямой 50. в подвале , стояки подписаны
-
- Генеральный сантехник
- Сообщения: 22516
- Зарегистрирован: 31.03.2011
- Откуда: Моск. Обл.
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
rax4,
Вы кто в этом деле , жилец ? Есть возможность создать на входе в дом ( точнее на
выход ) искусственную циркуляцию (принудиловка ) , в каком состоянии задвижки ,
стояковые краны , сливные ? Желательно на фото глянуть . По температуре подача
у вас подпирает , а обратка либо сдохла , либо её рядом с домом подрубили ( насос ,
дом , врезки и тд и тп ) . Короче "рыть" надо .
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Кран №4 закрывать, при открытых всех остальных, пробовали?
Слева 5 подъезд, справа 1 подъезд |
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
На данный момент сейчас так и "функционирует" система. Кран 4 закрыт. Прошелся по всем квартирам, нигде нет (кроме 2 квартир) байпасов. Кто-то менял трубы и вместо 32, ставили 25. 25 даже на полотенцесушителе. Огромные "петли" из труб. Кажется, что при нижней подаче как у нас, стояк ГВС должен быть 32 диаметра прямой без лишних отворотов, а полотенчики подключены прямо в к стояку с кранами, чтобы при случае заменить полотенчико без отключения всего стояка. В этих петлях (на 5 этаже особенно) наверняка воздух копится. Хотя УК приходили краны поочередно закрывали в подвале и спускали воду завоздушенную через спускники. Результата не дало
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
В этих петлях (на 5 этаже особенно) наверняка воздух копится. Хотя УК приходили краны поочередно закрывали в подвале и спускали воду завоздушенную через спускники. Результата не дало |
-
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 328
- Зарегистрирован: 03.02.2018
- Откуда: Столица солнечной Бурятии
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
Две подачи с одной обраткой в пределах одной квартиры встречал. Но чтоб три подачи с разных квартир в одну обратку дули - . Тут вопрос в том, изначально ли эта ваша схема хреново работала, или в результате переделок жильцами стояка, и без того дальнего.
-
- Новичoк
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 23.01.2018
Re: Циркуляция ГВС многоквартирном доме
5ка военного типа, панелька КПД 4570, верх заколцован по всем стоякам всего дома. 5 подъездов. Как по плану должно быть, не знаю, но жильцы старожили утверждают, что по всему 5 этажу шла труба через все квартиры и было все хорошо. Однажды УК срезали все трубы в подъездах, ссылаясь на то, что засор огромный и циркуляция нарушилась.Жильцы 5 этажей не долго думая и из своих квартир эти трубы убрали. Получились тупиковые стояки. Недавно решили вернуть все на место, и пока закольцевали вот эти 4 стояка. Зачем, чем руководствовалась УК, не понятно. Лучше было сделать просто петли по двум стоякам соседних квартир, и было бы 1 прямая и другая обратка. Сейчас если честно говоря, если бы первые 3 стояка поднимали воду, а по дальнему вода уходила в обратку, еще должно в теории это все работать. Но не работает.