две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Форум по отоплению. Расчёт и монтаж систем отопления. Отопление домов и дач. Схемы отопления, обмен опытом. Обсуждение котлов, бойлеров, батарей и радиаторов.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#17 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Вот именно такой рассчитан на подмес ГВС, а не теплого пола. Те, которые для ТП у них мах.температура подачи в пол 45-50гр.Спросишь в чем разница, вот в чем. Клапан для т.п. (20-45гр.) стабильно работает когда температура обратки полов постепенно повышается и при наборе определенной Дельты перекрывает забор с котла и гоняет по кругу полов. А клапан ГВС (30-70гр.) рассчитан на постоянную температуру обратки (до 10гр.), и когда пол прогревается и на подмес возвращается температура ближе к 30гр. а с котла давит 70гр. то клапан плевками работать начинает со стороны mix! Я сам охренел когда увидел

Cантехник-любитель
Сообщения: 151
Зарегистрирован: 24.10.2017
Контактная информация:

#18 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Вот именно такой рассчитан на подмес ГВС
sss-36 писал(а):
Я в курсе. Есть люди которые ищут способы решить проблему,а есть такие ,кто ищет причину,что бы это не делать....

Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#19 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Ребята, а вы посмотрите схемы из справочника КАН - там совсем не надо никакого

трехходового
sss-36 писал(а):
И тоже работает, и не дураки выдумали..

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#20 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Да, ни какого, кроме смесителя с четырехходовым вентилем KAN-Bloc

с сервоприводом SM4 цена 600евро, или без сервопривода за 400евро.

Тут клиент уже взвывает что слишком все дорого-люди вон сами полы катать стали, а монтажника только узел собрать приглашают и требуют потом чтоб все работало, да газа поменьше сгорало...Вот и думаешь как и что изменить чтоб ущерба не причинить ни трубе, ни стяжке.

КАН-конечно хорошо, дорого и качественно, но чтоб их материалом работать необходимо хорошо потратится на их же инструмент, иначе ни как...

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#21 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Представляю схему, которой пользуюсь где-то 3-4 года, это вариант регулировки температуры на подаче смесительного узла (рис 1). И еще один вариант, (его постоянно использует один коллега) только регулировка происходит по температуре обратки теплого пола (рис 2). У кого какие мысли?
sss-36 писал(а):
Предпочтительней по регулировке по температуре подачи,второй вариант тоже возможен,но есть риск перегрева стяжки при очень длинных контурах и малых расходах.

Eppur si muove!
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#22 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Вот КАН смесительный узел. Таких сделал с десяток. Всё работает без нареканий.

две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение - IMG_3853.JPG
Сорри за качество. Справочник старый уже.

Отправлено спустя 57 секунд:

Ничего дорогого тут я не вижу. Минимальный набор.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#23 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Погоди, ни хрена не вижу. Давай по порядку с лева на право и вниз: на подаче из котла двухходовик с выносным на обратку, потом обратка пола, окраненый насос дует в подачу пола, а за тем на выходе из подачи пола кран с шестигранником как на радиаторах и в обратку котла. все правильно понял?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#24 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Вверху - термостатический клапан с выносным зондом. Далее - всё правильно. Ну так это набор любого смесительного узла.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#25 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

получается постоянно при срабатывании термоклапана нужно регулировать выход в обратку?

Отправлено спустя 9 минут 20 секунд:

по задумке кран обратки должен быть открыт на столько же что и проходное отверстие термоклапана, чтоб то количество горячего подмеса с котла равнялось тому же количеству выброса в обратку из узла. но вот только проход термоклапана постоянно меняется в зависимости от температуры обратки. может эффективнее поставить обратный клапан вместо крана на обратке. но тогда котловой насос, по моему мнению, должен быть мощнее насоса узла, чтобы продавить сопротивление и термоклапана и потока внутри узла и обратный клапан еще открыть. может я в чем то не прав?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#26 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

по задумке кран обратки должен быть открыт на столько же что и проходное отверстие термоклапана
sss-36 писал(а):
Совершенно не так. Сколько термоклапан пропустил горячего теплоносителя, столько его и выйдет через ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТЫЙ нижний кран. В принципе можно обойтись и без нижнего крана. Поток неразрывен. Этот узел работает только при наличии ещё одного насоса, создающего разницу давлений в подаче - обратке( то есть насоса первичного контура, или котлового насоса)

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#27 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

ну в принципе согласен... А мощность котлового насоса в соотношении к насосу узла какая? И что на счет обратного клапана на обратку к котлу из узла?

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 269
Зарегистрирован: 19.11.2017
Откуда: Воронеж
Возраст: 43
Контактная информация:

#28 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

да и еще вопрос напрашивается: на сколько максимум контуров такой узел ставил, чтоб стабильный прогрев достигался, ведь пропускная способность термоклапа ограничена, и она меньше чем у трехходового.

Отопление, теплый пол, водопровод Воронеж 8-960-107-0064
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2683
Зарегистрирован: 07.01.2014
Контактная информация:

#29 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

мощность котлового насоса в соотношении к насосу узла какая
sss-36 писал(а):
Это бесполезная информация, поскольку конфликта насосов нет.

Ставил такое на 130 кв. метров ТП. Работает точно.

О сколько нам открытий чудных готовит просвященья дух...
Аватара пользователя
Мастер-сантехник
Сообщения: 241
Зарегистрирован: 26.02.2014
Откуда: Архангельск
Возраст: 39
Контактная информация:

#30 Re: две схемы установки трехходового смесительного клапана, на обсуждение

Сообщение »

Нормальные схемы. Я только не согласен с необходимостью обратного клапана. Но зато хочу узнать ваше мнение по ФГО в закрытой системе. По себе, если забыл, или надо на всем сэкономить, то не ставлю.