Сообщение »

замена картриджа
ГидроМС писал(а): (12 дек 2017, 12:00)
Капец, цены глянула на эти картриджи. :swoon:

"Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные."
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Бухгалтер
Сообщения: 17167
Зарегистрирован: 26.07.2010
Возраст: 48
Контактная информация:

#17 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Все, пришли к согласию. Бум чинить то что есть и надеяться что все заработает. Тему можно закрыть.

"Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные."
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#18 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Для полного понимания залил ролик.

Установил новые регуляторы предварительные смазал по человечески, выставил на 3,5+/-. На момент записи включен был только термостат.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#19 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Странно, что в ХВС давление изменяется в фазе с ГВС, а не в противофазе.

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#20 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

На полную открыт? Верхняя лейка или которая на шланге?

Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:

Duga,

А экцентрики родные? С резиновыми шумогасителями?

Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#21 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Эксцентрики родные, на тот момент на шланге, по поводу открытости к Польше.

Не уверен что замена картриджа исправит ситуацию, но пробовать будем.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Аватара пользователя
Бухгалтер
Сообщения: 17167
Зарегистрирован: 26.07.2010
Возраст: 48
Контактная информация:

#22 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Ну может не самый максимум, но почти.

Верхняя лейка
ГидроМС писал(а): (18 дек 2017, 23:25)
Нижняя.

"Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные."
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#23 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Простите за оффтопик :)

стоял термостат горе Б/Умный
Duga писал(а): (12 дек 2017, 08:51)
Писано с планшета, правда? С автоматической орфографией... Грое Б/Ушный...

Смесители Горе :)

Аватара пользователя
Бухгалтер
Сообщения: 17167
Зарегистрирован: 26.07.2010
Возраст: 48
Контактная информация:

#24 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Писано с планшета, правда?
hashmelator писал(а): (19 дек 2017, 10:58)
Да. :grin:

Стоял термосмеситель Грое б/у. Работал как часы, вообще проблем не было.

"Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные."
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#25 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

Голова 94282000 смешивает пропорционально.

Манометры ХВС и ГВС показывают изменение синфазно (одновременно растёт, одновременно падает). Амплитуда близкая.

Если бы "гуляло" только давление ХВС в стояке, то термостат бы придавливал расход ГВС при понижении давления в ХВС, то есть повышал бы давление "до себя".

Этого не происходит.

Значит, можно предположить, что гуляют оба стояка, синхронно.

И похоже (не 100%), что термостат не срабатывает, либо срабатывает с большой задержкой.

Если открыть обычный, не термостатический, смеситель, на маеометрах такая же пляска?

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#26 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

по поводу открытости к Польше.
Duga писал(а): (19 дек 2017, 06:26)
ну ладно.... спрошу у поляков )))

Отправлено спустя 44 минуты 7 секунд:

Голова 94282000
hashmelator писал(а): (19 дек 2017, 11:17)
это другой картридж, на указанной стойке применяется 98282000

я тоже не могу понять... давление просаживается синхронно, большой проблемы это не должно создавать для термостата, разница в 10% компенсируется легко и практически не ощущается...

И, если термостат (исправный) не успевает компенсировать разницу, то керамический картридж тем более этого вообще не делает (не должен).

Еще бы проверить состояние деталей № 45, 42 и 39

схема полная в приложении

Выбор душевой стойки - ХансгроеShowerpipe 220.jpg
Выбор душевой стойки - ХансгроеShowerpipe220-1_Страница_4.jpg
Выбор душевой стойки - ХансгроеShowerpipe220-1_Страница_3.jpg
Выбор душевой стойки - ХансгроеShowerpipe220-1_Страница_5.jpg
Выбор душевой стойки - ХансгроеShowerpipe220-1_Страница_6.jpg
Аватара пользователя
сварщик/сантехник
Сообщения: 26692
Зарегистрирован: 14.02.2010
Откуда: МО Ивантеевка
Возраст: 53
Контактная информация:

#27 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

По запросу.

Установка кондиционеров, ремонт и обслуживание холодильного оборудования т. +79167320849
Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#28 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

ГидроМС обоснует это лучше, но, по-моему, либо картридж помер, либо (не может быть, но вдруг) переставлены Х и Г на смесителе.

Скорее картридж.

Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#29 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

переставлены Х и Г на смесителе.
hashmelator писал(а): (19 дек 2017, 22:10)
Я так влетел в 1996 году когда впервые устанавливал подобный смесак

и в мыслях тогда не было,что это очень важно

Перебросил местами и сразу всё зер гуд

Потом проблема была у Джедая с термостатическим смесаком

и здесь мы его починили (почистили сетку картриджа):

Термосмеситель Oras Nova (в разборке). (Пост Эак #109930)

Ну и не так давно ещё один принесли проблемный,в нём один из двух

обратных клапанов не закрывался,сор попал

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 1375
Зарегистрирован: 30.08.2013
Откуда: Москва
Возраст: 54
Контактная информация:

#30 Re: Выбор душевой стойки

Сообщение »

переставлены Х и Г на смесителе
hashmelator писал(а): (19 дек 2017, 22:10)
нет, там совсем другие симптомы

в нём один из двух

обратных клапанов не закрывался,сор попал

Эак писал(а): (19 дек 2017, 22:31)
уверен, что Дуга проверил еще до моих советов
Еще бы проверить состояние деталей № 45, 42 и 39
ГидроМС писал(а): (19 дек 2017, 13:30)
Скорее картридж.
hashmelator писал(а): (19 дек 2017, 22:10)
тоже так думаю, похоже он просто тормознутый (картридж в смысле)))

да нечему больше....