Рвет пластиковую трубку на входе в фильтр обратного осмоса

Форум по водоснабжению и системам водопровода. Монтаж, эксплуатация, ремонт и проектирование водоснабжения. Делимся опытом.

Модераторы: Эак, hashmelator, Duga, Труболом, San-Remo

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06.06.2017
Контактная информация:

#1 Рвет пластиковую трубку на входе в фильтр обратного осмоса

Сообщение »

Привет всем, нужен дельный совет как победить проблему.

Давлением рвет пластиковую трубку на входе фильтра обратного осмоса. За последние пол года уже три случая было.

Схема включения такая: вход в квартиру -> счетчик -> фильтр грубой очистки с редуктором Honywell (FK 06 1/2" AA) -> тройник -> с него отвод на кран и собсвенно отвод на фильтр обратного осмоса.

Редуктор отрегулирован на 3 бар. На фильтре Honywell стоит монометр.

По монометру могу видеть, что при открытии крана давление снижается до 3-х бар. При закрытии крана, давление повышается и начинает гулять в пределах 4-5,5 бар.

По инструкции к фильтру обратного осмоса указано, что максимальное входное давление для него - 6 бар.

Предполагаю, что иногда давление может скакать выше 6 бар вследсвии чего рвет трубку.

Задача: как ограничить (что можно установить), чтобы ограничить скачки давления не выше 5 бар?

Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#2 Re: Рвет пластиковую трубку на входе в фильтр обратного осмоса

Сообщение »

Редуктор отрегулирован на 3 бар. На фильтре Honywell стоит монометр.

По монометру могу видеть, что при открытии крана давление снижается до 3-х бар. При закрытии крана, давление повышается и начинает гулять в пределах 4-5,5 бар.

pixto писал(а):
настройте РД при закрытом кране.

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06.06.2017
Контактная информация:

#3 Re: Рвет пластиковую трубку на входе в фильтр обратного осмоса

Сообщение »

Редуктор отрегулирован на 3 бар. На фильтре Honywell стоит монометр.

По монометру могу видеть, что при открытии крана давление снижается до 3-х бар. При закрытии крана, давление повышается и начинает гулять в пределах 4-5,5 бар.

pixto писал(а):
настройте РД при закрытом кране.
Рин писал(а):
Пробовал, не помогает.

Такое впечатление, что редуктор работает только тогда когда есть движение жидкости в трубе. Когда кран закрыт - давление после редуктора "гуляет" вместе с давлением в общем стояке.

Сантехник-гуру
Сообщения: 3523
Зарегистрирован: 04.05.2015
Контактная информация:

#4 Re: Рвет пластиковую трубку на входе в фильтр обратного осмоса

Сообщение »

Такое впечатление, что редуктор работает только тогда когда есть движение жидкости в трубе. Когда кран закрыт - давление после редуктора "гуляет" вместе с давлением в общем стояке.
pixto писал(а):
Так может быть, если золотник не полностью закрывается.

В динамике он приоткрывается сильнее и регулирует давление соответственно расходу, в статике - оставляет узкую щель, не захлопывается, не изолирует.

Возможна раковина седла или нарост на седле/золотнике.

Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:

настройте РД при закрытом кране.
Рин писал(а):
Это можно сделать только в сторону повышения давления: то, что собралось за редуктором, уже не стравишь.

То есть, сначала надо при открытом кране привести давление в диапазон 1-2 атм., а потОм, при закрытом, поднимать.

Аватара пользователя
просто сантехник
Сообщения: 10180
Зарегистрирован: 30.10.2008
Откуда: Медведково
Контактная информация:

#5 Re: Рвет пластиковую трубку на входе в фильтр обратного осмоса

Сообщение »

Это можно сделать только в сторону повышения давления: то, что собралось за редуктором, уже не стравишь.

То есть, сначала надо при открытом кране привести давление в диапазон 1-2 атм., а потОм, при закрытом, поднимать

hashmelator писал(а):
регулировка и настройка рабочего давления в системе должна устанавливаться при нулевом расходе воды, при закрытых кранах. Сбрасываешь-закрываешь в конечных точках и крутишь винт до необходимого давления, методом тыка.
Пробовал, не помогает
pixto писал(а):
Что значит - пробовали? Кто это писал?:
По монометру могу видеть, что при открытии крана давление снижается до 3-х бар
pixto писал(а):
При открытом кране у вас должно быть не 3 бара, а 1-2.

РД нужно настроить на 3 - без разбора в квартире, в статике.

Новичoк
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 06.06.2017
Контактная информация:

#6 Re: Рвет пластиковую трубку на входе в фильтр обратного осмоса

Сообщение »

Спасибо,

в общем как я понял нужно выполнить комплекс мер:

- разобрать редуктор и почистить золотник, так как есть предположение, что он не полностью закрывается при статике

- настроить РД в статике, без разбора воды.


Новая тема Ответить

Вернуться в «Водоснабжение»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей