вопрос по трапу viega advantix

Форумы по канализации. Установка, эксплуатация, промывка, ремонт канализации. Схемы подключения канализационных систем.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23.11.2017
Контактная информация:

#1 вопрос по трапу viega advantix

Сообщение »

сантехник должен был выставить требуемую высоту трапа viega advantix, для этого

он должен был обрезать по инструкции viega на требуемую высоту патрубок, который вставляется в гидрозатвор сверху.

в итоге он сделал что-то странное, какой-то вырез в патрубке сбоку.

на фото верхняя часть трапа с вклеенной верхней частью гидрозатвора, с которой и "поработали"... вырез на второй фотографии крупным планом.

"специалист" сначала шел в отказ, сейчас показания такие - "мало обрезал" или " проблемы нет"...

может кто-нибудь сказать, трап загублен или нет? пора закатывать всё "в бетон"... грустно.

вопрос по трапу viega advantix - ViegaAdvantix1.jpeg
вопрос по трапу viega advantix - ViegaAdvantix2.jpeg
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#2 Re: вопрос по трапу viega advantix

Сообщение »

какой-то вырез в патрубке сбоку
sobarik писал(а):
Конструкция от производителя.
трап загублен или нет?
sobarik писал(а):
Если высота патрубка с канавками для сальника выбрана правильно ,то нет проблем.

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#3 Re: вопрос по трапу viega advantix

Сообщение »

сантехник должен был выставить требуемую высоту трапа
sobarik писал(а):
Трап устанавливается на высоту,с учетом кафеля и решётки трапа, и ставится желтая заглушка. После всех работ по укладке кафеля, установить компенсатор высоты,подрезав его на нужную высоту.

Зачем это сделано на этапе монтажа канализации, не понятно...

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#4 Re: вопрос по трапу viega advantix

Сообщение »

Изображение

сантехник должен был выставить требуемую высоту трапа
sobarik писал(а):
Трап устанавливается на высоту,с учетом кафеля и решётки трапа, и ставится желтая заглушка. После всех работ по укладке кафеля, установить компенсатор высоты,подрезав его на нужную высоту.

Зачем это сделано на этапе монтажа канализации, не понятно...

sant писал(а):
Интересно, как такую дуру потом по кафелю поставить.

Автора сообщения смущает, как отрезан эксцентрик. Конечно, немного неровно, но там болгаркой ровно плохо подлезать. Он не стал заморачиваться, так как на работу не влияет. Зато Виега стала лишний пластик тратить. Пока не понял зачем.

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#5 Re: вопрос по трапу viega advantix

Сообщение »

Интересно, как такую дуру потом по кафелю поставить.
kilimadjaro писал(а):
Если viega advantix Vario,то да. Это душевой трап, а я про viega advantix 557 119. Тут модель не указана...

Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#6 Re: вопрос по трапу viega advantix

Сообщение »

advantix
sant писал(а):
На фото вся эта коряга видна. Я ее не ставил ни разу, а по картинкам разбирался для этой ветки.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Канализация»

Кто сейчас на конференции