#16 Re: Вопрос про жироуловители, какие цены и как експлуатировать?
Свод правил СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий" Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*
(вступил в силу с 01.01.2013)
п. 8.5.4 Не допускается установка внутри зданий отстойников для улавливания быстрозагнивающих примесей…данный пункт является обязательным к исполнению, с целью обеспечения соблюдения требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
МГСН 4.14.-98 Предприятия общественного питания (нов. название ТСН 31-320-2000)
п. 3.53. Для очистки производственных сточных вод (до их поступления в наружную канализационную сеть) следует проектировать на выпусках из соответствующих помещений, вне здания, установку: Жироуловителей - для предприятий на полуфабрикатах с количеством блюд в сутки 15000 и более* и для предприятий на сырье с количеством блюд в сутки 6000 и более **
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»:
п. 19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей.
Отправлено спустя 15 минут 11 секунд:
Вот как выглядит жироуловитель на улице,но никак не внутри здания
Он на моей работе не внутри пищеблока,а на улице: