Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Какой выбрать полотенцесушитель? Плюсы и минусы полотенцесушителей.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21.12.2017
Контактная информация:

#1 Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

Все доброго времени суток!

После монтажа П/С лесенка (нижнее подключение) выяснилось что он не работает. Опишу схему подключения и буду рад если Вы поможете дельным советом.

1й этаж, П/С подключен на стояк ГВС, подача в стояке снизу, между отводами заужение или кран отсутствуют, верхний отвод на высоте примерно 1,5метра от пола, нижний примерно на 30 см. ниже.Трасса сделана стабилкой, от отводов опускается до пола, от туда примерно 180см. идет под ванной в стене в горизонтальном положении, после поворот на 90 градусов вправо и вверх по диагонали к водорозеткам П/С(растояние после поворота по стене около 180 см.). Водорозетки находятся ниже чем отводы на стояке. Воздух стравлен полностью, если сливать воду, то П/С временно нагревается и через короткое время остывает окончательно. Из интернета, найдя схемы, понял что схема не правильная и давления ГВС не хватает чтобы продавить всю холодную воду что находится в петле. Я предложил переделать схему, а именно: направление труб под небольшим наклоном вверх к П/С(соответственно П/С переносится чуть выше отводов). Монтажник советует поставить насос, утверждая что моя схема не рабочая. Прошу Ваших профессиональных советов, как выйти из данной ситуации? насос ставить не хочу. За ранее извиняюсь если такая тема уже есть, так как все случаи индивидуальны. Спасибо. На фото стояк ГВС, трубы уходят за стенку на право. других фото нет. Если что то непонятно изложил, напишите, объясню подробнее.

Не запускается полотенцесушитель помогите  - DSC_0020.JPG
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#2 Re: Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

Подумайте логично,какие силы двигают воду по трубам к пс и в самом пс.

Их всего две,сопротивление в отрезке стояка между врезками на пс и естественная циркуляция в пс и подводящих трубах.Вторая сила отсутствует по двум причинам,движение по стояку вверх ,и отсутствие уклонов труб от стояка к пс.

Остается только первая.Чем дальше пс от стояка и меньше диаметры труб,тем больше она должна быть.Сейчас без заужения её практически нет ,и без конструктивного изменения стояка только один выход-поставить рядом со стояком u или m-образный пс.

Eppur si muove!
Генеральный сантехник
Сообщения: 22515
Зарегистрирован: 31.03.2011
Откуда: Моск. Обл.
Контактная информация:

#3 Re: Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

советует поставить насос
ТехСан писал(а): (21 дек 2017, 19:16)
Пусть себе в интересное место его поставит .

Используй то, что под рукою, и не ищи себе другое...
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21.12.2017
Контактная информация:

#4 Re: Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

Спасибо за развёрнутый ответ и советы. Лесенка 100% работать не будет(из практики)? Уж больно она дорогая и теперь врятли назад примут. И если переделывать под m образный П/С, то какую схему лучше использовать что бы 100% работал. Перенос на другую стену, ближе к стояку уже не рассматривается.

Отправлено спустя 4 минуты 52 секунды:

На счёт лесенки хотел что бы переделали как на этом сайте про такой П/С пишут.

http://www.sunerzha.com/technics/articles/?news=417380

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#5 Re: Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

Сейчас трубы уходящие вниз под ванну,своеобразная емкость с тяжелой холодной водой,по естественной циркуляции она в стояк уйти не может,нижняя врезка на пс выше,а перепаду давления в стояке не хватает мощи,чтоб эту тяжелую воду поднять.Если не переделывать подводки к пс по прямой с небольшим уклоном ,ваша лесенка никак не согреется.

По ссылке по быстрому перебежал глазами,вроде истину говорят. :)

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21.12.2017
Контактная информация:

#6 Re: Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

викинг, Читаю Ваши сообщения как диагноз врача, умрет или жить будет. Значит может жить. Если Вас не затруднит, можно еще несколько вопросов, касательно трассы.

Какой диаметр труб использовать и сколько сделать уклон вверх от отводов к полотенцесушителю?

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#7 Re: Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

Какие будут трубы и длина?

Eppur si muove!
Новичoк
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 21.12.2017
Контактная информация:

#8 Re: Не запускается полотенцесушитель!помогите!

Сообщение »

викинг, планировали как и предыдущие. Металопласт, диаметр 25, длина до первой водорозетки П/С около 3 метров, до 2й 3,5