#1 Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Уважаемые коллеги! В ходе практики иногда приходится встречаться со следующим: в старых домах (в основном, сталинки-хрущевки) на чугунных радиаторах на противоположной стороны от подводок к радиатору (боковых) в нижнюю футорку установлен вентиль, обычно 3/4". Сам никогда с ними не работал, но предполагал, что для промывки. Однако на днях столкнулся с таким вентилем и необходимостью его либо поменять, либо убрать и заглушить пробку. Первоначально хотел поменять на шаровый кран, однако товарищи по цеху утверждают, что смысла в нём нет, что загрязнения эти в нижнем дальнем от подводок углу радиатора со временем твердеют и ничего этим краном вымыть не удастся. Сталкивался ли кто-нибудь с такими вентилями и есть ли что сказать? Система однотрубная, П-образная, 5 этаж, хрущевка, перемычек на данном этаже нет. Вентиль стоит только на длинном радиаторе в зале (наверное, секций 12-14, как-то не посчитал). Спасибо за внимание! :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#2 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Сталкивался ли кто-нибудь с такими вентилями и есть ли что сказать?
Астар писал(а):
Да их полно таких мёртвых уже стоят особенно в старых фондах

Не для промывки,а для слива предназначались,очень часто встречались

на радиаторах,в домах,где не было подвала,но и где подвалы были встречались

порой

Смысла в них действительно мало

Забивались грязью быстро и всех делов

Пробки вполне достаточно вместо вентиля или крана на радиаторах

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#3 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

для слива предназначались
Эак писал(а):
в домах,где не было подвала,но и где подвалы были встречались
Эак писал(а):
Система однотрубная, П-образная, 5 этаж, хрущевка, перемычек на данном этаже нет
Астар писал(а):
И кранов перед радиатором, конечно же, тоже нет. Для слива только двух последних радиаторов запроектировали? Сливники в подвале есть :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Сантехник
Сообщения: 15709
Зарегистрирован: 11.11.2009
Контактная информация:

#4 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Потому грязь и твердела , потому как начинали вентиль крутить когда было поздно пить боржоми. Для профилактики образования отложении вентиль - самое оно . Периодически промывать и проблем будет меньше.

В 90-ые сантехник имеющий в загашнике левые пробки с кранами считался серьёзным телом. :) Благодарных клиентов было немало...

Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:

Кстати , наличие промывных кранов являлось самодеятельностью

"Некоторые люди лишены дара видеть правду. Но зато какой искренностью дышит их ложь!"
Станислав Ежи Лец


"Если у вас всё хорошо , не расстраивайтесь - это скоро пройдёт ."
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#5 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Я когда до службы жил на Среднеохтинском проспекте у нас был дом

П-образный "Сталинка" 4х этажный с 5ю парадными

На каждом этаже по две квартиры

Котельная находилась ниже первого этажа у второй парадной с отдельным входом со двора

От котельной шла прямая и обратка через все квартиры на первых этажах,

а от них разумеется стояки п-образные с 1ого по 4 этаж

Подвала и чердака не было

И стояки перекрывались в квартирах первых этажей и как раз на всех радиаторах

стояли вентиля о которых Астар спрашивает

На всех 4ых этажах на радиаторах стояли вентиля для спуска воздуха в верхней части

При необходимости стояк перекрывался в одной из квартир 1ого этажа,а слив сантехник

делал из радиатора,в квартире которой была проблема,ну это редкость

несусветная была,потому как всё работало справно десятилетиями

В каждой комнате по одному ( два) стояка проходило,тогда в основном все квартиры

были коммунальными в этом доме

Ну это давно было,так сказать с настальгией вспомнил

Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:

А вот и домик П-образный на Среднеохтинском пр в котором я родился

и до службы прожил

Вентиль для промывки радиатора - 3.jpg
Вентиль для промывки радиатора - 3-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#6 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Донастольжирую раз уж Астар заставил вспомнить молодость

Жил с мамой и бабушкой в комнате в 3х комнатной коммуналке

Этаж второй,угловая комната с тремя окнами выходили на Среднеохтинский пр

Под среднем окном находился громафон из которого в каждые патриотичные праздники страны звучали с самого утра типа "Ура товарищи и т.д"

Кстати до сих пор висит и даже на фотке его видно

:grin:

Вентиль для промывки радиатора - 4.jpg
Вентиль для промывки радиатора - 4-.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#7 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Котельная находилась ниже первого этажа у второй парадной с отдельным входом со двора
Эак писал(а):
Вот в этом месте,только находилась со стороны двора и там же вход был

Вентиль для промывки радиатора - 5.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#8 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Красивый домик, дай бог не видеть "реноваций" всяких ему. Кровля вроде чердачная, судя по ограждениям на ней, да и вообще архитектурной эпохе. Двухтрубная с нижним розливом, наверное, система? 30х годов? :)

