будет ли работать отопление по такой схеме?
Модераторы: Эак, hashmelator, викинг, Duga, Труболом, San-Remo
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26.07.2017
- Возраст: 39
будет ли работать отопление по такой схеме?
Добрый вечер профи и дилетанты, подскажите пожалуйста будет ли работать отопление по такой схеме?
Дом такой как на картинках ниже. котельная будет пристроена рядом)
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26.07.2017
- Возраст: 39
- Мастер-сантехник
- Сообщения: 250
- Зарегистрирован: 02.11.2013
- Откуда: Урал
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
А где схема то? Что выставили - какой то наскальный рисунок...
-
- Сантехник
- Сообщения: 15709
- Зарегистрирован: 11.11.2009
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
Работать будет ,но настройка системы будет муторной. Второй этаж выполнить отдельным контуром.Трубы понадобится больше ,но эффект будет лучше.
Станислав Ежи Лец
"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
-
- Cантехник-любитель
- Сообщения: 51
- Зарегистрирован: 12.10.2016
- Возраст: 65
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
Максим Девятов писал(а): |
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
Максим Девятов, ,будет, но надо балансировать, лучше всего - клапанами с предварительной настройкой, типа Danfoss RA-N или Oventrop AV-9 и т.д., их нужно ставить на подачу, на обратке можно установить обычные радиаторные вентили для, может быть, небольшого поджатия ближних радиаторов, если будет шум на клапанах. В целом, приборов немного, увязать можно. Рекомендую термостатические головки на радиаторы в жилых помещениях и кухне, но один прибор нужно оставить без головки и не закрывать. Диаметры трубопроводов должны соответствовать мощности радиаторов, на них - не стоит экономить. Учитывая длины в 6 и 9м позаботьтесь о компенсации линейных расширений труб, особенно, если они пластиковые, а прокладка - скрытая. Что за радиаторы будут?
- Новичoк
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 26.07.2017
- Возраст: 39
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
Спасибо за ответы ...Прощеговоря чем замарачиваться с настройкой, лутьше сделать второй этаж отдельным контуром... А радиаторы скорее всего будут прадо (но еще окончательно не решено)
- Сантехник-профи
- Сообщения: 2458
- Зарегистрирован: 25.09.2012
- Откуда: Саратов
- Возраст: 42
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
Максим Девятов писал(а): |
Максим Девятов писал(а): |
- Сантехник-гуру
- Сообщения: 5889
- Зарегистрирован: 23.12.2010
- Откуда: Латвия
- Возраст: 49
Re: будет ли работать отопление по такой схеме?
Вполне нормальная простая схема,в таком маленьком доме на 8 радиаторов там и балансировать толком то нечего.
Кто сейчас на конференции