Прошу помощи по отоплению в доме
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 09.01.2018
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Вообщем-то перерисовал систему отопления. Первое фото как на данный момент, второе прошу подсказать куда именно воткнуть насос чтобы ситсема работала нормально. Как видно на втором фото буду переваривать выходы из радиаторов. Возможности закольцевать систему нет и вести отдельную закальцеванную холодную трубу тоже не хочется. Пусть я даже поставлю два насоса, но на правильные места.
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Переварка по диагонали ничего не даст в плане улучшения прогрева приборов.
Если просто врезать насос в систему как есть,получится тупиковая двухтрубка на два крыла без возможности балансировки,и дальние радиаторы могут даже с насосом прогреваться не очень.
- Новичoк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 09.01.2018
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Переварка по диагонали ничего не даст в плане улучшения прогрева приборов. Если просто врезать насос в систему как есть,получится тупиковая двухтрубка на два крыла без возможности балансировки,и дальние радиаторы могут даже с насосом прогреваться не очень. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Неверная идея.
Если внимательно посмотреть на схему,каждый радиатор это байпас между двумя трубами,и через ближние к котлу байпасы воды протекать будет больше чем через дальние.
Решение выложил выше,с дополнительной трубой и минимальными переделками старой системы.
- Новичoк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 09.01.2018
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Неверная идея. Если внимательно посмотреть на схему,каждый радиатор это байпас между двумя трубами,и через ближние к котлу байпасы воды протекать будет больше чем через дальние. Решение выложил выше,с дополнительной трубой и минимальными переделками старой системы. |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 29.01.2018
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
буду переваривать выходы из радиаторов |
- просто сантехник
- Сообщения: 10180
- Зарегистрирован: 30.10.2008
- Откуда: Медведково
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
жрет газа много, а тепла мало |
- Новичoк
- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 09.01.2018
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
В который вариант? |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Почему холодной,труба будет по температуре обратки.
Куда и что врезать уже говорил,насос будет достаточно с напором до 4 метра.
plumbing spec, балансировочные краны ,которые советуете ставить.Какие именно и какого диаметра?
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 29.01.2018
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
[ref
=#0080ff]викинг[/ref], Сорри,имелось ввиду отсечные краны, или запорные клапана....на 1/2 достаточно.
Отправлено спустя 10 минут 56 секунд:
Я использую такого типа...
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Во первых,если система спроектирована(может не лучшим образом,конечно) на естественной циркуляции,то модернизируя систему надо оставить возможность ЕЦ.Во вторых,устанавливая эти двухтрубные балансиры, ЕЦ будет убита сразу,сопротивление у них оочень большое для ЕЦ.К тому же подводки к радиаторам 20 или 25.
Можно конечно их установить и превратить систему для работы только с насосом,если такая версия устраивает и нет отключений электричества,то пожалуйста.
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 29.01.2018
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
ЕЦ будет убита сразу |
Что касается существующих врезок-так и тут есть пожелание переделать на диагональное подключение,соответственно и поставить по диаметру врезок клапана....
По ЕЦ с вами согласен,но существующая СО при ЕЦ малоэффективна!
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 401
- Зарегистрирован: 05.04.2012
- Откуда: РБ, г.Гомель.
Re: Прошу помощи по отоплению в доме
Если расширитель на обратке, то на подающей трубе, надо резьбу под краник в верхней точке приварить для спуска воздуха.
Для балансировки, как дешёвый вариант, шаровые краны. Не убейте Вашу ЕЦ! Она ещё пригодится
-
- Новичoк
- Сообщения: 27
- Зарегистрирован: 29.01.2018
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: claudebot [Bot] и 1 гость