были коммунальными
Эак писал(а):
Сейчас живу в бывшей коммуналке. Купили, как 4х комнатную квартиру (по современным меркам - просторная двушка со студией и проходной комнатой :grin: ). А при заселении 3 семьи жило в ней..Во всём доме одна только коммуналка осталась, заходишь, на стене в общем коридоре квартиры 3 электросчётчика висят. Живут дружно :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#9 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Кровля вроде чердачная
Астар писал(а):
Там потолки по 3м в комнатах и никакого чердака нет

При необходимости залезь на крышу,приезжала машина с выдвижной люлькой

и из неё залезали на крышу

Двухтрубная с нижним розливом, наверное, система?
Астар писал(а):
Однотрубная П-образная с нижним розливом
30х годов?
Астар писал(а):
Сразу после войны если не ошибаюсь

Таких домов без подвала и чердака достаточно много в Питере

в разных районах

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Реклама
Инженерная сантехника ТЕРЕМ
Реклама
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#10 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Там потолки по 3м
Эак писал(а):
Тогда меньше не делали. Для коммуналок с большим количеством людей требовался объем воздуха. Кстати, живу на 5м этаже 5ти этажной секции, вентиляция отличная: в квартире 3 вент окна плюс бывший дымоход от колонки..
приезжала машина с выдвижной люлькой
Эак писал(а):
Интересно. Кровля вроде скатная, судя по наружной ливнёвке и ограждениям на ней.
Однотрубная П-образная
Эак писал(а):
Капремонт в советское время был? Могли перерисовать в 60е, когда от двухтрубок вообще отказались. С перемычками П-шка?
Сразу после войны
Эак писал(а):
Начать могли до. Мой, например, фундамент с бомбоубежищем в 48м уже стоял, как несколько лет, в 49м начали строить дом, в 57м только сдали :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#11 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Капремонт в советское время был?
Астар писал(а):
В 70х и 80х не было,дальше не знаю
С перемычками П-шка?
Астар писал(а):
Без байпасов и без кранов перед радиаторами

Жарко?

Открываем форточки и дышим трамвайным Среднеохтинским воздухом

:grin:

Кстати комната у нас была 25 квадратных метров и с опочивальней

В опочивальне бабушка спала на пуховой пирине,которую до войны

пытались украсть,но не смогли целиком вынести,поэтому порезали

и сколько силёнок хватило такую часть и своровали,а на оставшейся

бабушка до конца своей жизни спала

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-профи
Сообщения: 2458
Зарегистрирован: 25.09.2012
Откуда: Саратов
Возраст: 41
Контактная информация:

#12 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Периодически промывать
San-Remo писал(а):
Это была самая первая ассоциация, пришедшая на ум. Наподобие вентилей периодической продувки в барабанных котлах.. Поставлю шаровый кран с ручкой для пломбы, пущай ТСЖ опломбирует и пользует. Насчёт самостроя не уверен.

Отправлено спустя 10 минут 44 секунды:

Без байпасов и без кранов перед радиаторами
Эак писал(а):
В общем, ни времени ни денег заморачиваться не было. Послевоенка.
25 квадратных метров
Эак писал(а):
Вещь :)

Цена свободы - постоянная бдительность!
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#13 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Рядом с пятой парадной был отдельный вход в каморку,в которой обитали

два сантехника,что обслуживали наш дом и рядом соседские

Трезвыми я их очень редко видел в то время,но видел

:grin:

Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Cантехник-патологоанатом
Сообщения: 70116
Зарегистрирован: 01.10.2008
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 54
Контактная информация:

#14 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Если посмотреть на дом,то видно что с правой стороны окна близко от земли,

в сравнении с левой частью

Просто в левой части вспомнил,что под первым этажом была столярка,

потом дверь в парадную и котельная так же под первым этажом

Так что в квартирах первых этажей абсолютно одинаковое расстояние

было от пола до окна во всём доме

В столярке два столяра-плотника работали по обслуживанию нашего дома и соседских

Вот они всегда трезвые были

В 1987 году я покинул квартиру в том доме и больше в неё вернуться было

не суждено

Отправлено спустя 35 минут 56 секунд:

Вообще здорово было в 70х начало 80х во дворе свои сантехники,

свои столяры-плотники,свои электрики,своя котельная,свой дворник

Дворы жили так сказать,все друг друга знали кто в какой квартире живёт

во всём доме

Весело было,есть что вспомнить,не то что сейчас дворы в Питере,типа кладбища

и никто никого не знает,при этом один сантехник на 300 домов

Вентиль для промывки радиатора - 3.jpg
Работайте, работайте — а понимание придёт потом.
Аватара пользователя
Сантехник-гуру
Сообщения: 6715
Зарегистрирован: 28.05.2009
Откуда: М.О.
Контактная информация:

#15 Re: Вентиль для промывки радиатора

Сообщение »

Очень много радиаторов промыл таким способом. Шаровый кран, шланг, напарник и киянка - любые отложения выводят.