Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?

Обсуждаем стальные трубы, ПВХ, ПНД, металлопластиковые, полипропиленовые, полиэтиленовые, пластиковые, медные, канализационные, газовые, водопроводные и дригие. Также в этом форуме обсуждаются фитинги.

Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo

Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 5889
Зарегистрирован: 23.12.2010
Откуда: Латвия
Возраст: 49
Контактная информация:

#31 Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?

Сообщение »

трещины длинной 2-3 сантиметра по торцам труб
Sergey61 писал(а): (22 окт 2018, 07:17)
Последние лет 7-8 не встречал.

Eppur si muove!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#32 Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?

Сообщение »

если не затруднит дайте фотки, на ваш взгляд, правильно компенсированных квартирных водопроводных линий.
Fokys писал(а): (22 окт 2018, 11:51)
Fokys, интересно, как можно определить по фото рабочую температуру воды, при которой компенсатор встал на свое рабочее (эстетически красивое) ;-) место?

Если знаешь дельту между проектной рабочей температурой и температурой при монтаже - несложно оттянуть в нужную сторону и зафиксировать компенсатор на необходимое расстояние, во время монтажа трубопровода.

Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами? - компенсатор 00.jpg
Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами? - компенсатор.jpg
Мастер-сантехник
Сообщения: 648
Зарегистрирован: 21.05.2015
Откуда: Восточное Подмосковье
Контактная информация:

#33 Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?

Сообщение »

Рин, Красота не на первом месте, главное надёжность )

В стандартных квартирах, в которые подают горячую воду температурой 60-80 градусов, монтаж труб с использованием шаблона в виде куска трубы, как на второй фотке, то бишь сборка с небольшим натягом, достаточная мера для предотвращения поломки скользящих опор и выгибания труб дугой ?

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#34 Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?

Сообщение »

В стандартных квартирах, в которые подают горячую воду температурой 60-80 градусов
Fokys писал(а): (22 окт 2018, 16:04)
я бы не назвал квартиру с ГВС=80°С - стандартной ;-)

Фиксация Δl может производиться любым подручным предметом и способом. Главное - верно рассчитать Δt. На длинных прямолинейных участках бывает трудно. В крайнем случае используй штабиль с внешней армировкой.

Мастер-сантехник
Сообщения: 648
Зарегистрирован: 21.05.2015
Откуда: Восточное Подмосковье
Контактная информация:

#35 Re: Дефекты,брак ППР. Что произошло с трубами?

Сообщение »

В крайнем случае используй штабиль с внешней армировкой
Рин писал(а): (22 окт 2018, 18:44)
Мой потолок мастерства водопроводный ППР по квартире и тот без скрытого монтажа, какие там Штабили )))

С температурой подаваемой воды погорячился, 80 градусов конечно же хватил через чур, но для обычной квартиры, как понял, ставить простые ппр на горячую воду вполне приемлемый вариант, при монтаже следует лишь слегка укорачивать трубы перед каждым 90 градусным поворотом, и в общем то этого будет достаточно что бы компенсировать увеличения длины труб при их разогреве горячей водой. Спасибо !